Renovación del sistema de calefacción en edificio antiguo, ¿qué sistema?

  • Erstellt am 04.05.2020 14:51:44

tiborb

10.06.2020 18:20:10
  • #1
Entonces, ahora hay una actualización:

Otra empresa me ha hecho una oferta para una solución solo con bomba de calor aire-agua incluyendo cálculo. A continuación, algunos datos:

área a calefaccionar QM 200
carga térmica normativa 21,86 W / m2
potencia total del generador de calor 11 kW
carga térmica del edificio 11 kW
porcentaje de cobertura de la bomba de calor 100%
porcentaje de potencia de la bomba de calor 78,36%

coeficiente de rendimiento anual calefacción 3,9 sin calefactor adicional y 3,9 con calefactor adicional
coeficiente de rendimiento anual agua caliente 4,0 sin calefactor adicional y 4,0 con calefactor adicional
coeficiente de rendimiento anual según VDI 4650 -> 3,9

temperatura de impulsión 55 grados
depósito de agua caliente 50 grados

índice de rendimiento Cop A-7/ W35 -> 2,71
índice de rendimiento Cop A2/ W35 -> 4,28
índice de rendimiento Cop A7/ W35 -> 5,61

Planeamos posiblemente montar un sistema fotovoltaico con 8,16 kWp y un acumulador de 9,6 kWh en nuestro techo sur.
Cuota calculada de inyección a la red aprox. 9262 kWh por año.
Actualmente, nuestro consumo propio de electricidad es aprox. 3000 kWh, después probablemente 4500 kWh.

Consumo eléctrico:
Para el consumo eléctrico ahora se calcularía la carga térmica dividida por el coeficiente de rendimiento anual multiplicado por 2000 (horas de calefacción) llegando al siguiente consumo eléctrico:
11 kW / coeficiente de rendimiento anual 3,9 x 2000 = 5641 kWh, es decir, con un promedio de kWh de 30 ct aprox. 1692 EUR / año (141 EUR /mes) costes de electricidad para la bomba de calor aire-agua.

---

Preguntas:

1.) ¿Creen que el cálculo de la empresa es realista? ¿con coeficiente de rendimiento anual 3,9 para bomba de calor aire-agua?
2.) ¿Los costes de electricidad podrían ser demasiado altos?
3.) Si los costes de electricidad no son rentables, ¿sería la combinación antes mencionada con sistema fotovoltaico adecuada y rentable de nuevo?
4.) ¿Se puede consultar aquí experiencias sobre modelos de bomba de calor aire-agua, siempre que no se mencionen precios ni se haga publicidad?

Gracias por sus comentarios.

Saludos cordiales
Sr. Wirtz
 

nordanney

10.06.2020 18:49:09
  • #2

Eh - W35 significa agua de calefacción a 35 grados. ¿Y quieres trabajar con una temperatura de impulsión de 55 grados? ¿Cómo crees que será entonces el Cop? Y ni hablemos de vuestra factura de electricidad. LOL

Me encanta la fotovoltaica. ¿Almacenamiento? ¿Tiene sentido? Más bien no, o actualmente no es realmente rentable. ¿Cuánto cuesta esa inversión?

Solo un breve resumen de vuestra inversión. Queréis cambiar una calefacción de aceite, que os genera unos costes de calefacción de aproximadamente 1.150 € al año, por una bomba de calor altamente eficiente, para la que esperas unos costes de calefacción de 1.700 € al año. ¡Encuentra el error!

Que vengan especialistas y hagan los cálculos...
 

Joedreck

10.06.2020 19:01:02
  • #3
La temperatura de ida está calculada definitivamente demasiado alta con 55 grados. Eso es demasiado alto incluso para una caldera de condensación de gas. En un edificio antiguo con radiadores, funciono con ~40 grados con NAT.
 

tiborb

10.06.2020 19:54:59
  • #4


Sí, es cierto que ese es el valor estándar para VLT35 grados. Acabo de mirar en la página web del proveedor del producto y no hay un valor especificado para W55. ¿Se podría calcular o estimar de alguna forma? ¿Sería sensato poner en marcha la instalación solo con 35 grados de temperatura de impulsión?

O bien, ¿por qué el valor calculado del coeficiente de rendimiento anual no es un referente para nuestro consumo eléctrico? ¿No fue calculado en 3,9 por la empresa de calefacción?

La instalación fotovoltaica debería costar aproximadamente 19.000 EUR netos, incluida la subvención para el almacenamiento.



Tenemos la particularidad de que el primer piso y el sótano tienen calefacción por suelo radiante (circuitos de calefacción separados) y el primer piso también tiene radiadores de tubo. Queremos reemplazarlos por radiadores de baja temperatura con una temperatura de impulsión de 55 grados. ¿Quizás podríamos entonces ponerlos en marcha solo con 35 grados?

Gracias por vuestra ayuda.
Saludos cordiales
 

nordanney

10.06.2020 20:06:39
  • #5

Eso debería calcularlo alguien que sepa del tema. Lamentablemente no puedo.
Solo puedo contarte por experiencia que con esa temperatura de impulsión tendrás problemas reales en invierno. Algunas instalaciones mal diseñadas en edificios nuevos solo sobreviven al invierno con resistencia eléctrica = COP 1 a temperaturas más bajas. Y esas solo necesitan 30-35 grados de impulsión con suelo radiante completo.

¿19 neto y el subsidio ya descontado? No vale la pena y además es demasiado caro.

¿Qué opinas de mi cálculo sobre tus costos de electricidad versus costos de petróleo sin rehabilitación?
 

tiborb

10.06.2020 20:30:29
  • #6


Sí, de alguna manera hay un error en el sistema :-O ¿Pero cuál? ¿Puede ser que la carga térmica de 11 kW haya sido calculada demasiado baja?

La empresa de calefacción dijo que con la bomba de calor aire-agua ofrecida (dos unidades exteriores) la potencia de calefacción es suficiente, incluso sin resistencias eléctricas. Y que tendré un consumo de electricidad de aproximadamente 4000 - 5000 kWh.
 

Temas similares
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
10.10.2017Nueva instalación fotovoltaica con almacenamiento en casa unifamiliar - experiencias39
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
22.02.2018Bomba de calor aire-agua y estufa de pellets con circulación de agua y sistema fotovoltaico17
25.11.2018Costos de calefacción en Kfw55 - Los costos de electricidad me parecen demasiado altos26
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
05.05.2020Sistema fotovoltaico + almacenamiento con o sin tarifa en la nube13
08.05.2020Bomba de calor + sistema fotovoltaico con o sin almacenamiento11
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
07.11.2021Casa unifamiliar de nueva construcción - ¿bomba de calor de gas o de aire + fotovoltaica + almacenamiento?168
22.07.2024Calefacción para ventanas Vestaxx - ¿experiencias?264
24.02.2022Sistema fotovoltaico bomba de calor aire-agua - rentabilidad casa unifamiliar KFW55EE95
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
23.09.2022Inspección de la estructura sanitaria: ¿A qué debemos prestar atención?46

Oben