空气源热泵与地热能,新建建筑400平方米

  • Erstellt am 2016-07-16 14:55:36

markus-db

2016-07-16 14:55:36
  • #1
亲爱的论坛成员们,

我在关于地热泵和空气源热泵的讨论中已经读过一些内容,不过那些大多是关于150-200平方米规模的建筑项目。由于我们计划建造一个稍大的房子,我想知道这是否会影响评估,因此创建了这个帖子。

建筑项目的简要重要数据:

- 建筑项目位于柏林边缘
- 新建独栋住宅,非KFW 55(因为能源顾问说那需要一套通风系统,费用在2万欧元以上,我们不想要)
- 外墙为36厘米多孔混凝土,无额外保温
- 不计划或不希望有烟囱
- 约300平方米的采暖居住面积,从底层到阁楼(EG, OG, DG)
- 约100平方米的采暖地下室面积(KG)
- 整个采暖面积约为400平方米
- 采暖完全采用地暖(地下室到阁楼全部)计划

我们选择放弃燃气供暖,尽管燃气目前可能比任何类型的热泵更具经济性,但我们更看重可持续性,因此愿意承担额外的费用(特别是投资成本)。

因此,我们与能源顾问设计了以下两种方案:

均配备一套光伏系统(额定功率约为4.5 kWp),和一个蓄能罐(估计约7.5 kWh)——“想法”是我们自己产生热泵所需电力。当然,这无法完全满足热泵的用电需求(见下文),但即使一年平均达到50%,也是不错的。(夏天如果电量过剩,当然会出售。)

方案a) 地热泵:根据热负荷计算,我们需要一台大约18 kW功率的设备,并且必须在该地区进行总深度为440米的钻孔,分为5个各88米的钻孔

我们有一份报价,但遗憾的是无法清楚看到各项细目。这里不细说(毕竟论坛不是来评估我的报价的),钻孔、一个瓦尔特(Vaillant)19.7 kW/COP 4.7(不清楚依据什么标准),以及300升蓄能罐,500升生活热水准备设备+所有附加费用总计约42500欧元含税。

方案b) 空气源热泵:没有钻孔费用。热泵为Heliotherm,功率18.5 kW/COP 4.14(A2/W35),全调节式,连接采用液压隔离,蓄能罐和热水罐与方案a相似,总成本为25000欧元含税。

(另外,约400平方米地暖费用约1.8万欧元,光伏系统约1.5万欧元,但这两项在两种方案中相同,因此在此不计入。)

总结供暖系统的成本:

- 地热泵费用:42500欧元
- 空气源热泵费用:25000欧元
- 差价:地热泵投资多出17500欧元
- 空气源热泵效率低于地热泵,尤其是在冬季需要使用时,因此地热泵的运行成本更低

我有以下问题请教专家:

- 上述考虑整体上是否合理?
- 通过自建光伏系统部分满足热泵电力需求的想法是否明智?
- 你们认为为了地热泵方案承担额外17500欧元是否划算(尤其考虑18 kW热负荷)?
- 我还应注意哪些因素?

总体目标是:实现一个合理且尽可能可持续的能源系统,当然不能造成不必要的开支(毕竟我没有中彩票,预算有限)。

抱歉帖子稍长,但我尽力详尽。如需更多信息,请告知。

谢谢!
 

Legurit

2016-07-16 15:00:20
  • #2
*Edit* 我刚看到你有一个采暖负荷计算……18千瓦?!哇。我们用5.3千瓦给190平米供暖。
 

markus-db

2016-07-16 15:31:45
  • #3


谢谢你的信息。我会再问问能源顾问,这具体是如何得出的。我们计划了几个落地窗——这肯定起了很大作用。
 

Legurit

2016-07-16 16:36:37
  • #4
我怀疑是通风不足……至少对于3-4千瓦来说。其他方面倒是合适。对于这两种方案,我仍然会考虑缓冲罐。否则就算算全年工作次数……盐水-水热泵的年工作系数是4.5,空气-水热泵是3.5……然后你可以用你的房屋参数画线……如果按20 k kWh计算,你57年后收支平衡……值得怀疑。按25 k kWh计算是45年。如果算上BAFA补贴,那么25 k kWh是35年。钻探寿命更长……不过我觉得在价格差异方面,盐水-水热泵很难取胜。所有都是假设,没有考虑光伏发电——只适合趋势参考。
 

tabtab

2016-07-16 18:41:32
  • #5
我也觉得供热负荷很夸张。我们有将近300平方米,功率是7千瓦。对此我会怀疑是否正确。要么是墙体结构和保温很糟糕,要么有人随便估算了一通。

你排除使用燃气,对我来说在“你们的钱是有限的”这句话下有点难以理解。根据供热负荷,使用热泵在冬季电费大概在300-400欧元左右。这值不值呢…?!
说到可持续性:尤其在冬天,热泵变成了一种变相的煤炉,因为屋顶没什么能量产生……绿色游说团体所宣传的可持续性非常可疑。

如果你们家用热泵,那就用地热。不过打井费用又太贵,倒不如用空气源热泵……节省下的钱可以很长时间供暖。

我会考虑装个壁炉,冬天辅助供暖,加个通风系统,然后用空气源热泵+光伏。否则我会选择燃气,存钱,等10-15年,再买新一代热泵。我们现在先不装热泵和光伏,但会用通风系统和壁炉结合燃气。经过长达一年的反复考虑和计算,这是最经济的方案。10-15年后再看情况。
 

Saruss

2016-07-16 18:57:34
  • #6
即使按照节能规定标准,仍然属于较高的采暖负荷,但这也可能包含相当的热水需求,这取决于有多少人。否则,需求越高,投资更昂贵但能提供更经济热能的供暖系统就越划算。顺便说一下,空气源与地热的年性能因数差异远大于预估的3.5到4.5。楼上那条帖子缺乏专业性,随意抛出数字,没有任何比较或说明这些数字的来源。

旅途中
 

类似主题
08.01.2013带壁炉的空气源热泵,水暖炉,热水加热26
12.01.2012地热泵、太阳能和壁炉作为取暖设备?15
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
05.10.2012气泵比地泵更高效,噪音干扰?12
29.01.2015适用于无油或天然气的新Kfw70建筑的合理能源方案19
25.10.2015哪种供暖系统?空气热泵/燃气/地热52
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
29.06.2016燃气或空气热泵的经验?44
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
24.01.2018空气源热泵和带水壁炉 - 经验12
06.06.2018空气源热泵与循环水壁炉的组合18
12.04.2019BAFA创新资助空气源热泵43
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
08.01.2020配备辅助储热炉的光伏系统12
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.12.2020空气-空气热泵、空气-水热泵、太阳能热水系统和带储能的光伏系统的组合20
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?169
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31