未达到KFW 70,燃气冷凝锅炉的参考值

  • Erstellt am 2014-04-10 22:35:32

rebenstorf

2014-04-10 22:35:32
  • #1
大家好,
我需要你们的建议。我们正在计算我们的新建独栋住宅,计算人员打电话告诉我,房子无法达到KfW 70的标准,我感到很震惊,因为我本以为我们快达到KfW 55了。
现在说一下房子的参数:
186平方米的居住面积
地基下侧保温8厘米XPS 0.04 WLG
外墙抹灰1.5厘米石膏,24厘米Poroton T16,18厘米0.035 WLG矿棉,2厘米空气层,11.5厘米红砖
窗户三层玻璃,UG 0.7
屋顶6厘米上檐隔热层,24厘米0.035 WLG椽间隔热层,6厘米椽下隔热层WLG 0.035
采暖设备Buderus GBH172 T75S 14KW带750升缓冲罐,5SKS 4.0采集器,屋顶倾角45°朝南,无遮挡
地面采暖设在一楼和二楼
我希望我没漏掉什么。按照传热损失来看,应该已经接近KfW 55了,但也考虑了采暖设备。虽然是燃气冷凝锅炉,但应该还是能达到KfW 70的。
由于我已经向一些房屋制造商和建筑公司询过报价,我知道他们为了达到KfW 70都做了什么,那里面甚至没有一个配有通风系统,基本都是燃气冷凝锅炉且带热水供应。保温方面,没有一家房子做到了我们计划的标准。我的问题是,作为专业人士,我计算人员的说法是否正确,这其实意味着几乎所有房屋供应商都在欺骗,......还是她算错了。我知道这里的意见无法替代正式计算,但应该可以做个大致判断。
提前谢谢大家!
 

Bauexperte

2014-04-11 00:34:12
  • #2
晚上好,

€uro肯定还会更详细地讨论这个话题。


根据结构计算,外墙可能需要使用大量混凝土。


你为什么在屋顶上做这么多工作?这样做有什么意义?


这取决于你问的是哪些供应商。

燃气冷凝和太阳能总是个热门话题;如果有人说在这种组合下总能达到KfW 70的话,建议他换个职业。你的顾问是否正确或者计算错误,这里没人能可靠地回答。很多因素会影响,比如前面提到的混凝土,还有气候地点。

莱茵地区的问候
 

€uro

2014-04-11 11:59:41
  • #3
你好,
KfW 55 的假设依据是什么?
单从初始数据来看,理论上是适合 KfW 70 的(没有经过核实,不能保证此说法!!!)
凡是有人操作的地方,都可能出错。我也不是没有错误!因此,我在计算中会使用合理性检查,以防止此类潜在问题。
应给予制作者核查的机会。有时只是形式上的小错误,或者简单的输入错误!
另一方面,也可能是软件错误,这绝非罕见!!!
我总是对软件被如此冷漠地使用感到惊讶。仅仅出于责任原因,每个使用者都应该对示例计算的结果进行手动核对,而这对于缺乏或没有专业能力的“纯按键操作员”或“表格填写者”来说,往往难以做到。主要是产生了大量的纸张!
没错,这正是立法者的本意,因为设备的效率对整体结果有重大影响。
在这里,应当明确区分认证程序与实际可预期的现实之间的差异。
认证程序在形式上只需满足“纸面要求”,而真实的消耗费用则完全不同!

此致敬礼
 

rebenstorf

2014-04-11 18:01:21
  • #4
你好

感谢你的回复。
现在来说说提出的问题。



我认为屋顶是最重要的构件,我只是觉得它应该有良好的隔热效果。此外,我以前的房子冬季只有18厘米厚的隔热层,至少我没觉得冷,但夏天我觉得太快就热了,所以我用了更多的隔热和更多的质量,替代了防潮层,用了OSB板,改用了岩棉代替矿物棉,还有屋顶贴面隔热。



我之所以想到KfW 55,是因为我知道2009年节能条例中的U值,比如外墙、楼层隔断板是0.28瓦每平方米每开尔文,其中30%是传导热损失,KfW 55是0.196瓦每平方米每开尔文,我的U值计算器显示值是0.144瓦每平方米每开尔文,然后所有构件都是这样计算的,我当时以为大致能达到KfW 55,但肯定能达到KfW 70。我知道U值计算器只是一个粗略的指示,不能显示热桥等细节,但即使如此,还是有足够的提升空间。



我也清楚这点,但我的情况是我想获得KFW资助项目153,利率2.1%,所以首先纸面上的要求很重要。

我觉得现在好像是按照2014年节能条例计算的,这样的话我能理解为什么达不到KfW 70,因为那大致相当于KfW 55。但据我了解,2014年条例是从2016年起才对新建房屋有效。

来自下萨克森州的问候
 

Bauexperte

2014-04-12 10:50:35
  • #5
你好,


基本上,隔热效果并不是随着隔热材料的厚度线性增加的;我认为这笔钱你本可以省下来。

**关于夏季的隔热保护:隔热材料的作用是阻挡热流,而不是储存热量。对于屋顶区域,一个很好的解决方案是所谓的屋架隔热,它安装在屋架外侧,能够全面包覆整个结构。屋顶成本低廉,因为需要的厚度较小,夏天可以很好地防止炽热的高温。


计算时所依据的是建筑申请日期。根据2014年节能条例,新建筑基本上没有变化;直到2016年才需要额外节约16%的能耗。因此,按理说你的顾问几乎不可能算错。

**这句表达是我借用RGZ的,我自己也难以解释得更好。

莱茵地区的问候
 

rebenstorf

2014-04-12 10:53:09
  • #6
你好,再次打扰,

我觉得我找到了错误。
我又仔细看了一遍建筑申请材料,发现在申请人(建筑公司)那里,太阳能产量只写了15%,但对于带有供暖辅助的系统来说,这多少有点低。我花了一些时间,通过不同的平台计算了针对我的房子以及其他规格(位置等)的太阳能产量。最终得出的总覆盖率始终是30%-35%,明显要高得多,虽然我知道这只是大致值,但相比15%几乎是两倍。此外,申请中至少没有说明安装了带水包的壁炉用于供暖辅助,如果我没看错的话,这部分也可以算作15%。这样加起来就是50%(我知道有点美化过了)来自可再生能源。
我想问问你们,这样的情况可以吗,还是我弄错了?
如果可以,那KFW 70应该完全没有问题吧?

问候
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
10.05.2012每年供暖费用 KfW55 - KfW70,建筑决策 供暖11
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
30.09.2013KFW70 计算 + 热水储存13
28.09.2013使用KfW70还是不使用KfW70?使用KfW70的额外费用是多少?11
14.10.2014KfW70配备燃气冷凝和太阳能绝对不可能21
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
19.10.20152016年起新的节能条例 -> 建什么?30
08.10.2015KfW70现在只配备热泵吗?26
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
14.04.2017混凝土建房与2016年节能条例比较31
19.07.2017如何规避节能条例,避免官僚主义的疯狂?162
24.12.2017房屋赠与 - 执行节能条例 - 符合要求11
20.07.2018能源节约条例2016年的窗户太多12
12.01.20192021年开始的节能条例会使新建建筑变得负担不起吗?27
09.09.2019在哪些地方超越节能条例的要求最为划算?14
29.01.20212014年节能条例是KfW标准吗?24
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21

Oben