Conception du chauffage par le sol pour une maison KFW 55 avec système de ventilation

  • Erstellt am 17.02.2023 16:29:34

Pacmansh

21.02.2023 09:29:01
  • #1
Alors d'abord, c'est bien que ce soit eu une bonne discussion et que vous ayez une bonne base d'échange. Le fait que le planificateur utilise des tapis anti-dérapants et que le chauffagiste agrafe me renforce dans l'idée que dans ce domaine de la planification, ce sont (presque) uniquement des idiots qui opèrent. Mon échantillon est toutefois encore trop petit pour le fonder sur des bases scientifiques. ;)

Je pense cependant que les compromis ne te feront pas vraiment avancer dans ce domaine. C'est une maison que tu souhaites probablement habiter au moins les 20-30 prochaines années et qui sera ensuite, espérons-le, encore longtemps utilisée. Juste pour comparaison : nous avons au dernier étage même 15 m² de moins que vous et 8 circuits de chauffage. Malheureusement chez nous, ce n'est pas selon KfW55 mais la loi sur l’énergie des bâtiments, donc un peu moins bien, mais la construction, du moins sur le papier, meilleure chez toi ne devrait pas conduire à réduire le nombre de circuits de chauffage mais à diminuer la température de départ, donc plus de circuits, des distances plus courtes et des boucles de chauffage plus courtes. Je lui demanderais d’utiliser un collecteur de chauffage plus grand et d’essayer de rester sous les 100 m, plutôt vers 80 m pour les longueurs. Au dernier étage, tu as aussi encore la pièce de rangement. Doit-elle être chauffée ? Ne suffit-il pas qu’elle soit un peu chauffée en passant vers une chambre ? Cela te fait économiser un raccordement et permet en plus d'ajuster les longueurs. Bien sûr, tu dois payer un peu plus, mais tant que cela profite au chauffagiste, c’est un argent bien investi.

Concernant KfW, d’après moi, tu ne dois pas t’en faire. Ils reçoivent le calcul et tout ce que tu prévois avec le chauffagiste est de toute façon une amélioration. Ils n’en sauront probablement rien.
 

stjoob_at

21.02.2023 15:25:38
  • #2
Pour une pompe à chaleur, je n'accepterais pas une température de départ de 35°C en 2023. C'est pourquoi je prévois toujours un chauffage mural dans les zones mentionnées. Ce qui a été dit avec 15°C et 24°C reste valable. Il ne doit pas y avoir plus que quelques degrés de différence entre les pièces. De même, de grandes différences dans la longueur des circuits de chauffage sont une erreur hydraulique. Il faut absolument éviter plus de 1/4 à 1/3 de déviation de longueur entre le circuit le plus court et le plus long.
 

kbt09

21.02.2023 17:46:39
  • #3
Si le spécialiste du chauffage est "seulement" un SOUS-traitant exécutant de ton contractant principal, le GU, alors le GU est ton interlocuteur pour les négociations. Et je n’accepterais pas non plus ce compromis. On a rapidement augmenté de 20 % la longueur maximale recommandée de 100 m par circuit de chauffage à 120 m. Et comme toujours, une faible température de départ devrait être ton objectif.
 

HoisleBauer22

21.02.2023 21:44:31
  • #4

Chez moi, on calcule avec 40 degrés, la cave a aussi un chauffage par le sol. Pensez-vous qu’on pourrait aussi "tout à fait descendre plus bas" ? C’est une maison KfW55.
 

Pacmansh

22.02.2023 08:09:42
  • #5
Il n'y a que 2 raisons de prévoir 40 degrés : incompétence ou économie de coûts. Il faut absolument que ce soit moins.
 

KarstenausNRW

22.02.2023 11:36:41
  • #6

Je me demande sérieusement comment une installation de chauffage dans une construction neuve peut être conçue pour 40 degrés. Cela ne fonctionne que si a) elle est prévue pour une température extérieure de -60 degrés ou b) une température intérieure de 28-30 degrés est souhaitée ou c) un infirmier ou un boucher a réalisé la planification ou c) des espacements de pose de 30 cm ont été pris en compte pour pouvoir proposer le prix le plus bas possible.
En résumé : c’est la plus grosse ânerie que nous ayons lue ici depuis des années sur la conception de chauffage dans les constructions neuves.
 

Sujets similaires
11.06.2013Radiateur dans la nouvelle construction ?13
02.09.2015KfW55 contre KfW7012
10.01.2017Règlement sur les économies d'énergie 2016 / KFW55 / Gaz + Solaire en 201628
16.12.2015Le KfW55 vaut-il la peine par rapport au KfW70 avec un supplément ?16
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
20.10.2016Construction de plancher nouvelle construction maison unifamiliale kfW5524
10.07.2016Un conseiller en énergie est-il nécessaire pour KfW55 ?21
18.08.2016KfW55 avec brique de 36 cm (im)possible ?25
03.08.2016Ingénieur structure et certification KfW5512
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
16.01.2017Système de chauffage mal réglé - cas de garantie pour une construction neuve ?19
24.04.2017Expériences Maison individuelle KfW55 - Confier les corps de métier soi-même ?20
25.11.2018Coûts de chauffage pour Kfw55 - Les coûts de l'électricité me semblent trop élevés26
18.12.2019Décision KfW55 vs. KfW40 plus22
30.12.2019Construire une maison unifamiliale en tant que KfW55 ou maison passive 70 ?35
15.02.2020Financement KFW55 + Financement BAFA57
29.03.2022Maison individuelle KfW55 - Coûts supplémentaires : arnaque ou justifiés ?29
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
31.01.2023Achat d'une maison construite en 1995 vs. neuve calcul des coûts à long terme35
17.11.2023Température minimale atteignable selon la norme KfW5511

Oben