Conception du chauffage par le sol pour une maison KFW 55 avec système de ventilation

  • Erstellt am 17.02.2023 16:29:34

dream2023

20.02.2023 10:19:41
  • #1
Oui, donc la sous-couverture dans les salles de bains est déjà un problème pour moi. Mais oui, je pense aussi qu’on peut encore s’en sortir.

En principe, j’aurais plutôt tendance à un espacement de pose de 15 cm dans les pièces à vivre et les chambres. Ce n’est pas possible avec le système prévu. Tout passer à 12 cm, c’est peut-être un peu trop...

La planification vient du bureau d’études qu’il a mandaté. Mais au téléphone, on avait l’impression que ça allait être mis en œuvre comme ça. Je lui ai demandé un rendez-vous et ensuite on verra ce qu’il propose encore pour l’optimisation. Je partagerai volontiers le résultat de la discussion.

Je te souhaite beaucoup de succès avec ton chauffage au sol.
 

OWLer

20.02.2023 10:29:06
  • #2
Pourquoi voulez-vous en fait 15°C dans le [Diele] et dans le [Hauswirtschaftsraum] et seulement 20°C partout ailleurs ? N'est-ce pas un peu frais ?
 

dream2023

20.02.2023 11:10:55
  • #3


Le hall d'entrée me surprend vraiment. Nous n'avons pas fixé ces valeurs comme ça. Quelle serait une valeur appropriée pour les pièces à vivre ? Est-ce que 20°C, c'est trop peu ? Quelle serait une température adéquate ? 22°C ?
 

Nida35a

20.02.2023 11:18:07
  • #4
22 serait ok, réduire la température de départ est toujours possible.
À 15 degrés, on ne peut pas augmenter de manière illimitée si l’espacement de pose est trop grand.
 

Pacmansh

20.02.2023 11:22:09
  • #5
Parce que c'est ce qui est indiqué dans la norme, salle de bain 24°, pièces à vivre 20°, pièces annexes 15°. Si le chauffagiste installe cela comme l'a calculé le planificateur, alors je monterais encore un peu. Cela conduit en effet à des espacements de pose (de toute façon plus judicieux) plus petits dans les pièces à vivre. Fais attention à ce qu'ils ne montent pas simplement la température de départ pour atteindre les valeurs.
 

Daniel-Sp

20.02.2023 13:09:34
  • #6
Salut, une différence de température de 24°C à 15°C n'est pas réalisable avec KfW 55. Si cela est mis en œuvre comme prévu, tu chauffes avec la salle de bain déjà sous-dimensionnée les pièces annexes. Mieux vaut planifier 24°C pour les salles de bain et 22°C pour le reste. Une ventilation contrôlée est-elle également installée ?
 

Sujets similaires
24.04.2017Éclairage dans le hall d'entrée et la cuisine : des spots encastrés au plafond sont-ils nécessaires ?19
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
10.02.2018Spots de plafond pour l'entrée, la cuisine et la salle de bain10
07.03.2022Température d'avance de 40 degrés à 35 degrés "à ajuster" ou pas31
02.05.2022Modifier l'espacement de l'installation du chauffage au sol20
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70
07.02.2024Quelle est la distance de pose appropriée pour la climatisation par le sol ?46