ᐅ konfiguration in Themen
Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
[Seite 2]
... ist ja heute auch schon fast Standard und dient "nur dem Komfort". Bei Aussagen wir "weil die Fachfirma kommen muss um die Konfiguration zu ändern" bleibe ich aber bei meiner Aussage "Du hast keine Ahnung" Grundlagen zu KNX gibt es online genug. Ansonsten Amazon ...
[Seite 29]
... mit Edomi. Ergänzt natürlich um einiges an Automatik, welche aber sich nicht in den Hardwarekosten niederschlägt, sondern im Aufwand der Konfiguration. Natürlich habe ich dafür die KNX Sensoren und Aktoren selbst bezogen, alle Taster und Präsenzmelder selbst verbaut und durch den Elektriker ...
[Seite 2]
... ist ja heute auch schon fast Standard und dient "nur dem Komfort". Bei Aussagen wir "weil die Fachfirma kommen muss um die Konfiguration zu ändern" bleibe ich aber bei meiner Aussage "Du hast keine Ahnung" Grundlagen zu KNX gibt es online genug. Ansonsten Amazon ...
[Seite 29]
... mit Edomi. Ergänzt natürlich um einiges an Automatik, welche aber sich nicht in den Hardwarekosten niederschlägt, sondern im Aufwand der Konfiguration. Natürlich habe ich dafür die KNX Sensoren und Aktoren selbst bezogen, alle Taster und Präsenzmelder selbst verbaut und durch den Elektriker ...
FibreTwist und Unifi Router - was ist mit Telefonie?!
... das Modem Telefonie und Internet über ein und denselben LAN-Port mit verschiedenen VLANs schickt. Der DreamRouter kann aber (jedenfalls in meiner Konfiguration) keine Telefonie bzw. keine VLANs im Uplink. Jetzt steh ich irgendwie auf dem Schlauch - wie kann ich denn jetzt (mit der ...
... das Modem Telefonie und Internet über ein und denselben LAN-Port mit verschiedenen VLANs schickt. Der DreamRouter kann aber (jedenfalls in meiner Konfiguration) keine Telefonie bzw. keine VLANs im Uplink. Jetzt steh ich irgendwie auf dem Schlauch - wie kann ich denn jetzt (mit der ...
Unifi AC Pro einrichten Probleme
[Seite 3]
... Software jetzt seit 3 Wochen auf einen RaspberryPi, vorher hab ich diese auf dem PC nur gestartet als ich was einstellen wollte. Wichtig ist die Konfiguration nur von einem Gerät aus zu machen. Nicht heute App und morgen PC. Ich hab am Anfang mit die App mal angesehen und gleich wieder ...
[Seite 3]
... Software jetzt seit 3 Wochen auf einen RaspberryPi, vorher hab ich diese auf dem PC nur gestartet als ich was einstellen wollte. Wichtig ist die Konfiguration nur von einem Gerät aus zu machen. Nicht heute App und morgen PC. Ich hab am Anfang mit die App mal angesehen und gleich wieder ...
Welchen Router für unseren Neubau?
[Seite 24]
... welcher Port gerade gepatcht ist, halte ich für Käse. Dann jeweils ein kleines Netzteil pro Switch und die Verluste summieren sich. In meiner Konfiguration sind 40 von 52 Ports am Switch dauerhaft belegt. Nur wegen den 10 meist ungenutzten Zimmeranschlüssen irgendeinen Pfusch anzufangen ...
[Seite 3]
... das nicht empfehlen. Die Möglichkeiten erschlagen dich eher. Nimm lieber Netgear Wax214 oder Wax 218. Der 18er ist deutlich schneller. Die Konfiguration ist einfach. Da du so wenige APs planst benötigst du keine speziellen Maßnahmen dass sie sich nicht stören. Die genannten APs haben einen ...
[Seite 24]
... welcher Port gerade gepatcht ist, halte ich für Käse. Dann jeweils ein kleines Netzteil pro Switch und die Verluste summieren sich. In meiner Konfiguration sind 40 von 52 Ports am Switch dauerhaft belegt. Nur wegen den 10 meist ungenutzten Zimmeranschlüssen irgendeinen Pfusch anzufangen ...
[Seite 3]
... das nicht empfehlen. Die Möglichkeiten erschlagen dich eher. Nimm lieber Netgear Wax214 oder Wax 218. Der 18er ist deutlich schneller. Die Konfiguration ist einfach. Da du so wenige APs planst benötigst du keine speziellen Maßnahmen dass sie sich nicht stören. Die genannten APs haben einen ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 612]
Das muss man am Unitower auch richtig einstellen. Unter -Fachhandwerkerebene -Konfiguration -Netzanschl. Heizstab. Gruß Martin
[Seite 765]
... min >> erst seit dieser Woche Hysterese Heizen >> 10K Max Restförderhöhe >> 900mbar Mindest-Temperatur >> 28°C Betriebsart WW >> Balance Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit ca. 1050L/h-1100L/h Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto Flüsterbetrieb zur Zeit >> 0:00 Uhr bis 24:00 ...
[Seite 794]
... auch auf dem Bild durch größeren Abstand Vorlauftemperatur zur Rücklauftemperatur. Hat sich ohne dein Zutun evtl eine Einstellung der Warmwasser-Konfiguration geändert (Balance zu Eco)? Hast du deine Konfiguration generell mal geprüft, denn auch beim Heizen hast du ja andere Werte? Die deutliche ...
[Seite 524]
... r,,Software,,,,,3f,str,,STR:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, # B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *w,,,,,,"B51A ...
[Seite 564]
Ich habe noch die SensoApp. Vor einigen Monaten hatte ich bei Vaillant nach dem Zeitpunkt der Umstellung gefragt. Aufgrund meiner Konfiguration der SensoApp mit EEBUS-KOPPLUNG zum SMA Sunnyportal (Photovoltaik) sollte die Umstellung erst zum Jahresende erfolgen. Diese Aussage muss jetzt nicht mehr ...
[Seite 459]
Der Umstieg von SensoApp auf myVaillant App kann nicht vom Nutzer beeinflusst werden. Du erhälst eine Nachricht von Vaillant, wenn du mit deiner Konfiguration dem Wechsel umsetzen kannst. Meine Konfiguration wird erst Ende 2023 zum Wechseln gebracht.
[Seite 763]
... 28-29°C Raumtemperatur >> 20°C eingestellt >> haben tun wir ca. 22°C Abschaltgrenze bei >> 14°C Betriebsart WW >> Balance Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto zur Zeit Hysterese Heizen 7K würde ich gerne auf 10 K ändern, da ich ...
[Seite 505]
... r,,Heizstab_Leistung,,,,,4c,,,D1B,10,kW,in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,HeizstabTemp,,,,,5c,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, # B5 1A 33 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *r,VMZ,,,,,"B51A","05FF33",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *w,VMZ,,,,,"B51A ...
[Seite 90]
... wort, welche dir sicher nicht helfen wird. Die Einstellung erfolgt am Unitower (soweit ich weiß hast du kein Unitower?) in der Fachhandwerkerebene - Konfiguration - Konfiguration Gebäudepumpe Heiz. 75772
[Seite 547]
... geforderten Vorlauftemperatur (Vorlauf_Soll) und der tatsächlichen Vorlauftemperatur (Vorlauf_Ist). In der jetzigen und aktuellen Konfiguration ändert sich der Wert des Energieintegrals alle 30 Sekunden(!) um die volle Differenz zwischen der Temperatur Vorlauf_Soll und Vorlauf_Ist. Zu erwarten ...
[Seite 612]
Das muss man am Unitower auch richtig einstellen. Unter -Fachhandwerkerebene -Konfiguration -Netzanschl. Heizstab. Gruß Martin
[Seite 765]
... min >> erst seit dieser Woche Hysterese Heizen >> 10K Max Restförderhöhe >> 900mbar Mindest-Temperatur >> 28°C Betriebsart WW >> Balance Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit ca. 1050L/h-1100L/h Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto Flüsterbetrieb zur Zeit >> 0:00 Uhr bis 24:00 ...
[Seite 794]
... auch auf dem Bild durch größeren Abstand Vorlauftemperatur zur Rücklauftemperatur. Hat sich ohne dein Zutun evtl eine Einstellung der Warmwasser-Konfiguration geändert (Balance zu Eco)? Hast du deine Konfiguration generell mal geprüft, denn auch beim Heizen hast du ja andere Werte? Die deutliche ...
[Seite 524]
... r,,Software,,,,,3f,str,,STR:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, # B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *w,,,,,,"B51A ...
[Seite 564]
Ich habe noch die SensoApp. Vor einigen Monaten hatte ich bei Vaillant nach dem Zeitpunkt der Umstellung gefragt. Aufgrund meiner Konfiguration der SensoApp mit EEBUS-KOPPLUNG zum SMA Sunnyportal (Photovoltaik) sollte die Umstellung erst zum Jahresende erfolgen. Diese Aussage muss jetzt nicht mehr ...
[Seite 459]
Der Umstieg von SensoApp auf myVaillant App kann nicht vom Nutzer beeinflusst werden. Du erhälst eine Nachricht von Vaillant, wenn du mit deiner Konfiguration dem Wechsel umsetzen kannst. Meine Konfiguration wird erst Ende 2023 zum Wechseln gebracht.
[Seite 763]
... 28-29°C Raumtemperatur >> 20°C eingestellt >> haben tun wir ca. 22°C Abschaltgrenze bei >> 14°C Betriebsart WW >> Balance Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto zur Zeit Hysterese Heizen 7K würde ich gerne auf 10 K ändern, da ich ...
[Seite 505]
... r,,Heizstab_Leistung,,,,,4c,,,D1B,10,kW,in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,, r,,HeizstabTemp,,,,,5c,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, # B5 1A 33 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *r,VMZ,,,,,"B51A","05FF33",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *w,VMZ,,,,,"B51A ...
[Seite 90]
... wort, welche dir sicher nicht helfen wird. Die Einstellung erfolgt am Unitower (soweit ich weiß hast du kein Unitower?) in der Fachhandwerkerebene - Konfiguration - Konfiguration Gebäudepumpe Heiz. 75772
[Seite 547]
... geforderten Vorlauftemperatur (Vorlauf_Soll) und der tatsächlichen Vorlauftemperatur (Vorlauf_Ist). In der jetzigen und aktuellen Konfiguration ändert sich der Wert des Energieintegrals alle 30 Sekunden(!) um die volle Differenz zwischen der Temperatur Vorlauf_Soll und Vorlauf_Ist. Zu erwarten ...
Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden?
... nach Produkten von Extreme Network oder noch schlimmer von Fortinet. Kennst du dich mit Cisco Geräten gut aus ? Das wäre Voraussetzung, denn die Konfiguration ist nicht so einfach ( deswegen sind die Cisco Schulungen auch so unverschämt teuer). Ich würde lieber etwas semiprofessionelles mit guter ...
... nach Produkten von Extreme Network oder noch schlimmer von Fortinet. Kennst du dich mit Cisco Geräten gut aus ? Das wäre Voraussetzung, denn die Konfiguration ist nicht so einfach ( deswegen sind die Cisco Schulungen auch so unverschämt teuer). Ich würde lieber etwas semiprofessionelles mit guter ...
Reicht ein Router für das ganze Haus?
[Seite 3]
Mit Verlaub, wenn ihr mit diesem Vorwissen in den MM geht und nach zwei Routern fragt. Wird das Chaos perfekt. Zwei Router ohne entsprechende Konfiguration machen nur Probleme. Wie schon zuvor gesagt, ihr verwechselt vermutlich etwas. Router hat erstmal gar nichts mit WLAN zu tun. Was du ...
[Seite 3]
Mit Verlaub, wenn ihr mit diesem Vorwissen in den MM geht und nach zwei Routern fragt. Wird das Chaos perfekt. Zwei Router ohne entsprechende Konfiguration machen nur Probleme. Wie schon zuvor gesagt, ihr verwechselt vermutlich etwas. Router hat erstmal gar nichts mit WLAN zu tun. Was du ...
Neubau - welches SmartHome System?
[Seite 5]
... nachzurüsten. Ich selbst habe mir die ETS letztes Jahr in einer Sammelaktion geholt -40% und kostet somit ~700€. Die ganze KNX Konfiguration wird von mir selbst vorgenommen, dadurch lernt man am meisten und ich kann später selbst alles erweitern. Zur Konfiguration/Logik generell ...
[Seite 5]
... nachzurüsten. Ich selbst habe mir die ETS letztes Jahr in einer Sammelaktion geholt -40% und kostet somit ~700€. Die ganze KNX Konfiguration wird von mir selbst vorgenommen, dadurch lernt man am meisten und ich kann später selbst alles erweitern. Zur Konfiguration/Logik generell ...
Wohin mit Fritzbox/Telefon
Hallo, da ich bei meinem bald beginnenden Hausbau auch ein Netzwerk verbauen will, stellt sich mir bei meiner aktuellen Konfiguration die Frage, wohin genau mit den Geräten. Wie das Netzwerk letztendlich aussieht, ist klar. Ich dachte Switch, Router (FritzBox) etc im Hauswirtschaftsraum ...
Hallo, da ich bei meinem bald beginnenden Hausbau auch ein Netzwerk verbauen will, stellt sich mir bei meiner aktuellen Konfiguration die Frage, wohin genau mit den Geräten. Wie das Netzwerk letztendlich aussieht, ist klar. Ich dachte Switch, Router (FritzBox) etc im Hauswirtschaftsraum ...
Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
[Seite 37]
... der Tür-Sprechanlage (BJ Welcome in Verbindung mit dem free@Home Panel). Auch die Möglichkeit nachträglich das Verhalten bzw. die Konfiguration ohne großen Aufwand anpassen zu können war uns wichtig. Überzeugt hat uns letzten Endes die vergleichsweise simple Einrichtung und Konfiguration des ...
[Seite 37]
... der Tür-Sprechanlage (BJ Welcome in Verbindung mit dem free@Home Panel). Auch die Möglichkeit nachträglich das Verhalten bzw. die Konfiguration ohne großen Aufwand anpassen zu können war uns wichtig. Überzeugt hat uns letzten Endes die vergleichsweise simple Einrichtung und Konfiguration des ...
Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
[Seite 12]
... Woche Hysterese Heizen >> 10K >> erst seit dieser Woche Max Restförderhöhe >> 900mbar Mindest-Temperatur >> 28°C Betriebsart WW >> Balance Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit ca. 1050L/h-1100L/h Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto Flüsterbetrieb zur Zeit >> 0:00 Uhr bis 24:00 ...
[Seite 13]
... 90°C Hysterese Heizen >> 7K Max Restförderhöhe >> 900mbar Mindest-Temperatur >> 33°C Betriebsart WW >> ECO Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> Auto zur Zeit ca. 850-950 l Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto Flüsterbetrieb zur Zeit >> muss ich prüfen. Beim letzten Besuch hat der Techniker ...
[Seite 12]
... Woche Hysterese Heizen >> 10K >> erst seit dieser Woche Max Restförderhöhe >> 900mbar Mindest-Temperatur >> 28°C Betriebsart WW >> Balance Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit ca. 1050L/h-1100L/h Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto Flüsterbetrieb zur Zeit >> 0:00 Uhr bis 24:00 ...
[Seite 13]
... 90°C Hysterese Heizen >> 7K Max Restförderhöhe >> 900mbar Mindest-Temperatur >> 33°C Betriebsart WW >> ECO Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> Auto zur Zeit ca. 850-950 l Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto Flüsterbetrieb zur Zeit >> muss ich prüfen. Beim letzten Besuch hat der Techniker ...
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 14]
Ich schlage vor, du nimmst dir mal ein paar Minuten und beschäftigst dich generell mit der Konfiguration. Ich kann hier leider keine Links posten. Aber gib mal in die Suchmaschine deiner Wahl "github ebusd wiki mqtt" ein. Dann müsstest du auf die Wiki-Seite von ebusd kommen auf der die MQTT ...
[Seite 20]
... Zeitprogramme #####,,,,,,,,,,,,, *r,,,,,,,,,,,,, r,,unknownValue.a0,(3Zonen;HWC&CC = konstanter Wert. Generelle Konfiguration?),,,B555,a0,,,HEX:8,,,Erstes Byte = Zonenanzahl? #r,,unknownValue.a1,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a1,,,,,, #r,,unknownValue ...
[Seite 14]
Ich schlage vor, du nimmst dir mal ein paar Minuten und beschäftigst dich generell mit der Konfiguration. Ich kann hier leider keine Links posten. Aber gib mal in die Suchmaschine deiner Wahl "github ebusd wiki mqtt" ein. Dann müsstest du auf die Wiki-Seite von ebusd kommen auf der die MQTT ...
[Seite 20]
... Zeitprogramme #####,,,,,,,,,,,,, *r,,,,,,,,,,,,, r,,unknownValue.a0,(3Zonen;HWC&CC = konstanter Wert. Generelle Konfiguration?),,,B555,a0,,,HEX:8,,,Erstes Byte = Zonenanzahl? #r,,unknownValue.a1,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a1,,,,,, #r,,unknownValue ...
Bussystem / Hausinstallation, suche Ratschläge, Kostenplan
[Seite 3]
... ein Fachmann in allen Gebieten... die Chance auf jemanden zu treffen der nur 1-2 Schulungen zum Thema Bus gemacht hat und dir jetzt ne suboptimale Konfiguration zusammenbaut ist da nicht gerade gering... Nicht falsch verstehen! Ich rede nicht davon sich die komplette Elektrik selbst zu machen ...
[Seite 3]
... ein Fachmann in allen Gebieten... die Chance auf jemanden zu treffen der nur 1-2 Schulungen zum Thema Bus gemacht hat und dir jetzt ne suboptimale Konfiguration zusammenbaut ist da nicht gerade gering... Nicht falsch verstehen! Ich rede nicht davon sich die komplette Elektrik selbst zu machen ...
Wie viele Schubladen?
[Seite 2]
Ich war bei einem Küchenplaner und dort wurde mir eine Brigitteküche empfohlen Von denen hab ich aber noch nie was gehört. Konfiguration ungefähr so (noch nicht 100% final und alles weiß ich gerade nicht mehr) -Lackierte Hochglanz fronten -1 Hochschrank (~1,8m) -1 Hochschrank für Kühl und ...
[Seite 2]
Ich war bei einem Küchenplaner und dort wurde mir eine Brigitteküche empfohlen Von denen hab ich aber noch nie was gehört. Konfiguration ungefähr so (noch nicht 100% final und alles weiß ich gerade nicht mehr) -Lackierte Hochglanz fronten -1 Hochschrank (~1,8m) -1 Hochschrank für Kühl und ...
Sinnvolle Ergänzungen zum Ikea Pax-Konfigurator
... ich mal fragen, ob ihr eine Idee habt um Krawatten zu organisieren? Einfach auf nen Buegel will ich nicht. Hier mal ein screenshot von meiner Konfiguration: 27346 Soviel erstmal dazu Bin echt froh, dass es das Pax System gibt. Habe schon viele Kleiderschraenke in der letzten Zeit gesehen, aber ...
... ich mal fragen, ob ihr eine Idee habt um Krawatten zu organisieren? Einfach auf nen Buegel will ich nicht. Hier mal ein screenshot von meiner Konfiguration: 27346 Soviel erstmal dazu Bin echt froh, dass es das Pax System gibt. Habe schon viele Kleiderschraenke in der letzten Zeit gesehen, aber ...