通过地暖使用热泵制冷?

  • Erstellt am 2021-04-23 11:50:35

driver55

2021-08-19 09:10:29
  • #1

我们对被动冷却也是这样操作的。我对流量唯一的调整是在浴槽中将其从2.5降至1.0升/分钟,我是手动进行的。其他部分保持不变。
 

driver55

2021-08-19 09:13:58
  • #2

这么深,这么多管子,冬天根据采暖负荷计算小屋会变暖和。
 

Hangman

2021-08-19 12:43:35
  • #3


我们也有一台带有被动制冷功能的盐水热泵,但到目前为止还没有使用过。我甚至不知道该如何调节,但上述问题我也考虑过。制冷时,我们会倾向于不让浴室降温,而是让卧室更多降温。

难道不能通过单独房间控制强制实现吗?例如,在制冷运行时,浴室的设定温度高,应该会导致流量被限制。制冷运行是如何工作的?如何调整单室温控装置(ERRs)?

免责声明:我知道ERRs不好,通常通过“刚性”的水力平衡来解决。我们在供暖运行时也是这样做的,实际ERRs基本上是多余的(但因为规章还是必须有)。那些烦人的设备至少在制冷运行时能不能有所用处?至少在被动制冷时,由于流量不是最优导致的效率损失无所谓。
 

Fuchur

2021-08-19 14:15:19
  • #4
不完全是。当然,你可以把设定温度调得很高,这样阀门就会一直关闭,不会制冷。但在卧室呢?虽然阀门会一直打开,但由于流量很小(因为冬天那里采暖需求也很低),制冷效果也只是一般。所以那里必须调高流量调节器,因为RTR只能开或关。 在热泵说明书里有写。模式切换到制冷,RTR就会自动调整。当然,你需要适合且可以实现这个功能的设备。 我并不反对它们。它们甚至可以挺有用的。比如我们的带有显示屏,可以显示室温和时间 :D
 

Hangman

2021-08-19 16:57:26
  • #5


我也用这个功能 ;)

卧室你当然说得对,那里的水流量可能需要手动调高。浴室和其他地方应该可以通过RTR控制。其实只差夏天了,正好试一试 :rolleyes:
 

Fuchur

2021-08-19 17:14:18
  • #6
浴缸我已经限流了,瓷砖地板是在阀门完全打开的情况下,冷脚洗澡不太舒服。但我也是喜欢热水淋浴的,必须要冒蒸汽 :p
 