壁炉套件 - 新建 - 承重绝缘材料

  • Erstellt am 2017-07-19 09:12:04

Domski

2017-07-19 22:23:43
  • #1
1,1吨对应多少平方米?通常地板下有大约100kPa的承载力,约等于100千克/平方分米。在均匀、平面受力的情况下,1吨的壁炉炉灶是可以的,但如果重量只集中在一点,塌陷的风险就很大。我的约1吨重的蓄热器放在一个钢环上,那绝对行不通。
 

seol_1984

2017-07-20 08:13:47
  • #2
太好了,非常感谢诸多回复。我再试着总结一下:

1) 主题重量: 对于大约500公斤重的组件,你们在聚苯乙烯泡沫板和相应的砂浆层上不会遇到问题。

2) 主题气压监测器: 需要与区级烟囱清扫工协调,注意所有换气元件,例如排油烟机。

3) 主题伸缩缝: 不要在伸缩缝上铺瓷砖,而是将其融入瓷砖图案中,从而在瓷砖图案中表现出伸缩缝。如果最终选择该组件,应选择制造商建议的砂浆预留尺寸。我还不清楚为什么不应该采用一个缓冲区(10厘米或20厘米),只要它被壁炉的外观部件遮盖?

4) 主题功率(7千瓦): 该壁炉对于我们家来说功率过大,因此会非常快变热。壁炉不要开到50%,而是始终全开,以避免黑炭和积碳。这样做是可行的,只是会很热,这时可以通过开放的楼梯间和开放的一楼二楼来调节温度。

我理解得正确吗?

此致,
塞巴斯蒂安
 

Hausbauer1

2017-08-28 14:44:51
  • #3


这是什么样的壁炉?你是怎么在14kw的情况下,把16kw传导到水里的?
 

Domski

2017-08-30 12:40:45
  • #4


Schmid Lina W

14千瓦是标准额定功率。16千瓦是通过回水提升处的功率测量(热量计)测得的。关于性能数据的准确性或功率测量瞬时值中的公差,我没有进行验证。正常运行时,我的水功率在6到8千瓦之间。
 