卫生结构初步检查:我们应该注意什么?

  • Erstellt am 2022-08-18 10:19:54

SaniererNRW123

2022-08-23 23:56:04
  • #1
不,你没有错。浴室的铺设间距计划如何?15厘米的间距温度舒适度会非常紧张。没有合理的理由不将前进水温设定为30度(以及你们的室内期望温度),然后根据此来规划供暖。 你可以问问他,是否有意义一直在高速公路上以200公里每小时的速度行驶,或者以120公里每小时的速度行驶燃油消耗是否更低。情况就像这样——在35度时,你们的供暖费用更高;在30度时供暖费用较低,但开始时的投资也稍高(更多管道,更大的分配器等)。
 

xMisterDx

2022-08-25 00:14:20
  • #2


确实,120和200的比较有点夸张。据我所知,对于热泵来说,如果把供水温度从35°C提高到55°C,取暖费用会增加大约14%。这确实不太好,毫无疑问。对于一个良好保温的新建筑(150平方米,50千瓦时/平方米/年),总耗能约为7500千瓦时,但每年供暖耗能“仅”1000千瓦时,对于热泵来说,大约需要300千瓦时的电能。

是的,这不理想,如果能避免并注意的话应该避免。但这与你的比较相去甚远。以120公里/小时的速度,我的柴油油耗不到4升/100公里,而以200公里/小时,轻松达到7升。
 

SaniererNRW123

2022-08-25 09:00:24
  • #3

不幸的是,信息不准确。升高5度大约会增加12.5%的电力消耗(每升高1度约2.5%)。因此,从35度升到55度大约是增加了50%的能耗(这与我自己热泵加热到50度热水时的情况相符)。

==> 与汽车的比较非常贴切 ;)
 

xMisterDx

2022-08-25 09:13:16
  • #4
我找到了一项来自Fraunhofer的比较研究……年度工作量系数以供暖温度表示。你的50%与此不符。

不过波动很大,也取决于热泵。但他们又知道什么呢,对吧? ;)
 

SaniererNRW123

2022-08-25 09:24:15
  • #5

你只要用谷歌搜索“热泵 多余消耗 供暖温度提高”(或类似词)。结果基本都是每升高一度,大约增加2.5%的能耗。而且你能找到过去15年里一直提到这个数字的文章。如果再结合你家热泵的电力消耗数据,也能证实这些值。
 

xMisterDx

2022-08-25 09:52:44
  • #6
我有……找到了Fraunhofer的一项不错的研究和ifeu的一张图表。
空气-水热泵的年工作性能系数从前置温度35℃时的3.5降到前置温度55℃时的2.8。
好吧,这不是14%,而是20%……但也不是50%。

地下热能情况明显更差,这是真的。从4.8降到3.2。那是50%。但是用地下热能的人很少,3.2仍然比空气-水热泵的2.8要高。

这是一项实地研究,基于真实设备测量的数据。可能这15年来,人们都把地下热能的参数一概而论,也用来套用在空气-水热泵上?我一点也不奇怪,技术工人和公司总是喜欢把所有数据尽可能夸大对自己有利的方面 ;)

附注:
顺便说一下,太阳能安装人员也干同样的蠢事,他们全年都假设光伏系统的产量恒定,然后算出惊人的节省数额……没人告诉你,夏天大部分电力输入电网,冬天基本没产量……而你需要它的时候正是冬天 ;)
 

类似主题
30.05.2017Allegro-Haus有限公司的经验58
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
17.12.2015T8 Poroton 在采暖费用方面是否仅显著优于 T12?14
24.02.2017LWW,燃气或地热运行成本经验35
25.11.2018Kfw55 的取暖费用——电费对我来说太高了26
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
13.07.2020老旧建筑的供暖系统更新,选择哪种系统?49
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
22.07.2024Vestaxx 窗户加热 - 经验?264
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
20.06.2022热泵经验 - 评估?20
03.08.2022用于空气-水热泵的30000欧元?16
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
21.12.2023热泵的能耗65