Daniel-Sp
02.11.2020 15:14:21
- #1
Bueno, el cálculo se realizó antes de que decidiera instalar el sistema de ventilación, según la afirmación del calefactor, pero tampoco es tan importante para el análisis de habitaciones individuales. Se puede considerar que aproximadamente el 80 % de la demanda adicional debido a la ventilación se recupera mediante la recuperación de calor y se tiene en cuenta en la demanda total de calefacción.
: ¿Quieres decir que no aporta mucho para la temperatura general de la habitación?
No entiendo la afirmación. Si se ventila la habitación con ventanas, ventilarás con la temperatura exterior, eso se incluye en el cálculo con la NAT. Se asume un intercambio mínimo de aire de 0,5 x volumen de la habitación por hora.
Con una ventilación mecánica controlada con recuperación de calor (WRG), no ventilarás con la NAT sino con una temperatura de aire mucho más alta (según el grado de recuperación de calor). Entonces, con el mismo volumen de ventilación durante el día, también tendrás una pérdida de calor por ventilación mucho menor. Y sí, esto también se calcula para cada habitación individualmente, según el concepto de ventilación. Por lo general, en el baño de una casa unifamiliar solo se tiene extracción, lo que significa que el volumen de aire que entra tiene la temperatura del aire de la habitación que lo suministra.
La ventilación mecánica controlada con recuperación de calor no solo cambia la carga térmica total, sino también la carga térmica individual por habitación, según la función de la habitación (entrada-salida de aire).
Y no tienes una demanda adicional, sino un menor consumo de calefacción. A menos que las ventanas siempre permanezcan cerradas durante la ventilación con ventanas...