为什么现代房子这么暖和?

  • Erstellt am 2016-01-24 20:15:24

tomtom79

2016-01-26 12:28:17
  • #1
乔,我现在正玩着呢,不过得等上一两天。
我不知道铺设间距,地暖的元件是在工厂浇筑的。在现场则是用塔吊一次性安装好的。
我也没能迅速找到施工说明书里的相关信息。
地板当然不冷,只是以为会更明显些。
 

Musketier

2016-01-26 12:41:13
  • #2

我们也感觉不到地暖。只有在地砖上没有地暖的地方,才会觉得其他地方一定有地暖。搬进去后,我把供热曲线调得高一些,以便把建筑湿气排出去。那时地暖确实很明显,虽然前置水温只有2-3度。
如果到处都太热,我会再把供热曲线调低一点。
 

EveundGerd

2016-01-26 13:19:22
  • #3
为什么房间温控器设定在23度?

我对你的暖气不太了解,我们有一台燃气冷凝锅炉,但我们的任何ERR都没有设定在23度。

你也可以调低这个温度吗?
 

tomtom79

2016-01-26 13:27:16
  • #4
把室内恒温器调高,保持供暖功率低,这样就不会在蓄热器中浪费不必要的热量。在这里和其他论坛中都是这样的建议。
 

Sebastian79

2016-01-26 13:29:21
  • #5
听起来好像没有进行液压平衡?但你以后也需要一些信息,比如采暖回路的长度以及铺设间距,这些信息应该为你准备好。

然后是铺设了带有砂浆层的成品板,还是应该怎么理解?
 

EveundGerd

2016-01-27 00:35:26
  • #6
关于地暖设置的讨论非常有趣。

我今天发现我无法将我们的燃气冷凝锅炉的前进水温度降低到30度以下。测量时前进水温度通常为27度,但手动调低是不可能的。我们的热水温度保持在45度。

我们对地板和房间的温度基本满意。有两间卧室的温度还需要降低一到两度。那里总是比ERR设定值高1.6度。因此,暖气工程师还会再来一次,以改变水流量。

:我待会儿会测量几个房间的地板温度。我得先在车库的杂乱中找到设备。为什么男人的车库总是这么乱?
 