30 डिग्री वाले वाल्म छत के साथ बंगलो शैली में आवासीय घर का विस्तार

  • Erstellt am 29/12/2022 13:28:11

hanse987

29/12/2022 17:31:31
  • #1


माफ़ करना, मैंने हीटिंग की जानकारी को पढ़ना छोड़ दिया था।
 

11ant

29/12/2022 17:55:00
  • #2

तो यहाँ विशेषज्ञों को (पूरा किया हुआ प्रश्नावली, मौजूदा घर की योजना और कटौती के साथ) जानकारी दें और अपनी इच्छाओं या प्रेरणा के बारे में बात करें: क्या आप कमजोर होने लगे हैं और देखभालकर्ता के लिए जगह बनाना चाहते हैं, या इसके ठीक विपरीत, क्या आप अचानक त्रिगुणित बच्चों के पिता/माता बन गए हैं?
वैसे, मैं मूल रूप से इसे बहुत सार्थक मान सकता हूं कि केवल 'एल' की मुख्य शाखा को बढ़ाया जाए। मेरी पहली पसंद शायद एक संपत्ति परिवर्तन होगी, 2016 में बनाया गया एक बंगलो जो "अब तक पूरी तरह से पर्याप्त" 170 वर्ग मीटर के साथ बाजार में खासा पसंद किया जाता है।
 

Cronos86

29/12/2022 18:05:10
  • #3
बोडेनगुटाख्टन (Bodenaufbau) के कुछ डेटा दो।
ग्रुंडुंग केवल 30 सेमी कंकड़ पर है? स्ट्राइफेनफुंडामेंट के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा।
जैसे कि यह पढ़ने में आता है, मिट्टी का दबाव शायद पर्याप्त नहीं होगा।
 

monty99

29/12/2022 19:58:48
  • #4


यह पूरी तरह से एक फाउन्डेशन स्लैब है (कोई स्ट्रिप फाउंडेशन नहीं)

कंकड़ छानने की परत d=30; फाउन्डेशन स्लैब के नीचे कंकड़ छानने की परत, सप्लाई करें, स्थापित करें और संपीड़ित करें

फाउन्डेशन स्लैब C 20/25 सशक्त d=20
फाउन्डेशन स्लैब स्टील मजबूत कंक्रीट C 20/25
मज़बूत किया गया 2 x Q257 + आवश्यक अतिरिक्त संख्या
मौजूदा कंकड़ के नीचे फाउंडेशन सहित किनारों की मोड़ने वाली क्षमता और फोइल; सप्लाई और निर्माण करें

मिट्टी की रिपोर्ट में ये डेटा हैं:

मिट्टी का प्रकार (DIN 1054): जैविक मिट्टी 0.70 मीटर नीचे GOK तक, उसके बाद मोटे कण वाली मिट्टी, गैर-बाँधने वाली
मिट्टी की श्रेणी (DIN 18300): 1, 3, 4
भूमिगत जल या परतों का जल: ड्रिलिंग के समय GOK के 1.60 मीटर नीचे भूजल पाया गया था।
भंडारण घनत्व (DIN 1054): घना भंडारण है (0.5 ≤ D < 1.0)।
1.00 मीटर और 0.50 मीटर की अनुमति प्राप्त मध्यवर्ती मिट्टी दबाव
फाउंडेशन की चौड़ाई (DIN 1054 तालिका 1): 270 kN/m²
फाउंडेशन के दबाव प्रतिरोध का मान σR,d 1.00 मीटर गहराई पर और 0.50 मीटर चौड़ाई के लिए (DIN 1054:2010-12 तालिका A 6.1): 380 kN/m²
कठोरता मापांक cal ES (EAU): 25 MN/m²
बिस्तर संख्या ks: 20,000 kN/m³
kf मूल्य: 1.3·10^-4 m/s से 1.0·10^-5 m/s तक

रिहायशी भवन बिना बेसमेंट के बनाया जाना है।
ड्रिलिंग के समय भूजल GOK के 1.60 मीटर नीचे पाया गया। यह नदी में बाढ़ के समय GOK के 0.90/1.00 मीटर नीचे तक बढ़ सकता है (Fe++-अवशेष)।
स्थल पर पाई गई निर्माण भूमि की स्थिति बिना बेसमेंट के एक एकल परिवार के घर के निर्माण के लिए आदर्श है।
मौजूदा कंकड़ वाली रेत से मध्यम रेत, कंकड़दार से बहुत कंकड़दार मिट्टी गाढ़ी से बहुत गाढ़ी है और अधिकतम 3.00 मीटर तक ड्रिल की गई है।
 

Cronos86

29/12/2022 20:42:30
  • #5
रिपोर्ट में तो 1 मीटर गहराई तक की आधारशिला मांगी गई है। ताकि ऑर्गेनिक परतें 0.7 मीटर तक पूरी तरह से खोदी जा सकें।
मेरा मानना है कि विकल्प के रूप में कम से कम 0.7 मीटर की मृदा प्रतिस्थापन होनी चाहिए थी। तो 0.3 मीटर बिल्कुल कम है।
यह मौजूदा संरचना में दरारों की भी व्याख्या करेगा।

यदि वास्तव में ऐसा आधार बनाया गया है, तो यह मौजूदा संरचना के लिए कम है। ऐसी स्थिति में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए...
 

i_b_n_a_n

30/12/2022 00:06:26
  • #6
क्या यह आजकल हर जगह मिलने वाले डराने वाले Zuschläge के साथ Statiker के लिए वास्तव में संभव है कि वे एक नींव को इतनी स्पष्ट रूप से कम आंके? फिर भी इस बाद के Gewerks (Rohbau) को नजरअंदाज करना? मैं इसे सही से कल्पना करना नहीं चाहता। संभावित नुकसान तो बहुत बड़ा है और किसी को इसके लिए अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी ... क्या तुम्हारे पास निर्माण चरण से कुछ तस्वीरें हैं, विशेष रूप से Baugrube और BP आदि की?
 

समान विषय
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
15.01.2013घर बनाने के लिए भू-मूल्यांकन रिपोर्ट10
09.09.2013मिट्टी बदलने की लागत, निर्माण स्थल के लिए मिट्टी का परीक्षण, चिकनी मिट्टी वाला25
24.07.2014भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट, भराई - अतिरिक्त लागत?11
13.02.2017जमीन खरीदने से पहले भू-विश्लेषण?20
10.08.2016भूमि रिपोर्ट - स्लफी और कृत्रिम भराव11
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
27.03.2017भूमि प्लेट के लिए मिट्टी भरना25
27.03.2017मृदा परीक्षण के अनुसार मिट्टी के खुदाई के अनुमानित लागत14
05.04.2018ग्राउंड स्लैब पर पानी, कारण और रिसाव अज्ञात24
26.10.2020भूमिगत जल हीट पंप - नुकसान?19
01.08.2018निर्माण लागत: क्या कुछ अभी भी बाकी है?25
10.07.2020भूमि रिपोर्ट का मूल्यांकन - अनुभव14
16.06.2021भूमिगत ड्रिलिंग को सील करें14
20.12.2022मृदा रिपोर्ट के अनुसार भूजल का स्तर कम करना - आपके अनुभव?57
17.01.2023भूमि पट्टी और दीवार के बीच मृदा के लिए सीलन15
22.02.2023बंगलो 140 वर्ग मीटर के लिए भूतल रिपोर्ट, WU कंक्रीट के लिए अतिरिक्त लागत?33
14.01.2023भूमिगत जल के कारण बेसमेंट में आंतरिक हीट पंप संभव नहीं है?37
31.07.2023क्या मौजूदा भू-तकनीकी रिपोर्ट के साथ मिट्टी की जांच आवश्यक है?17
03.03.2024भवन के लिए बेसमेंट या जमीन की प्लेट के बीच जमीन की स्थिति के अनुसार कौन सा अधिक उपयुक्त है?55

Oben