Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?

  • Erstellt am 02.11.2020 11:15:29

T_im_Norden

05.11.2020 17:17:31
  • #1
En OWL, 3 m2 de calefacción mural aseguraron que la temperatura en el baño sea adecuada.
Eso se calculó, sin embargo, la mayoría de los HB te dirá que la pequeña superficie no servirá de nada.
Pero las personas que tienen WH ven que sí funciona.
 

Tolentino

05.11.2020 17:19:26
  • #2
Sí, el Heizi también habla en esa línea. Por ejemplo, respecto a la ducha dice que eso no cambia nada. De todas formas, él lo haría. Sin embargo, en mi caso también son solo alrededor de 1,5 m².
 

OWLer

05.11.2020 17:54:43
  • #3
¿Pues ya has hecho que te hagan el cálculo? Yo solo hice calcular una temperatura de ida de 33°C, pero tengo parquet casi en todas partes.

Las temperaturas son de 21°C en todas las habitaciones y 24°C en los baños.

Con mis dos correcciones en el cálculo y que la ventana ya no está, la distancia de colocación es en gran parte de la casa de 15 cm y en parte de 20 cm. Eso es totalmente normal y no es nada especial. Solo es excesivo en los baños, donde hay 5 cm y calefacción en la pared.

Que primero calcule varios miles de euros. Cuánto tubo más, cuántas horas más está, cuánto cuesta el distribuidor de circuito de calefacción más grande. El punto de referencia será entonces selfio con los precios del material.
 

Tolentino

05.11.2020 17:58:03
  • #4
Él solo dice que el cálculo cuesta varios miles de euros tan detallado como yo quiera. No, no lo haré hasta que tenga por escrito de él que también ejecutará según el plan de instalación de mi oficina. De lo contrario, gasto el dinero y él hace de todos modos como considere correcto.
 

OWLer

05.11.2020 18:02:11
  • #5
En serio, son 300€. Eso es una nimiedad en la construcción de una casa. Simplemente hazlo y dile al ingeniero que apunte a 30°C. Y luego verás qué resulta. Eventualmente se puede suavizar todo esto con el instalador de calefacción al ver el plan de instalación, para que entienda que no es ciencia de cohetes. ¿Quizás también resulta que tu casa con la normativa de ahorro energético no permite temperaturas de impulsión tan bajas y de todos modos se tienen que manejar temperaturas más altas?

Lo más caro de todo el diseño es el cálculo de la carga térmica. Una vez que la fórmula está establecida, solo hay que cambiar las variables.
 

Tolentino

05.11.2020 18:06:10
  • #6
Wow valores U en el HLB:
pared exterior: 0,25 en lugar de 0,10
ventanas: 1,09 en lugar de aprox. 0,85

No miraron realmente qué se está construyendo... Posiblemente tenga una carga térmica mucho menor de la que arrojó el primer cálculo.

@OWL:
Sí, también es un enfoque. Pero ahora ya he preguntado.
Edición: He revisado de nuevo en tu hilo. A pesar del mirador y el sótano, solo tienes 5,9 kW.
Según el primero, yo tengo 6,1 sin sótano, con un rectángulo simple.
Aunque tengas un estándar más alto, debería haber algo más para mí.
Incluso es posible que la bomba de calor esté sobredimensionada. Aunque probablemente no pueda cambiar eso. Ya está registrada en BAFA...
 

Temas similares
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
19.04.2013Presupuesto para la construcción de una casa unifamiliar con sótano de hormigón WU27
16.02.2014Plano de una casa unifamiliar con sótano - Por favor, sus opiniones16
03.02.2017Casa unifamiliar de 2 pisos sin sótano - plano - costos - viabilidad?24
05.08.2014Primera oferta, 157 m² con sótano, KFW 70, garaje14
22.12.2014¿Calefacción de techo, calefacción de pared o calefacción por suelo radiante?18
27.05.2015Enorme problema con la condensación en la ventana34
08.02.2015Plano de casa unifamiliar, aprox. 200 m² sin sótano - evaluación172
09.04.2015Costos de la casa 160 m² área habitable + 85 m² sótano NRW, 201435
23.12.2014Costos con y sin sótano11
20.08.2016¿Mover la oficina al sótano?20
11.03.2015Ideas para el diseño de una casa unifamiliar con sótano47
26.06.2015Pregunta de plano, escalera, ventana, orientación12
20.07.2015Humedad/moho en el sótano10
27.08.2015Casa con o sin sótano35
30.09.2015Plano de casa unifamiliar con sótano19
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
16.02.2019Ventanas empañadas a pesar del sistema de ventilación49
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
14.06.2022Sistema de ventilación en el sótano sin ventanas18

Oben