tiborb
10.06.2020 18:20:10
- #1
Alors, voici une mise à jour :
Une autre entreprise m'a maintenant fait une offre pour une solution uniquement avec une pompe à chaleur air-eau incluant le calcul. Voici quelques faits :
surface à chauffer 200 m²
charge thermique normale 21,86 W/m²
puissance totale de l'appareil de chauffage 11 kW
Charge thermique du bâtiment 11 kW
part de couverture de la pompe à chaleur 100 %
part de puissance de la pompe à chaleur 78,36 %
facteur de performance annuel chauffage 3,9 sans appareil de chauffage supplémentaire et 3,9 avec appareil supplémentaire
facteur de performance annuel eau chaude 4,0 sans appareil supplémentaire et 4,0 avec appareil supplémentaire
facteur de performance annuel selon VDI 4650 -> 3,9
température de départ 55 degrés
ballon d'eau chaude 50 degrés
coefficient de performance Cop A-7/ W35 -> 2,71
coefficient de performance Cop A2/ W35 -> 4,28
coefficient de performance Cop A7/ W35 -> 5,61
Nous prévoyons éventuellement d’installer une installation photovoltaïque de 8,16 kWc avec un stockage de 9,6 kWh sur notre toit sud.
Injection calculée dans le réseau environ 9262 kWh par an.
Notre consommation propre actuelle d’électricité est d’environ 3000 kWh, probablement plus tard 4500 kWh.
Consommation d’électricité :
Pour la consommation d’électricité, on obtiendrait maintenant une consommation électrique calculée par charge divisée par le facteur de performance annuel multiplié par 2000 (heures de chauffage) :
11 kW / facteur de performance annuel 3,9 x 2000 = 5641 kWh, c’est-à-dire environ 1692 EUR/an (141 EUR/mois) de coûts d’électricité pour la pompe à chaleur air-eau avec un prix moyen du kWh de 30 ct.
---
Questions :
1.) Pensez-vous que le calcul de l’entreprise est réaliste ? avec un facteur de performance annuel de 3,9 pour une pompe à chaleur air-eau ?
2.) Les coûts d’électricité sont-ils éventuellement trop élevés ?
3.) S’il est économiquement non rentable en raison des coûts d’électricité, la combinaison mentionnée ci-dessus avec une installation photovoltaïque deviendrait-elle à nouveau raisonnable et rentable ?
4.) Peut-on ici demander des expériences sur des modèles de pompes à chaleur air-eau tant que l’on ne parle pas de prix etc. ni de publicité ?
Merci pour vos retours.
Cordialement
M. Wirtz
Une autre entreprise m'a maintenant fait une offre pour une solution uniquement avec une pompe à chaleur air-eau incluant le calcul. Voici quelques faits :
surface à chauffer 200 m²
charge thermique normale 21,86 W/m²
puissance totale de l'appareil de chauffage 11 kW
Charge thermique du bâtiment 11 kW
part de couverture de la pompe à chaleur 100 %
part de puissance de la pompe à chaleur 78,36 %
facteur de performance annuel chauffage 3,9 sans appareil de chauffage supplémentaire et 3,9 avec appareil supplémentaire
facteur de performance annuel eau chaude 4,0 sans appareil supplémentaire et 4,0 avec appareil supplémentaire
facteur de performance annuel selon VDI 4650 -> 3,9
température de départ 55 degrés
ballon d'eau chaude 50 degrés
coefficient de performance Cop A-7/ W35 -> 2,71
coefficient de performance Cop A2/ W35 -> 4,28
coefficient de performance Cop A7/ W35 -> 5,61
Nous prévoyons éventuellement d’installer une installation photovoltaïque de 8,16 kWc avec un stockage de 9,6 kWh sur notre toit sud.
Injection calculée dans le réseau environ 9262 kWh par an.
Notre consommation propre actuelle d’électricité est d’environ 3000 kWh, probablement plus tard 4500 kWh.
Consommation d’électricité :
Pour la consommation d’électricité, on obtiendrait maintenant une consommation électrique calculée par charge divisée par le facteur de performance annuel multiplié par 2000 (heures de chauffage) :
11 kW / facteur de performance annuel 3,9 x 2000 = 5641 kWh, c’est-à-dire environ 1692 EUR/an (141 EUR/mois) de coûts d’électricité pour la pompe à chaleur air-eau avec un prix moyen du kWh de 30 ct.
---
Questions :
1.) Pensez-vous que le calcul de l’entreprise est réaliste ? avec un facteur de performance annuel de 3,9 pour une pompe à chaleur air-eau ?
2.) Les coûts d’électricité sont-ils éventuellement trop élevés ?
3.) S’il est économiquement non rentable en raison des coûts d’électricité, la combinaison mentionnée ci-dessus avec une installation photovoltaïque deviendrait-elle à nouveau raisonnable et rentable ?
4.) Peut-on ici demander des expériences sur des modèles de pompes à chaleur air-eau tant que l’on ne parle pas de prix etc. ni de publicité ?
Merci pour vos retours.
Cordialement
M. Wirtz