ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
FabianH16.11.24 09:09
In der Übergangszeit zu Kalt ist eher Steigung.
Wenn die Solltemperatur erreicht ist denn denkt die Pumpe halt sie hat die Wärme erreicht und schaltet ab.
Wenn's zu kalt ist ggf. Zu wenig Zeit die Wärme abzugeben. Ich hab auch viel mit der Pumpe gespielt und damit mit dem Durchfluss war zum Teil im Bereich um die 15l
Welchen Durchfluss hast Du jetzt?
Das Pimpen oft zu groß sindy wäre n Argument.
Wenn wir die gleiche Pumpe haben aber andere Hausgrößen
Wenn die Solltemperatur erreicht ist denn denkt die Pumpe halt sie hat die Wärme erreicht und schaltet ab.
Wenn's zu kalt ist ggf. Zu wenig Zeit die Wärme abzugeben. Ich hab auch viel mit der Pumpe gespielt und damit mit dem Durchfluss war zum Teil im Bereich um die 15l
Welchen Durchfluss hast Du jetzt?
Das Pimpen oft zu groß sindy wäre n Argument.
Wenn wir die gleiche Pumpe haben aber andere Hausgrößen
Heeke79?16.11.24 09:23
Ich habe das Gefühl, das takten kommt vom Warmwasser. Ich habe mal meine Daten der Photovoltaikanlage ausgelesen. Aus der entnehme ich, dass die Aufbereitung unterbricht, Verdichter aus, dann geht er wieder an und wieder aus. Immer kurz. Das ist aber seltsam. Meine Einstellungen sind doch in Ordnung. Warum taktet ein Verdichter so oft bei der Warmwasseraufbereitung?
Heeke79?16.11.24 10:38
FabianH schrieb:
In der Übergangszeit zu Kalt ist eher Steigung.
Wenn die Solltemperatur erreicht ist denn denkt die Pumpe halt sie hat die Wärme erreicht und schaltet ab.
Wenn's zu kalt ist ggf. Zu wenig Zeit die Wärme abzugeben. Ich hab auch viel mit der Pumpe gespielt und damit mit dem Durchfluss war zum Teil im Bereich um die 15l
Welchen Durchfluss hast Du jetzt?
Das Pimpen oft zu groß sindy wäre n Argument.
Wenn wir die gleiche Pumpe haben aber andere HausgrößenDas wird das Problem sein. Ist ein Haus von Allkauf Haus. Abgleich wurde zwar gemacht, aber der Heizungsbauer war eine echte Pfeife. Der hat die Anlage überhaupt nicht eingestellt und die hat dann anfangs, ich glaube, 30 mal oder mehr getaktet. Es hat mich dann viel Arbeit gekostet. Alle Thermostate lahm legen, hat die Sache schon um ein vielfaches verbessert. Aber selbst bei Tecalor sind die Antworten auch nicht recht zielführend. Das geht ja auch nicht, da jede Umgebung anders ist. Man muss einfach selbst Hand anlegen. Meine Familie muss auch begreifen, dass 24 Grad Raumtemperatur einfach zu viel ist.
FabianH16.11.24 11:19
Meins von OKAL
Ich hab auch direkt von vorn angefangen und 2 Winter gebraucht.
Wir haben auch morgens einmal Warmwasser und abends.. das allein führt zum takten.
Ich hab wiederum massive Probleme gehabt mit SGready und Photovoltaik Überschuss. Das hatte prinzipiell zwar funktioniert, bei mir aber ständig Fehlercodes WG. Hochdruck ausgelöst. Bin nicht dahinter gekommen wieso
Wärmepumpen sind echt cool, aber sie brauchen Zeit, Verständnis und ein wenig strategisches herangehen.
Allein daran wird es schon scheitern bei uns im Land
Aber egal. Du stehst schon erheblich besser da als am Anfang.
Da war es bei uns auch FP 3, Steigung 0,3 und jeder Raum über Einzelthermostate.
Braucht man sich über 30..50.. Taktungen nicht wundern
Ich hab auch direkt von vorn angefangen und 2 Winter gebraucht.
Wir haben auch morgens einmal Warmwasser und abends.. das allein führt zum takten.
Ich hab wiederum massive Probleme gehabt mit SGready und Photovoltaik Überschuss. Das hatte prinzipiell zwar funktioniert, bei mir aber ständig Fehlercodes WG. Hochdruck ausgelöst. Bin nicht dahinter gekommen wieso
Wärmepumpen sind echt cool, aber sie brauchen Zeit, Verständnis und ein wenig strategisches herangehen.
Allein daran wird es schon scheitern bei uns im Land
Aber egal. Du stehst schon erheblich besser da als am Anfang.
Da war es bei uns auch FP 3, Steigung 0,3 und jeder Raum über Einzelthermostate.
Braucht man sich über 30..50.. Taktungen nicht wundern
AnschNRW01.12.24 11:16
FabianH schrieb:
Dann mal bei gleicher Wärmepumpe meine Daten zum Vergleich:
RT Tag 22,5°
RT Nacht 22,5°
Steigung 0,22
FP 0
Raumeinfluss 0
Anteil Vorlauf 0%
Sollwert HK1 Max 45°
Sollwert HK1 Min 10
Prop Anteil 2.0
Integralanteil 500
Max NE Stufe 3
Max Vorlauftemperatur 40°
Sommerbetrieb 16°
Hyst. Sommer 3K
Dämpfung AT 18h
Korrektur AT -1,2°
Leistung Auslegung Heizen 40%
Temp -11
Bivalenz -8
Temp Auslegung -25°
WW Tag 46°
Nacht 38°
Hysterese 3K
Max. Warmwassererzeugung 12h
NE Stufe 1
Puffer Aus
Eco ein
Max. Vorlauf 75° Werk
Leistung Winter 65%
Pumpendrehzahl WW 80%
Pumoendrehzahl Heizen 80%
Integralsensor aus
225qm, KfW55EE, Fußbodenheizung
Raumtemperaturen 22-23°
Durchschnittlicher Volumenstrom ~18l
Taktung aktuell ~ 2-3/Tag
WW läuft bei mir 2x am Tag-----------
Hallo zusammen und einen schönen ersten Advent,
wir haben vor 2,5 Jahren ein KfW 55 Haus mit 182 qm ohne Keller gebaut. Dabei wurde eine Tecalor 5.5 Eco mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Nach der letzten Wartung im März 2024 begannen dann einige Problem. Zunächst war das MFG (Ventil, welches den Vorlauf entweder zur Warmwassererzeugung oder dem HK1 zuführt) kaputt. Nachdem der Werkskundendienst dann zwei weitere neue MFGs einbaute I(das erste, war ein falsches Bauteil aus einer anderen Serie) und mehrere kleinere Fehler behob, wurde die Wärmepumpe komplett am 1.September auf Reset gestellt. Alle Messungen somit wieder auf 0 kWh etc.
Seitdem messe ich die Anlage und habe nun seit 4 Tagen mit der Optimierung, um die Verdichterstarts zu reduzieren, begonnen.
Folgende Fragen zur Messung habe ich
1) Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?
| Gerätemessung 1.September bis 1. Dezember |
| Wärmemenge Heizen Summe: 998 kWh |
| Wärmemenge WW Summe: 1000 kWh |
| NE Heizen Summe: 0 kWh |
| NE WW Summe: 16 kWh |
| Summe Wärmemenge: 2014 kWh |
| Wärmerückgewinnung Summe: 1000 kWh |
| Leistungsaufnahme gemessen durch Wärmepumpe |
| Leistungsaufnahme Heizung: 209 kWh |
| Leistungsaufnahme WW: 421 kWh |
| Summe Leistungsaufnahme: 630 kWh |
| Stromzähler Wärmepumpe Stadtwerke: |
| Stromverbrauch gemäß Stadtwerkzähler: 870 kWh |
| Differenz Leistungsaufnahmen vs. Zähler Stadtwerke: 240 kWh |
| COP bezogen auf Stadtwerkezähler: 2,3 |
| COP bezogen auf Wärmepumpenzähler: 3,2 |
| Laufzeiten und Starts |
| Verdichterstarts: 846 |
| Laufzeit Verdichter Heizen: 379 h |
| Laufzeit Verdichter WW: 273 h |
| Elektrisch NE Heizen: 0h |
| Elektrisch NE WW: 2h |
2) Ich habe nun mit der Optimierung begonnen und die ERR in jedem Raum komplett geöffnet. Danach habe ich die Heizkurve und Raumtemperaturen im HK1 angepasst. In den Räumen in denen es zu warm wurde, habe ich anschließen bei den Ventilen die Durchflussmenge in den jeweiligen Räumen reduziert.
Nach der "Optimierung" war ich bei 19 Verdichterstarts innerhalb von 24 h
Da die Ausgangssituation ähnlich der von Dir Fabian H war, habe ich deine Einstellungen weitestgehend übernommen.
Leider habe ich nachdem 15 Verdichterstarts in 24 h gemessen. Ich weiß, jedes Haus ist anders. Aber vielleicht hast Du/ihr trotzdem Ideen, an welchen Einstellungen die hohe Taktung liegen könnte? Hier die Einstellungen:
Vielen Dank vorab!
| Einstellungen |
| Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Steigung: 0,22 |
| Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Fußpunkt: 0 |
| Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Raumeinfluss: 0 |
| Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Anteil Vorlauf: 0% |
| Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Max: 45°C |
| Einstellungen, Heizen, Heizkurve, Sollwert Min: 10°C |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Prop.-Anteil: 2,0%/K |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Integralanteil INV: 500 |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Max NE Stufe HZ: 3 |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Max Vorlauftemperatur HZ: 40°C |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Sommerbetrieb: 17°C |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Hyst Sommerbetrieb: 4,0 K |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Dämpfung Außentemp: 18h |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Bivalenzpunkt: -10°C |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 30min |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Korrektur AT: 0,0°C |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Unterdruck T Messung: 60s |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Temp Auslegung Heizen: -20°C |
| Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Leistung Auslegung Heizen: 100% |
| Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Tag: 46°C |
| Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Nacht: 38°C |
| Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Bereitschaft: 10°C |
| Einstellungen, Warmwasser, Temperaturen, Soll Handbetrieb: 48°C |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Hysterese, 2: 3K |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Zeitsperre NE: 90min |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Temp. Freigabe NE: -10°C |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Antilegionellen: 30d |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max Dauer WW Erzeugung: 12h |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Temp Legionellen: 10°C |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, A.Legionellen Zeit: 2:00 Uhr |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, NE Stufe WW: 1 |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Pufferbetrieb: Aus |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Max. Vorlauftemperatur. WW: 75°C |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW Eco: Aus |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Sommer: 65% |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, WW-Leistung Winter: 65% |
| Einstellungen, Warmwasser, Grundeinstellungen, Integralsensor: Aus |
| Fachmann, Verdampfer, Temp. Abtauende: 30°C |
| Fachmann, Verdampfer, Max Abtaudauer Verdampfer: 10min |
| Fachmann, Verdampfer, Einfrierschutz NE: 15°C |
| Fachmann, Verdampfer, Abtauabbr.: 10°C |
| Fachmann, Kälteaggregat, Verdichter Taktung: 20min |
| Fachmann, Kälteaggregat, Drehzahl Fortlüft.: 50% |
| Fachmann, Kälteaggregat, Anlaufstrombegrenzer: 16A |
| Fachmann, Pumpen, Pumpendrehzahl WW: 60% |
| Fachmann, Pumpen, Pumpendrehzahl Heizen: 80% |
| Fachmann, Pumpen, Verhältnis Mischer-Heizen: 100% |
| Fachmann, Pumpen, Mischer-P Nachlauf HK2: 10min |
| Fachmann, Pumpen, Mischer-P Typ: 0 |
| Fachmann, Pumpenzyklen, Min. Zyklen: 01 1/d |
| Fachmann, Pumpenzyklen, Max. Zyklen: 100 1/d |
| Fachmann, Pumpenzyklen, AT Min. Zyklen: 20°C |
| Fachmann, Pumpenzyklen, AT Max. Zyklen: 0°C |
| Fachmann, Notbetrieb, Auto: Aus |
| Fachmann, EVU-Sperre: 5 |
FabianH01.12.24 11:43
2 Gedanken dazu.
1. Warmwasserverbrauch und wie oft wird WW gemacht?
(Er unterbricht jedes Mal Heizen und startet WW und hat damit Verdichterstarts +1 )
2. Zu stark eingeschränkter Durchlauf.
Wie viele Räume sind wir stark im Duchlauf begrenzt, das erhöht ebenfalls das takten.
Welchen.Volumenstrom hast du.jetzt? Bin am besten Gefahren mit um die 18l
Bei mir ist das Gästebad deutlich kühler als der Rest (kleinste Heizfläche, 3 Außenwände und das Kaltdach drüber)
Meine RT liegt ja wie gesagt bei 22,5 Grad. Wohn/Essen hat 7 Heizkreise, das hab ich am Anfang versucht über Durchfluss einzugrenzen und hatte damit auch erhöhte Taktung.
Hat ne Weile gedauert bis ich nen Kompromiss hatte und da akzeptiere ich, dass es 1.Gtad wärmer ist.
Ansonsten halte ich +/- 0,5° für gut eingependelt

1. Warmwasserverbrauch und wie oft wird WW gemacht?
(Er unterbricht jedes Mal Heizen und startet WW und hat damit Verdichterstarts +1 )
2. Zu stark eingeschränkter Durchlauf.
Wie viele Räume sind wir stark im Duchlauf begrenzt, das erhöht ebenfalls das takten.
Welchen.Volumenstrom hast du.jetzt? Bin am besten Gefahren mit um die 18l
Bei mir ist das Gästebad deutlich kühler als der Rest (kleinste Heizfläche, 3 Außenwände und das Kaltdach drüber)
Meine RT liegt ja wie gesagt bei 22,5 Grad. Wohn/Essen hat 7 Heizkreise, das hab ich am Anfang versucht über Durchfluss einzugrenzen und hatte damit auch erhöhte Taktung.
Hat ne Weile gedauert bis ich nen Kompromiss hatte und da akzeptiere ich, dass es 1.Gtad wärmer ist.
Ansonsten halte ich +/- 0,5° für gut eingependelt
Ähnliche Themen