nordanney
2021-05-19 08:53:35
- #1
28度是一个预定的标准值,还是只是一个例子?
我理解的是,不是统一地采用相同的铺设间距,而是要针对每个房间来确定间距。但这个间距应尽可能小,以节省热费(较低的回水温度)?
这是一个例子。目前的趋势是前供水温度30度,回水温度26度。
正确的地暖设计必须考虑以下因素:
[*]房间内期望的温度(一般是所有房间20度)
[*]按房间计算的热负荷
[*]采暖回路数量
[*]采暖回路长度(例如1条160米或2条80米 ==> 后者明显更好)
[*]流量
[*]铺设间距(我这边采用的是5/7.5/10厘米的混合间距)
各个因素都是相互依赖的。
这不是在采暖系统启动时才相关吗?建筑施工时会有何影响?
液压平衡需在设计阶段直接考虑(回路长度、流量等),安装后必须按照设计要求投运采暖系统。
如果我想让暖气系统达到最佳设置,我该委托谁做?难道不是暖气安装工吗?