ᐅ wärmetauscher in Themen
zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
[Seite 8]
Ich halte meine einfach auf dem kalten Dachboden. Die sind pflegeleicht von Helios, einfach unter der Dusche abspülen , fertig. Ich würde immer 2 Wärmetauscher haben, im Mai-Juni kann schon Freuchtigkeit über 70% steigen wenn man ET Wärmetauscher drin lässt
[Seite 9]
IMHO Sommer=Kühle Nacht=Innen wärmer=Bypass an=kein Wärmetauscher-> Tag draußen warm=drinnen kühler=Bypass aus=Luft geht über Wärmetauscher der mit der Kühleren Fortluft die warme Zuluft abkühlt. Wärmetauscher funktioniert in beide Richtungen. Wie soll sonst tagsüber ein Luftwechsel ...
[Seite 3]
Wir haben 2 Wärmetauscher die in Oktober und April getauscht werden. Zuerst wurde die Anlage(Helios) mit Wärmetauscher ohne FRG gekauft, nach erste Winter haben wir Wärmetauscher mit FRG nachgekauft. Durchschnittlich haben wir 50-55% Luftfeuchtigkeit im Haus. Massivbau Kalksandstein ...
[Seite 8]
Ich halte meine einfach auf dem kalten Dachboden. Die sind pflegeleicht von Helios, einfach unter der Dusche abspülen , fertig. Ich würde immer 2 Wärmetauscher haben, im Mai-Juni kann schon Freuchtigkeit über 70% steigen wenn man ET Wärmetauscher drin lässt
[Seite 9]
IMHO Sommer=Kühle Nacht=Innen wärmer=Bypass an=kein Wärmetauscher-> Tag draußen warm=drinnen kühler=Bypass aus=Luft geht über Wärmetauscher der mit der Kühleren Fortluft die warme Zuluft abkühlt. Wärmetauscher funktioniert in beide Richtungen. Wie soll sonst tagsüber ein Luftwechsel ...
[Seite 3]
Wir haben 2 Wärmetauscher die in Oktober und April getauscht werden. Zuerst wurde die Anlage(Helios) mit Wärmetauscher ohne FRG gekauft, nach erste Winter haben wir Wärmetauscher mit FRG nachgekauft. Durchschnittlich haben wir 50-55% Luftfeuchtigkeit im Haus. Massivbau Kalksandstein ...
Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
[Seite 6]
Ein Heizkörper im Winter ist auch nur ein Wärmetauscher mit deinem Wohnraum. Immer diese dauernde Kontamination vom Wohnraum mit dem dreckigen Heizungswasser... ach halt, ne! Da kommt genau Null Staub aus der Abluft in die Frischluft. Erstmal werden die sich fragen, ob die überhaupt unsaber läuft ...
[Seite 3]
Also ich sehe das so weil die Raumluft (Abluft) in den Wärmetauscher geht und je nach Rückgewinnung wieder in die Zuluft geht. Das ist zumindest bei meiner Alpha Innotec Anlage so. Dadurch werden immer staubreste in die Frischluft kommen. Zudem befindet sich in den Zuluftrohren ein feiner ...
[Seite 8]
... Küche sehen ähnlich aus. Natürlich sollte das Mischen der Luft aus den Zu- und Abluftkanälen theoretisch nicht erfolgen. Aber ich reinige meinen Wärmetauscher jedes Jahr (sowie es im Handbuch steht) und ich habe meine Zweifel, dass er 5-10 Jahre ohne Schäden überstehen wird. Auch mein ...
[Seite 11]
... beschädigst dann wird da auch nichts undicht. Die Plastiklamellen sind ultraschallverschweißt, da dringt nichts durch und eigentlich sollte ein Wärmetauscher wie auf dem Bild zu sehen rundum mit Dichtstoff eingepackt sein. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Zu deinem Problem mit dem ...
[Seite 14]
Aus gegebenen Anlass habe ich mal meine Anlage nach mittlerweile 7 Jahren Dauerbetrieb aufgeschraubt um mal wieder die Filter zu wechseln und den Wärmetauscher zu reinigen. So sieht es aus: 25369 Rechts unten ist die Frischluftkammer, sprich da kommt die ungefilterte Luft von Außen. Man sieht daß ...
[Seite 6]
Ein Heizkörper im Winter ist auch nur ein Wärmetauscher mit deinem Wohnraum. Immer diese dauernde Kontamination vom Wohnraum mit dem dreckigen Heizungswasser... ach halt, ne! Da kommt genau Null Staub aus der Abluft in die Frischluft. Erstmal werden die sich fragen, ob die überhaupt unsaber läuft ...
[Seite 3]
Also ich sehe das so weil die Raumluft (Abluft) in den Wärmetauscher geht und je nach Rückgewinnung wieder in die Zuluft geht. Das ist zumindest bei meiner Alpha Innotec Anlage so. Dadurch werden immer staubreste in die Frischluft kommen. Zudem befindet sich in den Zuluftrohren ein feiner ...
[Seite 8]
... Küche sehen ähnlich aus. Natürlich sollte das Mischen der Luft aus den Zu- und Abluftkanälen theoretisch nicht erfolgen. Aber ich reinige meinen Wärmetauscher jedes Jahr (sowie es im Handbuch steht) und ich habe meine Zweifel, dass er 5-10 Jahre ohne Schäden überstehen wird. Auch mein ...
[Seite 11]
... beschädigst dann wird da auch nichts undicht. Die Plastiklamellen sind ultraschallverschweißt, da dringt nichts durch und eigentlich sollte ein Wärmetauscher wie auf dem Bild zu sehen rundum mit Dichtstoff eingepackt sein. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Zu deinem Problem mit dem ...
[Seite 14]
Aus gegebenen Anlass habe ich mal meine Anlage nach mittlerweile 7 Jahren Dauerbetrieb aufgeschraubt um mal wieder die Filter zu wechseln und den Wärmetauscher zu reinigen. So sieht es aus: 25369 Rechts unten ist die Frischluftkammer, sprich da kommt die ungefilterte Luft von Außen. Man sieht daß ...
Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe
... Abluft finde ich auch komisch. Wenn man mit heißer Luft heizt, muss na die "alte" Zimmerluft irgendwohin. Also raus? Würde sich dann maximal mit Wärmetauscher lohnen, also Luft durch Wärmetauscher, Zuluft erst durch Wärmetauscher dann durch die LL Wärmepumpe
[Seite 2]
Hinder ja niemand daran, die Abluft über nen Wärmetauscher zu schicken. Das sind ja eh meist Kombigeräte, die die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit integriert haben. Im Gegensatz zur reinen Abluftwärmepumpe wird Außenluft als Wärmequelle genutzt, mit Außeneinheit etc., anstatt nur die Wärmeenergie ...
... Abluft finde ich auch komisch. Wenn man mit heißer Luft heizt, muss na die "alte" Zimmerluft irgendwohin. Also raus? Würde sich dann maximal mit Wärmetauscher lohnen, also Luft durch Wärmetauscher, Zuluft erst durch Wärmetauscher dann durch die LL Wärmepumpe
[Seite 2]
Hinder ja niemand daran, die Abluft über nen Wärmetauscher zu schicken. Das sind ja eh meist Kombigeräte, die die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit integriert haben. Im Gegensatz zur reinen Abluftwärmepumpe wird Außenluft als Wärmequelle genutzt, mit Außeneinheit etc., anstatt nur die Wärmeenergie ...
Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll?
[Seite 3]
... der die Luft im Sommer trockener und damit angenehmer macht wird geschwächt. Ich würde doch die Feuchtigkeit im Sole- (oder Luft) Wärmetauscher kondensieren lassen und sie dann im Gerät wieder "befeuchten". Macht für mich keinen Sinn... Im Winter trocknen alle Lüftungsanlagen die ...
Also mir wurde bei der Auswahl der Kontrollierte-Wohnraumlüftung empfohlen erst mal den normalen Wärmetauscher zu nehmen (vor allem um die Baufeuchte raus zu kriegen) und wenn die Luft irgendwann im Winter zu trocken wird könnte ich immer noch den Feuchterückgewinner nachrüsten. Wenn ich den das ...
[Seite 3]
... der die Luft im Sommer trockener und damit angenehmer macht wird geschwächt. Ich würde doch die Feuchtigkeit im Sole- (oder Luft) Wärmetauscher kondensieren lassen und sie dann im Gerät wieder "befeuchten". Macht für mich keinen Sinn... Im Winter trocknen alle Lüftungsanlagen die ...
Also mir wurde bei der Auswahl der Kontrollierte-Wohnraumlüftung empfohlen erst mal den normalen Wärmetauscher zu nehmen (vor allem um die Baufeuchte raus zu kriegen) und wenn die Luft irgendwann im Winter zu trocken wird könnte ich immer noch den Feuchterückgewinner nachrüsten. Wenn ich den das ...
Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
[Seite 37]
... dazu: „Machen sie das bloß nicht“), schließlich ist es erstaunlich, was sich da ab Blütenstaub, Insektenresten etc. so rund um Wärmetauscher und zwischen Wärmetauscher & Lüfter liegendem Grobfilter so ansammelt. Da kommt man nur durch Komplettzerlegung dran
[Seite 37]
... dazu: „Machen sie das bloß nicht“), schließlich ist es erstaunlich, was sich da ab Blütenstaub, Insektenresten etc. so rund um Wärmetauscher und zwischen Wärmetauscher & Lüfter liegendem Grobfilter so ansammelt. Da kommt man nur durch Komplettzerlegung dran
Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert?
[Seite 2]
... nicht so der Fall ist Außerdem solltest du mal einen kleinen digitalen Luftfeuchtemesser (<20,-€) kaufen und aufstellen. Bei einem "normalen" Wärmetauscher hast du u. U. eine zu geringe Luftfeuchtigkeit und solltest evtl. eine niedrigere Stufe wählen und/oder einen Enthalpie-Wärmetauscher ...
[Seite 3]
... Text beschrieben nicht zulässig sind? Durch einfaches Überströmen von Zu- und Abluft kann das doch nicht funktionieren... Das Ding heißt zwar Wärmetauscher aber es ist ja nicht so, dass die Temperaturen von Zu- und Abluft einfach "getauscht" werden und die Zuluft nach dem WT annähernd die ...
[Seite 2]
... nicht so der Fall ist Außerdem solltest du mal einen kleinen digitalen Luftfeuchtemesser (<20,-€) kaufen und aufstellen. Bei einem "normalen" Wärmetauscher hast du u. U. eine zu geringe Luftfeuchtigkeit und solltest evtl. eine niedrigere Stufe wählen und/oder einen Enthalpie-Wärmetauscher ...
[Seite 3]
... Text beschrieben nicht zulässig sind? Durch einfaches Überströmen von Zu- und Abluft kann das doch nicht funktionieren... Das Ding heißt zwar Wärmetauscher aber es ist ja nicht so, dass die Temperaturen von Zu- und Abluft einfach "getauscht" werden und die Zuluft nach dem WT annähernd die ...
Zehnder ComfoAir Q350 TR Erfahrungen
[Seite 4]
... In der Zubehörliste sehe ich, dass es ein Vorheizregister gibt. In der Beschreibung steht: "Erhöhung der Temperatur der Außenluft, um den Wärmetauscher vor Frost zu schützen." Heißt das, ich muss mir dieses Zubehörteil unbedingt einbauen? Geht sonst der Wärmetauscher im Winter ...
... wird es nichts. Enthalphietauscher ist sehr zu empfehlen. Ich hatte im ersten Jahr allerdings wegen Bautrocknung bewusst erstmal den normalen Wärmetauscher drin, da war noch viel Feuchte im Massivhaus. Enthalpietauscher kann man nachkaufen und selbst einschieben
[Seite 4]
... In der Zubehörliste sehe ich, dass es ein Vorheizregister gibt. In der Beschreibung steht: "Erhöhung der Temperatur der Außenluft, um den Wärmetauscher vor Frost zu schützen." Heißt das, ich muss mir dieses Zubehörteil unbedingt einbauen? Geht sonst der Wärmetauscher im Winter ...
... wird es nichts. Enthalphietauscher ist sehr zu empfehlen. Ich hatte im ersten Jahr allerdings wegen Bautrocknung bewusst erstmal den normalen Wärmetauscher drin, da war noch viel Feuchte im Massivhaus. Enthalpietauscher kann man nachkaufen und selbst einschieben
Poolbau zeitgleich zum Hausbau - Eure Einschätzung.
[Seite 10]
... Spezial-Anti-Algenmittel geplant. Er wies uns darauf hin, dass bei einem größeren Pool der Heizungsbauer dringend auf den Wärmetauscher hingewiesen werden muss, damit er eventuell eine größere Heizung verbaut oder wir eine extra Wärmepumpe für den Pool installieren sollen. Das Angebot erhalten ...
[Seite 11]
... Desinfektionsmittel), 4 Einströmdüsen, Bypass, 1 bzw. 2 LED-Unterwasserscheinwerfer, Verrohrung, Anlieferung bis Gehsteigkante Es fehlen: Wärmetauscher oder Wärmepumpe, Elektroinstallation, Kran, Fundament und Beton. In der Summe kommt die kleine Variante mit MwSt. auf 43.870 Euro und die ...
[Seite 10]
... Spezial-Anti-Algenmittel geplant. Er wies uns darauf hin, dass bei einem größeren Pool der Heizungsbauer dringend auf den Wärmetauscher hingewiesen werden muss, damit er eventuell eine größere Heizung verbaut oder wir eine extra Wärmepumpe für den Pool installieren sollen. Das Angebot erhalten ...
[Seite 11]
... Desinfektionsmittel), 4 Einströmdüsen, Bypass, 1 bzw. 2 LED-Unterwasserscheinwerfer, Verrohrung, Anlieferung bis Gehsteigkante Es fehlen: Wärmetauscher oder Wärmepumpe, Elektroinstallation, Kran, Fundament und Beton. In der Summe kommt die kleine Variante mit MwSt. auf 43.870 Euro und die ...
Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun
[Seite 5]
Das ist bei den meisten Anlagen nur bedingt schwieriger als Filter zu tauschen. Wenn du einen Rad am PKW tauschen kannst, dann solltest du auch den Wärmetauscher auswechseln können.
[Seite 4]
Das ist mir bekannt, tut mir leid, wenn ich da in der Kürze unpräzise war. Anscheinend ist der einzige Unterschiede der Werkstoff, aus dem der Wärmetauscher hergestellt ist. Und da ist eine Membran eben teurer (weil aufwendiger in der Herstellung) als ein "Blech", selbst wenn es ein besonders ...
[Seite 5]
Das ist bei den meisten Anlagen nur bedingt schwieriger als Filter zu tauschen. Wenn du einen Rad am PKW tauschen kannst, dann solltest du auch den Wärmetauscher auswechseln können.
[Seite 4]
Das ist mir bekannt, tut mir leid, wenn ich da in der Kürze unpräzise war. Anscheinend ist der einzige Unterschiede der Werkstoff, aus dem der Wärmetauscher hergestellt ist. Und da ist eine Membran eben teurer (weil aufwendiger in der Herstellung) als ein "Blech", selbst wenn es ein besonders ...
Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
[Seite 12]
Die Nachtabkühlung ist der aktivierte ByPass, wo die Wärmerückgewinnung deaktiviert wird. Tagsüber den Wärmetauscher aktivieren heißt bei manchen "Passive Kühlung" oder "Hitzeschutz". Drinnen hat man kühlere Luft als außen. Wenn beide dann durch den Wärmetauscher gehen, überträgt die Außenluft ...
[Seite 13]
... erst mal raus. Wir haben (gegen Aufpreis) die Brötje LivingAir LAK450L angeboten bekommen. In der Zeichnung vom Datenblatt sehe ich Bypassklappe, Wärmetauscher, Elektro-Vorheizregister. Aber ob die auch umgekehrt "kühlen" kann oder bauaufsichtsrechtlich zugelassen ist? Keine Ahnung. Im Angebot ...
[Seite 14]
Korrekt. Dem Wärmetauscher ist es zunächst egal, auf welcher Seite es warm bzw. kalt ist. Die Wärme fließt dann immer von Warm nach Kalt . Dann aber über den ...
[Seite 11]
Na, der Wärmetauscher funktioniert auch umgekehrt
[Seite 12]
Die Nachtabkühlung ist der aktivierte ByPass, wo die Wärmerückgewinnung deaktiviert wird. Tagsüber den Wärmetauscher aktivieren heißt bei manchen "Passive Kühlung" oder "Hitzeschutz". Drinnen hat man kühlere Luft als außen. Wenn beide dann durch den Wärmetauscher gehen, überträgt die Außenluft ...
[Seite 13]
... erst mal raus. Wir haben (gegen Aufpreis) die Brötje LivingAir LAK450L angeboten bekommen. In der Zeichnung vom Datenblatt sehe ich Bypassklappe, Wärmetauscher, Elektro-Vorheizregister. Aber ob die auch umgekehrt "kühlen" kann oder bauaufsichtsrechtlich zugelassen ist? Keine Ahnung. Im Angebot ...
[Seite 14]
Korrekt. Dem Wärmetauscher ist es zunächst egal, auf welcher Seite es warm bzw. kalt ist. Die Wärme fließt dann immer von Warm nach Kalt . Dann aber über den ...
[Seite 11]
Na, der Wärmetauscher funktioniert auch umgekehrt
Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung
[Seite 6]
Ja deswegen habe ich ja geschrieben, dass wenn die Anlage das Haus auch nur ein wenig im Sommer abkühlen soll, dann der Wärmetauscher völlig außer acht gelassen wird und die Frischluft nur über den Bypass kommt...alles andere gehört in die Bunten und glänzenden Hefte der ...
[Seite 5]
... gekühlt werden, so dass das Haus weniger schnell warm wird. Sobald es nachts dann kühler (als Innen- bzw. Wunschtemperatur) wird, wird der Wärmetauscher umfahren und die kühle Zuluft ins Haus geführt. Dies alles temperaturgeregelt, ohne Zutun der (schlafenden) Bewohner, die schlafen ...
[Seite 6]
Ja deswegen habe ich ja geschrieben, dass wenn die Anlage das Haus auch nur ein wenig im Sommer abkühlen soll, dann der Wärmetauscher völlig außer acht gelassen wird und die Frischluft nur über den Bypass kommt...alles andere gehört in die Bunten und glänzenden Hefte der ...
[Seite 5]
... gekühlt werden, so dass das Haus weniger schnell warm wird. Sobald es nachts dann kühler (als Innen- bzw. Wunschtemperatur) wird, wird der Wärmetauscher umfahren und die kühle Zuluft ins Haus geführt. Dies alles temperaturgeregelt, ohne Zutun der (schlafenden) Bewohner, die schlafen ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 574]
Du hast das Problem super beschrieben - danke! Wie hast du es hinbekommen, dass der Unitower ohne den Wärmetauscher installiert wurde? Wird der Unitower in Deutschland nicht standardmäßig mit Wärmetauscher (also Variante 2) ausgeliefert? In der Istallations- u. Bedienungsanleitung, die ich hier ...
[Seite 575]
... kommt Licht ins Dunkle... Habe mir mal die Anleitungen von Vaillant zum Unitower angesehen. Es gibt 2 Varianten: UniTower VIH QW 190/1E --> mit Wärmetauscher/Solekreis zweite Variante: UniTower plus VIH QW 190/6E --> ohne Wärmetauscher/Solekreis Ich vermute der Unitower 190/1E ist ein altes ...
[Seite 604]
... ist, dass die Pumpe der Aufgabe nicht gewachsen ist oder irgendwo ein Hindernis den Durchfluss behindert. Es könnte direkt im Wärmetauscher draußen etwas verengt sein (könnte man theoretisch mit der Wärmebildkamera sehen) oder in den HKVs oder Fußbodenschlangen. Wenn es nur Luft ist kriegt man ...
[Seite 574]
Du hast das Problem super beschrieben - danke! Wie hast du es hinbekommen, dass der Unitower ohne den Wärmetauscher installiert wurde? Wird der Unitower in Deutschland nicht standardmäßig mit Wärmetauscher (also Variante 2) ausgeliefert? In der Istallations- u. Bedienungsanleitung, die ich hier ...
[Seite 575]
... kommt Licht ins Dunkle... Habe mir mal die Anleitungen von Vaillant zum Unitower angesehen. Es gibt 2 Varianten: UniTower VIH QW 190/1E --> mit Wärmetauscher/Solekreis zweite Variante: UniTower plus VIH QW 190/6E --> ohne Wärmetauscher/Solekreis Ich vermute der Unitower 190/1E ist ein altes ...
[Seite 604]
... ist, dass die Pumpe der Aufgabe nicht gewachsen ist oder irgendwo ein Hindernis den Durchfluss behindert. Es könnte direkt im Wärmetauscher draußen etwas verengt sein (könnte man theoretisch mit der Wärmebildkamera sehen) oder in den HKVs oder Fußbodenschlangen. Wenn es nur Luft ist kriegt man ...