Renouvellement du système de chauffage dans un bâtiment ancien, quel système ?

  • Erstellt am 04.05.2020 14:51:44

tiborb

10.06.2020 18:20:10
  • #1
Alors, voici une mise à jour :

Une autre entreprise m'a maintenant fait une offre pour une solution uniquement avec une pompe à chaleur air-eau incluant le calcul. Voici quelques faits :

surface à chauffer 200 m²
charge thermique normale 21,86 W/m²
puissance totale de l'appareil de chauffage 11 kW
Charge thermique du bâtiment 11 kW
part de couverture de la pompe à chaleur 100 %
part de puissance de la pompe à chaleur 78,36 %

facteur de performance annuel chauffage 3,9 sans appareil de chauffage supplémentaire et 3,9 avec appareil supplémentaire
facteur de performance annuel eau chaude 4,0 sans appareil supplémentaire et 4,0 avec appareil supplémentaire
facteur de performance annuel selon VDI 4650 -> 3,9

température de départ 55 degrés
ballon d'eau chaude 50 degrés

coefficient de performance Cop A-7/ W35 -> 2,71
coefficient de performance Cop A2/ W35 -> 4,28
coefficient de performance Cop A7/ W35 -> 5,61

Nous prévoyons éventuellement d’installer une installation photovoltaïque de 8,16 kWc avec un stockage de 9,6 kWh sur notre toit sud.
Injection calculée dans le réseau environ 9262 kWh par an.
Notre consommation propre actuelle d’électricité est d’environ 3000 kWh, probablement plus tard 4500 kWh.

Consommation d’électricité :
Pour la consommation d’électricité, on obtiendrait maintenant une consommation électrique calculée par charge divisée par le facteur de performance annuel multiplié par 2000 (heures de chauffage) :
11 kW / facteur de performance annuel 3,9 x 2000 = 5641 kWh, c’est-à-dire environ 1692 EUR/an (141 EUR/mois) de coûts d’électricité pour la pompe à chaleur air-eau avec un prix moyen du kWh de 30 ct.

---

Questions :

1.) Pensez-vous que le calcul de l’entreprise est réaliste ? avec un facteur de performance annuel de 3,9 pour une pompe à chaleur air-eau ?
2.) Les coûts d’électricité sont-ils éventuellement trop élevés ?
3.) S’il est économiquement non rentable en raison des coûts d’électricité, la combinaison mentionnée ci-dessus avec une installation photovoltaïque deviendrait-elle à nouveau raisonnable et rentable ?
4.) Peut-on ici demander des expériences sur des modèles de pompes à chaleur air-eau tant que l’on ne parle pas de prix etc. ni de publicité ?

Merci pour vos retours.

Cordialement
M. Wirtz
 

nordanney

10.06.2020 18:49:09
  • #2

Euh - W35 signifie quand même eau de chauffage à 35 degrés. Et tu veux travailler avec un départ à 55 degrés ? Alors comment sera le Cop ? Et puis votre facture d’électricité. MDR

Je trouve le photovoltaïque génial. Batterie utile ? Plutôt pas, ou du moins pas vraiment rentable actuellement. Ça coûte combien ce truc ?

Juste un petit résumé de votre investissement. Vous voulez remplacer une chaudière à mazout qui vous coûte environ 1 150 € par an en chauffage par une pompe à chaleur très efficace pour laquelle tu comptes 1 700 € de frais de chauffage par an. Cherche l’erreur !

Il faudrait que des spécialistes interviennent et fassent les calculs...
 

Joedreck

10.06.2020 19:01:02
  • #3
La température de départ est en tout cas calculée trop élevée à 55 degrés. C’est même trop pour une chaudière à condensation au gaz. Dans une vieille construction avec des radiateurs, je fonctionne à environ 40 degrés avec NAT.
 

tiborb

10.06.2020 19:54:59
  • #4


Oui, c’est vrai que c’est la valeur standard pour un départ à 35 degrés. Je viens de vérifier sur le site du fournisseur du produit, il n’y a pas de valeur indiquée pour W55. Peut-on le calculer ou extrapoler d’une façon ou d’une autre ? Serait-il pertinent de ne démarrer l’installation qu’avec une température de départ à 35 degrés ?

Ou bien pourquoi le coefficient de performance annuel calculé ne serait-il plus une valeur de référence pour notre consommation d’électricité ? Celui-ci a pourtant été calculé par l’entreprise de chauffage à 3,9 ?

L’installation photovoltaïque devrait coûter environ 19 000 EUR net, incluant la subvention pour le stockage.



Nous avons la particularité que le premier étage et la cave sont équipés d’un chauffage au sol (circuits de chauffage séparés) et que le premier étage possède encore des radiateurs tubulaires. Nous voulons les remplacer par des radiateurs basse température avec une température de départ de 55 degrés. Éventuellement, pourrions-nous alors ne les démarrer qu’à 35 degrés ?

Merci à vous pour l’aide.
Cordialement
 

nordanney

10.06.2020 20:06:39
  • #5

Cela devrait être calculé par quelqu’un qui s’y connaît. Malheureusement, je ne peux pas.
Je peux seulement te dire d’après mon expérience que tu auras de vrais problèmes avec la température d’alimentation en hiver. Certaines installations mal conçues dans des constructions neuves ne passent l’hiver qu’avec une résistance électrique = COP 1 à des températures plus basses. Et elles n’ont besoin que de 30-35 degrés d’alimentation avec un chauffage par le sol complet.

19 net et la subvention est déjà déduite ? Ce n’est pas rentable et en plus trop cher.

Que dis-tu de mon calcul concernant tes coûts d’électricité versus les coûts du mazout sans rénovation ?
 

tiborb

10.06.2020 20:30:29
  • #6


Oui, c'est sans doute une erreur dans le système :-O Mais laquelle ? Est-il possible que la charge de chauffage de 11 kW ait été calculée trop faible ?

L'entreprise de chauffage a dit que la pompe à chaleur air-eau proposée (deux unités extérieures) fournit une puissance de chauffage suffisante, même sans résistances électriques.
Et que j'aurai une consommation d'environ 4000 - 5000 kWh d'électricité.
 

Sujets similaires
06.12.2015Pompe à chaleur / besoin final d'énergie / coefficient de performance annuel20
10.07.2016Pompe à chaleur air-eau avec photovoltaïque ou pellet avec solaire25
10.10.2017Nouvelle installation photovoltaïque avec stockage dans une maison individuelle - expériences39
03.01.2017Préparation pour photovoltaïque ou solaire thermique avec pompe à chaleur air-eau18
22.05.2017Nouveau bungalow - pompe à chaleur air-eau, photovoltaïque et solaire thermique ?17
22.02.2018Pompe à chaleur air-eau, poêle à pellets à eau et installation photovoltaïque17
25.11.2018Coûts de chauffage pour Kfw55 - Les coûts de l'électricité me semblent trop élevés26
07.05.2020Collaboration de la pompe à chaleur air-eau, de l'installation photovoltaïque et du stockage38
24.01.2020Calcul du facteur de performance annuelle pour le financement (paramètres et outil de calcul)29
05.12.2020Gaz avec solaire thermique ? Ou pompe à chaleur avec photovoltaïque ? Conseil149
05.05.2020Installation photovoltaïque + stockage avec ou sans tarif cloud13
08.05.2020Pompe à chaleur + installation photovoltaïque avec ou sans stockage11
24.05.2020Pompe à chaleur et BAFA - Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas24
06.10.2021Installation photovoltaïque / pompe à chaleur, avez-vous 2 compteurs ?55
07.11.2021Maison individuelle neuve - pompe à chaleur gaz ou air + photovoltaïque + stockage ?168
22.07.2024Chauffage de fenêtre Vestaxx - expériences ?264
24.02.2022Système photovoltaïque pompe à chaleur air-eau - rentabilité maison individuelle KFW55EE95
07.03.2022Température d'avance de 40 degrés à 35 degrés "à ajuster" ou pas31
23.09.2022Inspection de la structure sanitaire brute : À quoi devons-nous faire attention ?46

Oben