Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol

  • Erstellt am 23.06.2020 11:34:16

StevoBrun

23.06.2020 13:59:29
  • #1
Que veut-on exactement atteindre ? Que les enfants ne tournent plus [daran] ou pour quelle raison ?

En principe, une pompe à chaleur ne devrait pas avoir de ERR pouvant limiter le débit volumique possible. Si le chauffage est réglé à seulement 21 degrés, mais que les thermostats sont à 25 degrés, cela n'a de toute façon aucun sens.
 

micric3

23.06.2020 14:33:03
  • #2


Nous construisons selon la norme KfW55 et utilisons en plus une ventilation contrôlée des pièces de vie.

Selon la réglementation sur l’économie d’énergie, une ERR doit être installée.

Comme nous utilisons une pompe à chaleur air-eau, qui réagit très lentement aux différences de température, il me suffit d’utiliser des programmes automatiques (réduction nocturne) ou de régler "fixe".

Ainsi, je n’ai pas besoin de régulateurs dans chaque pièce, qui ne sont ni esthétiques ni donnent la possibilité de jouer avec.
 

T_im_Norden

23.06.2020 15:10:54
  • #3
Ce n’est pas ta pompe à chaleur air-eau qui réagit lentement, mais le chauffage par le sol.

[Stillgelegte Err] signifie qu’il n’y a qu’un seul endroit où tu règles la température, et c’est ta pompe à chaleur.

Les thermostats sont hors service.

Tu règles la température les deux premiers hivers en utilisant les régulateurs de débit sur le répartiteur pour chaque pièce, puis tu n’y touches plus.

Cherche sur internet le [thermischer Abgleich], c’est expliqué là.
 

micric3

08.07.2020 12:35:18
  • #4


C’est justement ça le problème ! Cependant, je ne sais pas si je veux visser moi-même sur les vannes ou simplement contrôler un régulateur d’ambiance sans fil.

Pour le moment, c’est l’aspect esthétique qui prime pour moi, ne pas avoir de thermostat visible au-dessus de l’interrupteur dans chaque pièce, mais pouvoir en cas de doute utiliser un ERR.

Une solution pourrait être par exemple une boîte de contrôle similaire à la "eQ-3 Homematic IP".

Ce que j’espère :
1.) Retirer le régulateur d’ambiance en tant qu’interrupteur/thermostat de la pièce ou bien placer un composant sans fil quelque part dans la pièce qui ne transmet que la température ambiante à la boîte de contrôle.

edit1 : Il existe aussi des détecteurs de mouvement, contacts de fenêtre, interrupteurs muraux et prises commandées qui intègrent déjà un capteur de température et peuvent être utilisés pour le contrôle du chauffage au sol.

2.) Régler la température de manière centralisée comme , c’est-à-dire que le réglage des vannes se fasse manuellement via la boîte de contrôle en fixant la consigne de température manuellement.

Ai-je une erreur de raisonnement ? Quelqu’un utilise-t-il une boîte de contrôle pour le chauffage au sol ?

Bonne chance
M
 

T_im_Norden

08.07.2020 13:26:04
  • #5
Oui, tu as une erreur de raisonnement.

Tu penses toujours que tu pourrais régler un chauffage au sol via les thermostats/[ERR].

Les thermostats ne font que stopper le débit, dans le meilleur des cas cela ne dérange pas ta pompe à chaleur, mais tu obtiens des coûts d'électricité beaucoup plus élevés ; dans le pire des cas, elle tombe en panne et s’use plus rapidement.

Le seul endroit où la température, après un équilibrage thermique réussi, devrait être réglée est la courbe de chauffage de la pompe à chaleur.
 

Alessandro

08.07.2020 14:14:53
  • #6
Je ne comprends pas tout à fait cela.
Si la consigne de base de la pompe à chaleur et des thermostats est identique, on peut régler individuellement chaque circuit de chauffage depuis la pièce, c’est-à-dire que mon thermostat est le régulateur qui ouvre ou ferme la vanne.
Si je n’ai pas de thermostats ni de capteurs d’ambiance, le réglage se fait uniquement selon la courbe de chauffage ou la température extérieure. Ce qui signifie, par exemple, qu’à une température extérieure de 15°C, la vanne est entièrement ouverte, bien que la pièce soit déjà chauffée à 21°C par des apports solaires (c’est bien sûr un peu exagéré).
 

Sujets similaires
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
27.11.2015Contrôler le climat avec un chauffage au sol ou via le système de ventilation ?66
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
21.01.2016Chauffer une pièce de sous-sol peu utilisée - chauffage par le sol ? ERR ?10
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
10.08.2020Comment savoir si le chauffage au sol fonctionne - ERR encore sans couverture de thermostat50
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
02.02.2023Régulation pièce par pièce avec pompe à chaleur air-eau et chauffage au sol20
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12
26.07.2023Pompe à chaleur air-air vs air-eau maison KFW55 - fonction de refroidissement importante48

Oben