旧建筑修复,我们将面临什么

  • Erstellt am 2016-08-17 11:28:02

jan2110

2016-08-23 10:39:33
  • #1
大家好,

屋顶那边楼板需要隔热,椽间隔热层必须更换,或者说目前根本没有真正的隔热层。我也已经向一些自己动手做过的熟人打听过情况。其实不是什么高深的技术,但还是得有点相关知识。

电路方面,目前用的是两芯槽式线缆,没有穿管。很遗憾,必须全部更换。所有房间还要安装漏电断路器保护。另外,我们还需要在房间里多装几个插座,当然还有家庭网络。开槽布线我估计自己来做,其他的部分会交给电工师傅验收。

还有新窗户:因为我们想要卷帘和纱窗(纱窗主要是为了两只家猫,开窗通风时它们能待在屋里)。不过新窗户还是会用双层玻璃。如果换成最新的三层玻璃窗,能源顾问说我们还得整栋楼新做外墙保温,否则冷凝水不聚集在窗户上,而是墙体上,极端情况下会有霉菌问题。

关于窗户,有两个熟人极力推荐波兰的窗户(价格实惠,质量好,安装也好)。他们自己装的是波兰窗户,挺满意的。但我对质量和日后的质保还是有点怀疑。

我们会逐步开始处理地下室。

这样的老房子价格确实有吸引力。它的空间布局正好和我们(曾经计划的)新建房一样。基本上是生坯房,能按我们的想法便宜装修。

当然有个好处是,我们已经有个花园、车库、工具房和车道了。

显然我们还有不少待解决的施工问题,需要逐步处理,而且谁也不知道老房子10年后会出什么问题。

我们也清楚,没法(至少花不了多少力气)把房子弄成被动房,但我们可以用低成本实现梦想。
 

jan2110

2016-08-23 10:46:49
  • #2
接下来还有一个问题:

你们是如何开始翻新的?

我脑子里正在做一个流程计划。

1. 把所有必须拆除的旧东西清理出去(墙纸、地毯、旧浴室、旧抹灰)
2. 电路更新,拆掉旧线路,安装新线路(我认为这是最大的工作量)
3. 屋顶隔热和阁楼隔热更新(必须拆开4面轻质隔墙,才能接触到旧的隔热层)
4. 浴室包括墙体打通
5. 客用卫生间
6. 厨房
7. 窗户
.
.
.
.

像大理石楼梯和大理石门框打磨和上漆、打磨木地板并检查颜色是否与家具搭配、更换新门这些“小事”是“顺便”做的

我刚意识到,我们计划的3个月期限、通知期和1个月双倍费用并不完全合理。

你们会怎么规划,时间周期是多少?
 

DG

2016-08-23 10:56:43
  • #3
如果外壳是双层的,请就空腔隔热进行咨询。看起来更好(我认为外部墙面保温系统总是看起来很糟糕),并且可以用不同的方式填充。

此致
Dirk Grafe
 

jan2110

2016-08-23 11:09:22
  • #4
是的,是双壳结构。有人告诉我们,这种类型的隔热更经济、更快捷、更美观。但隔热材料必须是天然材料。

我今天看了一篇报道,说啄木鸟喜欢在外墙保温系统([WDVS])中筑巢,这与这个主题很契合。
 

nightdancer

2016-08-23 11:39:46
  • #5


胡说,你既不需要在双层玻璃窗,也不需要在三层玻璃窗上安装外墙保温系统(WDVS)。这两种窗户现在都是密封安装的,通风不足时才会导致霉菌。窗户的保温性能无关紧要。我会把这个能源顾问赶走。
 

nightdancer

2016-08-23 11:40:55
  • #6


这又取决于你对“全面翻修”的理解.....如果你真的需要把所有东西都做的话,1000欧元/平方米一点都不多。
 

类似主题
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
06.04.2017建筑方式:36.5厘米多孔混凝土或17.5厘米+14厘米外墙保温系统(WDVS)37
25.07.2017罗伯尔将窗户移位了10厘米39
12.11.2018老建筑中的防护室 寻找老建筑安全专家34
27.07.2019成本比较:钢筋混凝土+外墙保温系统与砖或墙体+外墙保温系统22
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
02.11.2020外墙 24厘米空心砖:WDVS还是Poroton T7?29
20.01.2021潮气通过新建筑中的落地窗渗入34
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
18.04.2021在外墙保温系统中后期安装卷帘26
10.10.2021屋顶隔热斜屋顶新建造KfW 4020
26.01.2022落地窗防坠落保护 WDVS11
12.04.2022在旧建筑中,热泵从什么时候开始值得安装?13