Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen

4,30 Stern(e) 4 Votes
W

world-e

Hallo,

kann mir jemand kurz erklären, wo man die Rohre für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Obergeschoss Verlegen kann, wenn das Haus 2 Vollgeschosse hat, die oberste Geschossdecke eine Balkendecke ist und das Dach darüber nicht gedämmt bzw. nur eine 60mm Aufdachdämmung hat. Wenn die Rohre über der Balkendecke verlegt werden, sind sie ja außerhalb der thermischen Hülle, verlegt man sie innerhalb der Dämmung, geht ja einiges der Dämmwirkung verloren. Bzw. geht es quer zu den Balken eh schlecht Oder wie wird so etwas üblich gemacht? Vielen Dank
 
B

Bieber0815

Häufig werden die Rohre in oder auf der Decke zum Erdgeschoss verlegt. Die Räume im EG werden dann durch Deckenauslässe angeschlossen, die Räume im OG durch Bodenauslässe (Zuluft) bzw. Wandauslässe (Abluft). Das heißt, die Abluftleitung wird von der Decke kommend noch einmal umgelenkt und an/in der Wand hoch geführt. Oben an der Wand ist dann der Wandauslass. Vorteil aus meiner Sicht: Kurze Wege, wenig Umlenkungen.
 
B

BratacDD

Wir haben den selben Haustypen wie du. Bei uns sind die Sparrengwischenräume gedämmt. Und darunter die Dampfsperre, drunter kommt noch mal eine 5-6cm Dämmschicht bis zur Gipskarton Decke. In dieser Schicht liegen die flachkanäle.

Gruß Ronny
 
S

Sebastian79

Ich habe die Rohre auf dem Spitzboden liegen - wie auch das Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät selbst.

Spitzboden ist ebenfalls unbeheizt und nur mit 60mm Aufsparrendämmung versehen.

Die Leitungen müssen gedämmt werden - 50mm alukaschierte Mineralwollenplattenware habe ich dafür bestellt. Aufwand hält sich in Grenzen

Dafür hast Du überall die korrekte Dämmstärke - von den Wand oder Bodenauslässen halte ich nichts.
 
W

Wastl

Dafür hast Du überall die korrekte Dämmstärke - von den Wand oder Bodenauslässen halte ich nichts.
Warum?
Wir haben im DG Wandausläasse - ca 20-30 cm unter der Decke. Nach Luftstromermittlung vollkommen ausreichend. Der 2,3 Meter Schrank passt zwar nicht mehr davor, der wäre aber bei einem Deckenauslass auch schlecht gewesen an dieser Stelle.
 
S

Sebastian79

Weil die Verteilung von Luft von der Wand aus mit Weitwurfventilen nie so effektiv und vor leise ist wie Tellerventile an der Decke.

Vom Schlitzaufwand und der damit einhergehenden Schwächung der Wand auch aus Schallschutzgründen ganz abgesehen.

Das es volumentechnisch funktioniert, will ich absolut nicht bestreiten.

Und bei mir passt noch ein Schrank drunter
 
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11573 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
2Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen - Seite 312
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? - Seite 1063
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
8Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
10Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? - Seite 323
12Wo Lüftungsschlauch für Kontrollierte-Wohnraumlüftung verlegen? - Seite 217
13Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
14Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 1060
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
19Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21

Oben