新建单户住宅,位于因普林根,首次入住

  • Erstellt am 2024-12-30 16:46:26

scor3E1990

2024-12-31 09:36:02
  • #1
当前出价已经达到475,000欧元。我们最终出价为485,000欧元。最初挂牌价格为539,000欧元,后来降至495,000欧元。我出价了460,000欧元,但当时卖家认为太低,因此我们达成了485,000欧元的协议(不通过经纪人,特此说明)。
 

ypg

2024-12-31 09:43:21
  • #2
哦,原来已经建好了。那就开始吧!这可是一个不错的初始房产。A+,这没什么可挑剔的吧?我没有看到有通风系统,应该准备好定期开窗通风。但其他房子也得这样做。如果一切都和你们对未来10/15年的设想一样,那就买下它吧,别让别人先买走或者拿去出租。
 

scor3E1990

2024-12-31 09:50:56
  • #3
这是正确的。没有中央的通风系统。我认为最接近的是KfW55标准,尽管它没有认证。
 

ypg

2024-12-31 09:52:41
  • #4
这并不意味着它是更差的房子。因为它是负担得起的。
 

nordanney

2024-12-31 10:21:25
  • #5

“认证”通常只是指QNG之类的。
根据建筑能耗法,目前的标准实际上是KfW 55——只是没有补贴。但在销售时听起来KfW 55比写标准房更好听。
所以,是的,你们“只是”达到了标准,但这已经相当不错了。总是可以做得更好,但那也意味着更多的费用。
 

scor3E1990

2025-02-10 07:19:11
  • #6


我们买了这房子,我需要一些关于热泵的支持。目前,当外部温度为7度时,供水温度在45-57度之间波动。博世热泵显示屏上显示“优化” - 设定为21度“加热”。每个房间的地暖都有模拟温控器。热泵似乎没有检测当前温度,显示处基本是“-”。昨天在外部温度2.5度时,供水温度在45-52.5度之间波动。
因为我们还没入住,仅热泵的耗电在24小时内为15-25千瓦时。这让我觉得有点高,还是我理解错了?今年供暖的年运行系数为2.6。使用以来显示为1.6。房子自2024年6月起挂牌出售。
 