Solarpumpe Wilostar Einfamilienhaus Einstellung - 3 Stufen?!

4,80 Stern(e) 4 Votes
H

HabneFrage

Guten Tag.
Bei unserem Einfamilienhaus steht die Solarpumpe Wilostar auf Stufe 3.
Die Frage an den HB, ob dies so korrekt sei, konnte er nicht beantworten.
Erstaunlich...
Nun informiere ich mich selbst hier.
Die Pumpe hat 3 Stufen. Aktuell 3.
Solar liefert nur dem Brauchwasserspeicher zu. Nicht der Heizung!

Was bewirken die 3 Stufen?
Bedeutet das, dass auf Stufe 1 die Solarträgerflüssigkeit langsamer befördert wird?
Und mit Stufe 2 und 3 schneller?

Bei sehr heißen Temperaturen der Solarflüssigkeit (Hochsommer), wäre hier eine schnelle oder langsame Beförderung sinnvoll?
Wohl im Sommer eher Stufe 3 und im Herbst/Frühjahr Stufe 1 (eco)

Oder wie kann man das groß erklären?

Danke
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Ja du hast es richtig verstanden, wenn du Spaß daran hast kannst du 2x im Jahr daran herumdrehen ansonsten lass es einfach auf Stufe 3 und gut. Die Pumpe sollte ja eh nur laufen wenn Sonne da ist und Erträge zu erwarten.
 