新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?

  • Erstellt am 2021-07-16 18:03:02

Zaba12

2021-07-16 20:07:39
  • #1

谢谢你把我的想法表达出来。是的,我就是这个意思。但我不认为暖气师傅会这么做,因为如果这样,他在其他方面也会考虑得更周到。当然,首选当然是不使用蓄热水箱,尽管有ERRs。
 

neo-sciliar

2021-07-16 20:08:39
  • #2
况且我还需要一个外部能源顾问来获得KfW的认证。对于额外费用,我宁愿把旧暖气拆了重新安装一个新的……
 

neo-sciliar

2021-07-16 20:11:11
  • #3
缓冲罐应以200升流入前置管道。这是Viessmann的要求。

我将与总承包商(GU)达成协议,确保以下几点:
- 房屋变暖
- 冬季每天最多运行4-5次循环
- 年度性能系数(Jahresarbeitszahl)> 4.5(计算值为4.9)
 

Tolentino

2021-07-16 20:18:32
  • #4

太糟糕了 :mad: 如果制造商提出这样的规定,安装工人也可以理解了。


听起来像是一条他可能不会接受的条款,但祝你好运,请务必反馈!
 

neo-sciliar

2021-07-16 20:23:10
  • #5

问题是,作为通包商,销售包含供暖系统的房屋时,承担什么义务,提交能源需求计算,且为了获得BAFA补贴,提交一个4.9的年工作系数。
 

Tolentino

2021-07-16 20:29:31
  • #6
年工作系数只是一个粗略计算,没有实际意义。能源需求计算也是如此。
他是否在合同中承诺过需要达到特定的消耗值?我对此表示怀疑。毕竟这最终取决于你的取暖习惯。
如果我是你,我会尝试换一家制造商,他们在回流管路中设计了缓冲器(Vaillant 例如在Arotherm plus 75/6中就是这样做的)。也许供暖师傅还能接受。
否则,也许还是我的紧急制动选项……
 