pagoni2020

2021-05-18 23:50:51
  • #1
首先,这必须是你们的房子,也就是说在平面图、位置、设施等方面都要符合你们的要求。如果这些都确定了,你可以请(一个合格的能源顾问!)告诉你,基于你希望的装修标准,是否已经达到了这样的标准。仅仅为了获得补贴而安装些什么,就像是在浪费钱去节省一些税费。
一个总承包商会用他最容易达到该标准的方式为你建造房子。但你可能想要更少的屋顶保温层,或者不装受控住宅通风系统等等,而是想要这个或那个。实现该标准的方法有成千上万种,你应该选择适合你的那种,也许你梦想的房子其实不用KfW标准就已经可以达成,那我建议你认真考虑,不要盲目追求仅仅是个计算值的KfW标准。你也可能会住在一个按KfW计算的房子里,感到开心,也可能非常不满意……
 

SamSamSam

2021-05-19 07:20:33
  • #2

难道不是能源顾问或暖气安装工计算空气-水热泵如何设计才能适合我的房子吗?作为外行,我能做些什么贡献?
 

SamSamSam

2021-05-19 07:37:04
  • #3
我们的总承包商是在我们告诉他们我们对房子的设想以及我们的需求之后,才提醒我们他们以KFW55作为标准来建造的。 只是想在这里打听一下,这个标准是否真的可以通过如此“简单”的措施来实现。看起来确实如此,因此我很满意。 我们不需要额外的花哨东西,这些东西需要维护,或者在几年后出现故障时也要更换。
 

Acof1978

2021-05-19 07:48:58
  • #4


关键词:水力平衡和逐室温度调节。
 

nordanney

2021-05-19 08:14:53
  • #5

08/15 暖气安装工 = 大致估算,我们一直都是这么做的。地板采暖铺设间距15厘米,浴室更小 = 也能用,但可能需要38度的供水温度和相应的电费。
精确计算和规划 = 按房间设计并要求低供水温度 = 较小的间距 = 28度供水温且几乎没有电费。

两者都会导致房间变暖。一次效果不好(问问 ),一次效果好。
 

SamSamSam

2021-05-19 08:29:39
  • #6

28度是一个目标标准值还是仅仅是举例?
我从中理解到,不是简单地按标准间距铺设,而是每个房间都必须确定间距。但这个间距应尽可能小,以节省加热成本(较低的供暖水温)?
能源顾问不会看这种情况吗?


这不是在采暖开始运行时才相关吗?在施工时有何影响?
如果我想让采暖系统达到最佳设定,我应该委托谁来做,难道不是采暖安装工吗?
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
06.11.2012能源顾问费用 KFW70 证明18
01.06.2014KfW资助措施开始延迟13
17.02.2015KFW 资助合理 / 能源顾问,建筑监督?10
19.09.2015新建KFW 70住宅及您对我们项目的看法18
10.07.2016KfW55 需要能源顾问吗?21
07.11.2016KfW 40+ 费用估算,完整楼层计算17
25.01.2017根据2012年标准的KfW 70吹风门测试?15
20.09.2017KfW确认文件及通风方案费用12
13.06.2018KfW 70房屋的能源顾问费用为2,500欧元?29
28.11.2018KfW 资助,如何确定您是否能获得?12
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
08.05.2020新建建筑 - 请能源顾问值得吗?12
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
06.02.2022新建 KfW 55 EE:能源顾问与总承包商的不同意见27
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
07.05.2022KfW停止!能源顾问想要他的钱!61
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
06.12.2023KfW QNG 40 住宅的电费19

Oben