tiborb
2020-06-10 18:20:10
- #1
那么现在有一个更新:
另一家公司现在给我提供了一个仅使用LW热泵的解决方案报价,包括计算。以下是一些事实:
需要加热的建筑面积200平方米
标准热负荷21.86瓦/平方米
总热源功率11千瓦
建筑物热负荷11千瓦
热泵覆盖率100%
热泵功率占比78.36%
供暖年性能系数不带辅助加热设备为3.9,带辅助加热设备也为3.9
生活热水年性能系数不带辅助加热设备为4.0,带辅助加热设备也为4.0
根据VDI 4650的年性能系数->3.9
供回水温度55摄氏度
生活热水储存温度50摄氏度
性能指标 COP A-7/W35 -> 2.71
性能指标 COP A2/W35 -> 4.28
性能指标 COP A7/W35 -> 5.61
我们计划可能在屋顶南侧安装一个8.16千瓦峰值功率,9.6千瓦时储能的光伏系统。
估算的上网电量约为9262千瓦时每年。
目前我们的自用电量约为3000千瓦时,未来可能为4500千瓦时。
电力消耗:
对于电力消耗,现在可以用热负荷除以年性能系数再乘以2000(供暖小时数)计算出以下电力消耗:
11千瓦 / 年性能系数3.9 × 2000 = 5641千瓦时,也就是说按平均0.30欧元/千瓦时计算,大约1692欧元/年(141欧元/月)作为LW热泵的电费。
---
问题:
1.) 你们认为这家公司的计算是否现实?热泵年性能系数3.9合理吗?
2.) 电费是否可能太高?
3.) 如果电费方面不经济,使用上述光伏系统组合会不会再次变得合理和盈利?
4.) 这里可以讨论关于LW热泵型号的使用经验吗,只要不涉及价格或广告?
感谢大家的反馈。
此致敬礼
Wirtz先生
