D

Domski

1,1to auf wie viel qm? Normalerweise liegt unter dem Estrich irgendwas mit 100kPa, das entspricht etwa 100kg/qdm. Bei gleichmäßig, flächiger Belastung kann das mit einem 1to Kaminofen passen, sobald das Gewicht nur punktuell aufliegt, ist die Gefahr von Absenkungen sehr groß. Mein Puffer mit ca. 1 to steht auf einem Stahlring, das wäre definitiv nichts geworden.
 
S

seol_1984

Super, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich versuche noch mal zusammenzufassen:

1) Thema Gewicht: Bei einem ca. 500kg schweren Bausatz seht ihr auf Styrodur und entsprechendem Estrich keine Probleme.

2) Thema Luftdruckwächter: Mit dem Bezirksschornsteinfeger zu klären, zu beachten sind alle Elemente die Luft austauschen, wie zB auch Dunstabzugshaube.

3) Thema Dehnungsfuge: Diese nicht überfliesen, sondern in das Fliesenbild einarbeiten und somit auch im Fliesenbild die Dehnungsfuge abbilden. Sollte es genau der Bausatz werden, sollte auch die vom Hersteller vorgeschlagene Größe der Estrichaussparung gewählt werden. Hier ist mir noch nicht klar, wieso man nicht einen Puffer (von 10cm oder 20cm) nehmen sollte, sofern dieser von optischen Bauteilen des Kamins überdeckt ist?

4) Thema Leistung (7kw): Der Kamin wird für unser Haus überdimensioniert sein, es wird also sehr schnell sehr warm. Kamin nicht auf 50% fahren, sondern immer komplett, um Glanzruss und Versottung zu vermeiden. Machbar ist es, ist nur warm, hier eventuell Ausgleich durch offenes Treppenhaus und offene erste und zweite Etage schaffen.

Soweit richtig verstanden?

Viele Grüße,
Sebastian
 
D

Domski

Was ist das denn für ein Kamin? Und wie schaffst Du es bei 14 kw 16 kw ins Wasser zu drücken?
Schmid Lina W

14kw sind die Norm-Nennleistung. die 16kW sind mittels Leistungsmessung (Wärmemengenzähler) an der Rücklaufanhebung gemessen. Wie genau die Leistungsangaben sind bzw welche Toleranzen in der Momentaufnahme der Leistungsmessung drin sind, habe ich nicht validiert. Im Normalbetrieb habe ich zwischen 6 und 8kW Wasserleistung.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
16.01.2018Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen? Beiträge: 23
08.04.2022Dehnungsfuge quer zum Drittelverband Beiträge: 14
03.06.2018Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? Beiträge: 12
13.02.2024Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin Beiträge: 144
30.03.2016Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? Beiträge: 36
10.05.2015Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt Beiträge: 52
11.06.2018Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? Beiträge: 63
05.02.2015Kamin brennt nicht gut Beiträge: 13
21.10.2022Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich Beiträge: 12
26.02.2022Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? Beiträge: 24
10.02.2022Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst Beiträge: 18
25.02.2022Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? Beiträge: 49
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
22.12.2020Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? Beiträge: 12
21.11.2019Nur Estrich kaputt oder schlimmer? Beiträge: 24
19.08.2021Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? Beiträge: 16
05.11.2017Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? Beiträge: 18
11.02.2017Estrich Belegreif heizen Beiträge: 23
27.12.2017Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
29.07.2018Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? Beiträge: 28
29.06.2021Estrich mit Trocknungsbeschleuniger Beiträge: 24
09.11.2021Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? Beiträge: 18
03.12.2021Aufheizphase Estrich Fensterstellung Beiträge: 20
05.04.2017Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht Beiträge: 31
06.05.2023Vinylboden über Dehnungsfuge verlegt Beiträge: 16
27.02.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? Beiträge: 56
30.04.2017Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger Beiträge: 11
17.03.2018Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer Beiträge: 31
02.02.2017Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? Beiträge: 15
05.08.2017Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden Beiträge: 23

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen