Ich bin nicht vom Fach und versuche zu klären, was richtig/möglich wäre. Sogar wenn die Lösung ausreichend ist, dass ist diese Lösung nicht das, was ich bestellt hat.mMn ist die Skizze genau das was ich planen würde. Ist für die Firma ausreichend. Warum für Dich nicht?
Welches Problem habe ich dann? Hinter der Tronsole habe ich zum Glück selber noch die Bewehrung ergänzt (zusätzlich zum Bewehrungsplan). Die geblieben Stelle in der Betondecke ist nicht schwächer als die ursprüngliche Auflagefläche/Tronsole.Die Treppe zu verlängern ist Käse. Da hast doch das gleiche Problem. An der rauhen Fläche anzubetonieren ist mMn besser.
Die Baufirma meint, am Montag wird ein "ordentliches" Dokument vom Betonwerk kommen. Ich versuche einen Baugutachter zu finden, es ist aber sehr schwierig so kurzfristig. Deswegen versuche ich hier zu klären, ob so eine Ausbesserung gang und gäbe ist, oder die Baufirma versucht mich über den Tisch zu ziehen.So ein Schmierpapier ist m. E. garnichts wert, da gehört Stempel und Unterschrift drauf, dann kannst du auch nachprüfen, ob das wirklich ein Statiker unterzeichnet hat. Mir wäre das Risiko an so einer Stelle zu groß, ich würde einen Sachverständigen holen.
Das kommt auf den Auftrag an - es wurde ja bereits vermutet, der könne "machma Rohbau, möglichst billig" gelautet haben.Mein Gedanke (die Zahlen sind von mir nur zur Erklärung frei erfunden): wenn ich bestelle die Decke und Treppe, wo die Bewehrung z.B. mit Sicherheitsfaktor 10 berechnet und bestellt wird und die Baufirma liefert dann eine Ausbesserung mit Sicherheitsfaktor 5, dann sehe ich den Auftrag als nicht vollständig erfüllt.
Ob Honken und Weiterverhunzen gang und gäbe ist, hängt von der Liga der beauftragten Baufirma ab. Wenn Dein Auftragnehmer ein Hilfsarbeiter-Sklaventreiber ist, dann durchaus.Deswegen versuche ich hier zu klären, ob so eine Ausbesserung gang und gäbe ist, oder die Baufirma versucht mich über den Tisch zu ziehen.