Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
[Seite 3]
... so lassen, jedes Grad mehr bedeutet mehr Geld aus deiner Tasche. Denn die Heizung wird versuchen das Wasser dann jederzeit bei der eingestellten Temperatur zu halten. Auch dann wenn der Ofen aus ist und keine Sonne scheint. Auch das ist i.O. denn die überschüssige Energie soll ja irgendwo hin ...
[Seite 13]
... den Puffer ein und alle Senken werden aus dem Puffer bedient. Die Anschlüsse am Puffer sollten dabei immer von oben nach unten in abfallender Temperatur über die gesamte Pufferhöhe verteilt sein. Oben das heißeste, also die Zuleitung vom Kaminofen. Diese sollte im Betrieb immer um die 70°C ...
[Seite 3]
... so lassen, jedes Grad mehr bedeutet mehr Geld aus deiner Tasche. Denn die Heizung wird versuchen das Wasser dann jederzeit bei der eingestellten Temperatur zu halten. Auch dann wenn der Ofen aus ist und keine Sonne scheint. Auch das ist i.O. denn die überschüssige Energie soll ja irgendwo hin ...
[Seite 13]
... den Puffer ein und alle Senken werden aus dem Puffer bedient. Die Anschlüsse am Puffer sollten dabei immer von oben nach unten in abfallender Temperatur über die gesamte Pufferhöhe verteilt sein. Oben das heißeste, also die Zuleitung vom Kaminofen. Diese sollte im Betrieb immer um die 70°C ...
Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
[Seite 5]
... Ist das ein Freistehendes Einfamilienhaus oder was ist das? Hinweis: zu den Luftfeuchtigkeitswerten. Die Relative Luftfeuchte ist immer Raum Temperatur und Außenwitterung (Temperatur/Luftfeuchte/Jahreszeit/...) abhängig! Das heist im Sommer bei gewöhnlich sehr oft Geöffneten Fenstern sind ...
[Seite 4]
Genau, Temperatur in den betroffenen Räumen dauerhaft hoch UND Türen geschlossen halten, dazu Luftfeuchtigkeit tracken und bei Bedarf Fenster kurz auf, bis die Luftfeuchtigkeit runter ist. Und keine Pflanzen in den betroffenen Räumen. Hilfreich ist auch, immer die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ...
[Seite 5]
... Ist das ein Freistehendes Einfamilienhaus oder was ist das? Hinweis: zu den Luftfeuchtigkeitswerten. Die Relative Luftfeuchte ist immer Raum Temperatur und Außenwitterung (Temperatur/Luftfeuchte/Jahreszeit/...) abhängig! Das heist im Sommer bei gewöhnlich sehr oft Geöffneten Fenstern sind ...
[Seite 4]
Genau, Temperatur in den betroffenen Räumen dauerhaft hoch UND Türen geschlossen halten, dazu Luftfeuchtigkeit tracken und bei Bedarf Fenster kurz auf, bis die Luftfeuchtigkeit runter ist. Und keine Pflanzen in den betroffenen Räumen. Hilfreich ist auch, immer die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ...
Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus
[Seite 5]
In (auch beidseits der Decke gesehen) direkt benachbarten Räumen wird das knifflig, volle drei Kelvin Differenz sind schon eine Hausnummer. Temperatur"steuerung" durch relative Minderbeheizung ist heutzutage komplizierter als vor Energieeinsparverordnung, und mit Kontrollierte ...
[Seite 14]
... kaputt geht und man 4 Stunden nicht daheim ist. Oder bestellst du aus'm Büro sofort einen neuen Kühlschrank per Express, wenn die Temperatur zu hoch wird? Kann ja auch jemand die Tür nicht richtig geschlossen haben... Licht per Sprache... Nettes Gimmick... Aber SmartHome ist was ...
[Seite 7]
... Energie, noch erhöht es den Komfort. Und auch das ist falsch. Reagiert ziemlich schnell. Bei eingestellten z.B. 21.5Grad im Büro hält er die Temperatur dauerhaft. Bei überschreitung schließt er den Kreis und die Temperatur steigt sofort nicht weiter. Nochmal etwas Physik dazu: Der Heizkreis ...
[Seite 5]
In (auch beidseits der Decke gesehen) direkt benachbarten Räumen wird das knifflig, volle drei Kelvin Differenz sind schon eine Hausnummer. Temperatur"steuerung" durch relative Minderbeheizung ist heutzutage komplizierter als vor Energieeinsparverordnung, und mit Kontrollierte ...
[Seite 14]
... kaputt geht und man 4 Stunden nicht daheim ist. Oder bestellst du aus'm Büro sofort einen neuen Kühlschrank per Express, wenn die Temperatur zu hoch wird? Kann ja auch jemand die Tür nicht richtig geschlossen haben... Licht per Sprache... Nettes Gimmick... Aber SmartHome ist was ...
[Seite 7]
... Energie, noch erhöht es den Komfort. Und auch das ist falsch. Reagiert ziemlich schnell. Bei eingestellten z.B. 21.5Grad im Büro hält er die Temperatur dauerhaft. Bei überschreitung schließt er den Kreis und die Temperatur steigt sofort nicht weiter. Nochmal etwas Physik dazu: Der Heizkreis ...
IDM iPump 2-8 Optimierung / Anpassung
[Seite 2]
... oder nicht klar, das ist hier die Frage. Wenn da keine seltenen Stellmotoren verbaut sind, gibt es nur auf und zu. Also entweder es gibt Durchfluss (Temperatur kleiner Einstellung), oder es gibt keinen Durchfluss (Temperatur höher als Einstellung). Für den thermischen abgleich müssen die ...
[Seite 3]
Testweise hab ich das Thermometer vorhin mal auf den Boden gestellt um die Temperatur direkt am Boden zu sehen. Hier sind es immerhin 19°C, was aber ja bei einer Vorlauf Temperatur von aktuell ~33°C meiner Meinung nach zu niedrig ist. Klar, dass damit der Raum nicht wirklich warm wird. Aber woran ...
[Seite 2]
... oder nicht klar, das ist hier die Frage. Wenn da keine seltenen Stellmotoren verbaut sind, gibt es nur auf und zu. Also entweder es gibt Durchfluss (Temperatur kleiner Einstellung), oder es gibt keinen Durchfluss (Temperatur höher als Einstellung). Für den thermischen abgleich müssen die ...
[Seite 3]
Testweise hab ich das Thermometer vorhin mal auf den Boden gestellt um die Temperatur direkt am Boden zu sehen. Hier sind es immerhin 19°C, was aber ja bei einer Vorlauf Temperatur von aktuell ~33°C meiner Meinung nach zu niedrig ist. Klar, dass damit der Raum nicht wirklich warm wird. Aber woran ...
Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
[Seite 2]
Die Temperatur des HK im Anbau hast du geprüft? Wird gleichmäßig warm und erreicht ca. die Vorlauf Temperatur?
[Seite 13]
... durch den Fußboden. Dadurch hast du wahrscheinlich die zu hohe Spreizung. Da heißt es dann, Geduld haben bis sich der Fußboden der neuen Vorlauf Temperatur angenommen hat
[Seite 18]
... HB Monteur unterschiedlich. Ich habe jetzt 1,7 bar. Die Rückläufe an allen HK sind unten auf. Mit Betrachtung, da gehe ich davon aus, dass Du die Temperatur in den Räumen meinst. Ich kann ja nur den Tag betrachten, wo Veränderungen stattfinden. Ich warte ca 24 h. Ich habe heute nur Veränderungen ...
[Seite 32]
... Gäste-WC zu warm Heizkurve 0,85 Durchfluss bei 1375l Dann: Gäste-WC, Abstellraum und ein Schlafzimmer einreguliert , die anderen Räume auf Temperatur gebracht Anbau stiegt auf 22 Grad Der Durchfluss sank auf 1260l Senke ich nun die Heizkurve 0,75 wird es in den anderen Räumen eng. Daher sehe ...
[Seite 31]
... Thermostate mit Zeitsteuerung geregelt und nach Bedarf. Unter 17°C wird für eine Bestimmte Zeit voll aufgedreht. AT Durchheizen bedeutet das bei Temperatur größer 5°C die Heizung aus bleibt. Darunter bleibt die an. Diese Temperatur musst du aber selber ermitteln
[Seite 12]
... möchtest. Dass ist ja nur die höchste Gradzahl, die sie fahren darf. Als ich gesehen habe, dass sie bei AT 2 Grad und Heizkurve 0,85, ist die Soll Temperatur 43 Grad, sie aber auf 51 läuft. Habe ich daran es weiter probiert, wie hoch sie rechnet. Sie hat die Soll Temperatur auf 88 Grad gesetzt ...
[Seite 14]
WT steht für WunschTemperatur. Damit beeinflusst du ja auch die Vorlauf Soll Temperatur
[Seite 21]
Wenn ich es schließe, dann erhöht sich der Durchfluss. Soll die Temperatur am ÜSV am Vorlauf höher sein als am Rücklauf?
[Seite 2]
Die Temperatur des HK im Anbau hast du geprüft? Wird gleichmäßig warm und erreicht ca. die Vorlauf Temperatur?
[Seite 13]
... durch den Fußboden. Dadurch hast du wahrscheinlich die zu hohe Spreizung. Da heißt es dann, Geduld haben bis sich der Fußboden der neuen Vorlauf Temperatur angenommen hat
[Seite 18]
... HB Monteur unterschiedlich. Ich habe jetzt 1,7 bar. Die Rückläufe an allen HK sind unten auf. Mit Betrachtung, da gehe ich davon aus, dass Du die Temperatur in den Räumen meinst. Ich kann ja nur den Tag betrachten, wo Veränderungen stattfinden. Ich warte ca 24 h. Ich habe heute nur Veränderungen ...
[Seite 32]
... Gäste-WC zu warm Heizkurve 0,85 Durchfluss bei 1375l Dann: Gäste-WC, Abstellraum und ein Schlafzimmer einreguliert , die anderen Räume auf Temperatur gebracht Anbau stiegt auf 22 Grad Der Durchfluss sank auf 1260l Senke ich nun die Heizkurve 0,75 wird es in den anderen Räumen eng. Daher sehe ...
[Seite 31]
... Thermostate mit Zeitsteuerung geregelt und nach Bedarf. Unter 17°C wird für eine Bestimmte Zeit voll aufgedreht. AT Durchheizen bedeutet das bei Temperatur größer 5°C die Heizung aus bleibt. Darunter bleibt die an. Diese Temperatur musst du aber selber ermitteln
[Seite 12]
... möchtest. Dass ist ja nur die höchste Gradzahl, die sie fahren darf. Als ich gesehen habe, dass sie bei AT 2 Grad und Heizkurve 0,85, ist die Soll Temperatur 43 Grad, sie aber auf 51 läuft. Habe ich daran es weiter probiert, wie hoch sie rechnet. Sie hat die Soll Temperatur auf 88 Grad gesetzt ...
[Seite 14]
WT steht für WunschTemperatur. Damit beeinflusst du ja auch die Vorlauf Soll Temperatur
[Seite 21]
Wenn ich es schließe, dann erhöht sich der Durchfluss. Soll die Temperatur am ÜSV am Vorlauf höher sein als am Rücklauf?
Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70)
[Seite 2]
... warmes Wasser zur Verfügung hast. Das entnommene Wasser läuft ja permanent kalt nach und wenn du 80 Liter entnommen hast, ist die Temperatur schon merklich im Keller. Ich denke, 300 Liter sollten es schon sein. Wenn du dir eine etwas größere Badewanne gönnen möchtest auch gerne mehr ...
[Seite 2]
... warmes Wasser zur Verfügung hast. Das entnommene Wasser läuft ja permanent kalt nach und wenn du 80 Liter entnommen hast, ist die Temperatur schon merklich im Keller. Ich denke, 300 Liter sollten es schon sein. Wenn du dir eine etwas größere Badewanne gönnen möchtest auch gerne mehr ...
Erfahrungen mit Junkers Heizung/Lüftungsanlage
[Seite 3]
... sollte der Bypass offen sein, damit kühlere Luft ins Haus kommt. Bei meiner Junkers kann ich aber nur einstellen Bypass öffnen ab Temperatur X. Wobei Temperatur X hier größer gleich 15° sein muss. Sprich der Bypass ist offen sobald 15° erreicht sind. In der Nacht ok, aber der Bypass ist dann ...
[Seite 3]
... sollte der Bypass offen sein, damit kühlere Luft ins Haus kommt. Bei meiner Junkers kann ich aber nur einstellen Bypass öffnen ab Temperatur X. Wobei Temperatur X hier größer gleich 15° sein muss. Sprich der Bypass ist offen sobald 15° erreicht sind. In der Nacht ok, aber der Bypass ist dann ...
Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus?
[Seite 6]
Für die ähnliche Temperatur in den Räumen bei einem Neubau ist nicht eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verantwortlich sondern die gute Außenhülle. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung beeinflusst die Temperatur maximal in einem Bereich von 0,5-1°C. Die Von der Luft transportierbare Energie ist viel ...
[Seite 6]
Für die ähnliche Temperatur in den Räumen bei einem Neubau ist nicht eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verantwortlich sondern die gute Außenhülle. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung beeinflusst die Temperatur maximal in einem Bereich von 0,5-1°C. Die Von der Luft transportierbare Energie ist viel ...
Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp
... mir der Verträglichkeit von Fußbodenheizung und Teppich? Schluckt der nicht unheimlich viel Wärme und man muss viel mehr heizen für die gleiche Temperatur wie bei Laminat z.B.? Wie teuer war euer Teppichboden? Wir hatten schönen Eichenparkett in unserer ETW. Naja nachdem unser erstes Kind darauf ...
... mir der Verträglichkeit von Fußbodenheizung und Teppich? Schluckt der nicht unheimlich viel Wärme und man muss viel mehr heizen für die gleiche Temperatur wie bei Laminat z.B.? Wie teuer war euer Teppichboden? Wir hatten schönen Eichenparkett in unserer ETW. Naja nachdem unser erstes Kind darauf ...
Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden
... wird flüssig; Deine Formulierung oben ist etwas unscharf). Ist die relative Luftfeuchtigkeit nahe an 100 %, reicht eine geringfügig niedrigere Temperatur schon aus. Also bspw. bei 4 °C Dachboden-Temperatur und einer relativen Feuchte von 95 % würde das Wasser aus der Luft schon an einer 3,3 °C ...
... wird flüssig; Deine Formulierung oben ist etwas unscharf). Ist die relative Luftfeuchtigkeit nahe an 100 %, reicht eine geringfügig niedrigere Temperatur schon aus. Also bspw. bei 4 °C Dachboden-Temperatur und einer relativen Feuchte von 95 % würde das Wasser aus der Luft schon an einer 3,3 °C ...
2 Power Module - Solarstrom und Wärme in einem
... Leitungen - diese Wärme wiederum wird genutzt, für die Erhitzung von Wasser, etc. - da die Leistung von Photovoltaik-Modulen sinkt, wenn die Temperatur des Moduls über eine bestimmte Temperatur (meines Wissens irgendwo bei >80 Grad) steigt, kann die Abführung der Wärme eine Ertragssteigerung ...
... Leitungen - diese Wärme wiederum wird genutzt, für die Erhitzung von Wasser, etc. - da die Leistung von Photovoltaik-Modulen sinkt, wenn die Temperatur des Moduls über eine bestimmte Temperatur (meines Wissens irgendwo bei >80 Grad) steigt, kann die Abführung der Wärme eine Ertragssteigerung ...
Heinz von Heiden: Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung?
[Seite 2]
Eigentlich ein Rechenexempel... bei welcher Temperatur schafft es der Wärmeerzeuger den Wärmeverlust auszugleichen? Hast du wenig Heizfläche muss die Temperatur entsprechend höher sein - hast du viel reicht eine geringere. Bei sparsamer Dämmung und hartem Winter (AuslegeTemperatur) wirst du dann ...
[Seite 2]
Eigentlich ein Rechenexempel... bei welcher Temperatur schafft es der Wärmeerzeuger den Wärmeverlust auszugleichen? Hast du wenig Heizfläche muss die Temperatur entsprechend höher sein - hast du viel reicht eine geringere. Bei sparsamer Dämmung und hartem Winter (AuslegeTemperatur) wirst du dann ...
Thermostat-Armaturen: Sinnvoll?
[Seite 2]
... t’s auf der iOS-Standardtastatur eigentlich tatsächlich kein Gradzeichen oder finde ich das nur nicht?) einstellen musste, um eine angenehme Temperatur zu erreichen. Die hat er dann weiterhin gehalten. „Kaputt“ ist auch bei Thermostaten nicht gleich ein Totalausfall
[Seite 2]
... t’s auf der iOS-Standardtastatur eigentlich tatsächlich kein Gradzeichen oder finde ich das nur nicht?) einstellen musste, um eine angenehme Temperatur zu erreichen. Die hat er dann weiterhin gehalten. „Kaputt“ ist auch bei Thermostaten nicht gleich ein Totalausfall
Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur
[Seite 3]
... Heizpatrone da die die Fußbodenheizung Max 31°C bringt - selbst im Winter bei Minusgraden. Was willst du also mit dann mit dieser geringen Temperatur im Heizkörper erreichen? Die ist ja sogar unter der KörperTemperatur! Die Stromkosten sind auch vernachlässigbar klein, wenn man eine ...
[Seite 3]
... Heizpatrone da die die Fußbodenheizung Max 31°C bringt - selbst im Winter bei Minusgraden. Was willst du also mit dann mit dieser geringen Temperatur im Heizkörper erreichen? Die ist ja sogar unter der KörperTemperatur! Die Stromkosten sind auch vernachlässigbar klein, wenn man eine ...
Steuerung Fußbodenheizung
... habe in meinem Neubau eine Luftwärmepumpe-Heizung mit Lüftungsanlage (Alpha Innotec KHZ 80) mit manuellen Raumreglern Wie regele ich am Besten die Temperatur? Bei Inbetriebnahme würde mir gesagt, dass ich in einem Raum den Regler ganz hoch drehen soll und in den übrigen Räumen auf Mittelstellung ...
... habe in meinem Neubau eine Luftwärmepumpe-Heizung mit Lüftungsanlage (Alpha Innotec KHZ 80) mit manuellen Raumreglern Wie regele ich am Besten die Temperatur? Bei Inbetriebnahme würde mir gesagt, dass ich in einem Raum den Regler ganz hoch drehen soll und in den übrigen Räumen auf Mittelstellung ...
Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
[Seite 8]
Bevor du die Temperatur erhöhst, schau erst mal, ob der Durchfluß für den Anbau am Verteiler gedrosselt ist oder ob der schon richtig offen ist. Ist der Anbau gedrosselt, dann das Ventil weiter öffnen lassen. Am besten gut dokumentieren, welche Veränderungen du vornimmst (Durchflussmengen etc ...
[Seite 8]
Bevor du die Temperatur erhöhst, schau erst mal, ob der Durchfluß für den Anbau am Verteiler gedrosselt ist oder ob der schon richtig offen ist. Ist der Anbau gedrosselt, dann das Ventil weiter öffnen lassen. Am besten gut dokumentieren, welche Veränderungen du vornimmst (Durchflussmengen etc ...
KFW40EE Haus - Kaminfeuer aber es soll nicht zu heiß werden
[Seite 5]
... gebaut, 145m2 EG, und OG Grundfläche auch 145m2 und Wohnfläche so 110m2. Wenn ich bei diesen Temperaturen abends den Grundofen anheize, ist die Temperatur im Wohn ess kochbereich ca. 3-4 Grad wärmer, aber durch die Strahlungswärme einfach nur unfassbar angenehm. morgens ist die Sitzbank noch ...
[Seite 5]
... gebaut, 145m2 EG, und OG Grundfläche auch 145m2 und Wohnfläche so 110m2. Wenn ich bei diesen Temperaturen abends den Grundofen anheize, ist die Temperatur im Wohn ess kochbereich ca. 3-4 Grad wärmer, aber durch die Strahlungswärme einfach nur unfassbar angenehm. morgens ist die Sitzbank noch ...
Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen?
[Seite 2]
Ich merke keinen Unterschied zwischen Fliesen und Laminat. Laminat ist bei uns gesteckt. Die Fußbodenheizung läuft eh mit so einer niedrigen Temperatur, dass man noch nicht mal den warmen Boden merkt. Die Wärmeübergangskoeffizienten sind mir jetzt nicht bekannt, aber bei so einer niedrigen ...
[Seite 2]
Ich merke keinen Unterschied zwischen Fliesen und Laminat. Laminat ist bei uns gesteckt. Die Fußbodenheizung läuft eh mit so einer niedrigen Temperatur, dass man noch nicht mal den warmen Boden merkt. Die Wärmeübergangskoeffizienten sind mir jetzt nicht bekannt, aber bei so einer niedrigen ...