Unistor plus Temperaturfühler Platzierung

4,70 Stern(e) 3 Votes
T

Thomas54429

Hallo zusammen,

bei meinem bivalenten System habe ich ein Problem mit der Anzeige der Warmwasser Temperatur.

Bei dem Unistor sind an der Position 3 und 7 auf der Herstellerzeichnung jeweils eine Doppel-Fühlertasche.
An der oberen Position habe ich nun den Fühler der Ölheizung und den Fühler der Wärmepumpe befestigt.

Wenn die beiden Fühler draußen sind, zeigen sie die selbe Temperatur.
Am Unistor haben sie zunächst auch übereingestimmt.
Dann wurde plötzlich 6-7 Grad Unterschied angezeigt.

Also habe ich sie beide wieder draußen getestet und wieder gab es eine Übereinstimmung.

Wieder rein - hat gepasst.

Zwei Wochen später wieder 6-7 Grad Abweichung. In der Zeit war niemand an den Kabeln oder den Fühlern dran. Die Fühlertasche ist auch mit dem Styroporstopfen verschlossen. Da kommt also keine kalte Luft dran.

Die analoge Anzeige stimmt mit der Ölheizung überein.

Kennt jemand das Problem?
Würde Wärmeleitpaste vielleicht helfen?

Ich werde noch den Sensor durchmessen, ob der Widerstand zur Temperatur passt. Der VR10 ist ja ein normaler NTC 10K, oder?
 
T

Thomas54429

Mit Wärmeleitpaste hat sich das Problem erst mal erledigt.

Falls es jemand ausprobieren möchte - nehmt eine ohne Silikon.
 