Wenn der Rücklauf schnell und stark abfällt liegt es an :
Hydraulik
Pufferspeicher
Der Estrich hat diese Temperatur
Fehlende Dämmung
 
B

Bookstar

Ist dein UV komplett zu?
Ha super Punkt den du ansprichst! laut 3 unterschiedlichen Klimatechnikern, darf es auf keinen Fall zugemacht werden, da bei der Abtauung sonst der Durchfluss nicht ausreicht. Habe es nicht geglaubt, aber die hatten Recht.

Habe ständig Abtaustörungen gehabt, weil der Mindestdurchfluss nicht erreicht werden kann.
 
tomtom79

tomtom79

Ha super Punkt den du ansprichst! laut 3 unterschiedlichen Klimatechnikern, darf es auf keinen Fall zugemacht werden, da bei der Abtauung sonst der Durchfluss nicht ausreicht. Habe es nicht geglaubt, aber die hatten Recht.

Habe ständig Abtaustörungen gehabt, weil der Mindestdurchfluss nicht erreicht werden kann.
Dann stimmt eher deine Hydraulik Einstellungen nicht und 28 Grad Vorlauf ist sehr viel für ein aktuelles Haus ich fahre 25 21 0 bei Kfw 70.

Und das würde auch den schnell steigenden Rücklauf erklären.
 
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1821 Themen mit insgesamt 26724 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16

Oben