G
Golzner
Hallo liebe Experten,
Unser Dach ist von 1977. Der Dachboden über dem Dachgeschoss ist unbeheizt. Die Dachschrägen und die oberste Geschossdecke sind aktuell mit 120 mm gelber Glaswolle (wohl auch Ende der 70er Jahre) gedämmt (lückenhaft, beschädigt). Das gesamte Obergeschoss / Dachgeschoss soll entkernt und neu gemacht werden.
Angaben zum Dachstuhl:
- Sparren 135 mm x 100 mm - Achsmaß 75 cm.
- Unterspannbahn ist vorhanden aber wohl diffusionsdicht.
Gerne würde ich alle Glaswolle rausreißen und dann neu Dämmen.
Meine Idee bisher - neu:
Aufbau Dachschräge von Innen nach Außen:
- 12,5 mm Gipskarton
- 60 mm Rockwool Formrock 035 als Untersparrendämmung
- Dampfbremse - Am liebsten Pro Clima Intello PLUS (feuchtevariabel)
- 140 mm Naturheld-Flex-50 036 zwischen den Dachsparren (5-10 mm gequetscht)
- dampfdichte alte Unterspannbahn
Raumhöhe 240 cm, Die Oberste Geschossdecke hätte später einen U-Wert von 0,14 (300 mm Naturheld-Flex-50 036 - kommt noch)
Aufbau Oberste Geschossdecke:
Oberste Geschossdecke von unten nach oben
12,5 mm Gipskarton / 24mm Luftschicht (abgehängte Decke) / Dampfbremse (Isocell ÖKO Natur) / Zwischenbalkendämmung: 140 mm Naturheld-Flex-50 036 / Aufsparrendämmung 160 mm Naturheld-Flex-50 036 quer über den Balken / 20 mm Rauhspund Fichte als begehbare Lage.
Es befindet sich im Dachgeschoss ein Badezimmer (aktuell noch Rohbau) in einer gemauerten Dachgaube ohne Schrägen (eventuell wichtig wegen der Dampfbremse (Isocell ÖKO Natur) in der Decke.
Darüber befindet sich ein unbeheizter Dachboden
Ich verspreche mir von den Maßnahmen niedrigere Heizkosten und im Sommer ein kühleres Dachgeschoss, da die Holzfasermatten die Hitze besser draußen halten sollen. Auch wird durch den neuen Aufbau die 240 Meter Raumhöhe erreicht (vorher waren unter den Dachbalken nochmal 30 mm Styropor zwischen einer Lattung).
Wäre der Aufbau so machbar?
p.s. Die Dämmung der obersten Geschossdecke wollte ich so durchführen, weil ich bei dem anderen Teil unseres Hauses (kein OG, nur EG mit Kaltdach darüber) die Geschossdecke dort ebenfalls dort, auf anraten meines Dachdeckers hin, mit dem selben Aufbau gedämmt habe. Die Materialien sind mir vertraut und ich war mit der Verarbeitung und dem Ergebnis zufrieden.
Vielen lieben Dank
Unser Dach ist von 1977. Der Dachboden über dem Dachgeschoss ist unbeheizt. Die Dachschrägen und die oberste Geschossdecke sind aktuell mit 120 mm gelber Glaswolle (wohl auch Ende der 70er Jahre) gedämmt (lückenhaft, beschädigt). Das gesamte Obergeschoss / Dachgeschoss soll entkernt und neu gemacht werden.
Angaben zum Dachstuhl:
- Sparren 135 mm x 100 mm - Achsmaß 75 cm.
- Unterspannbahn ist vorhanden aber wohl diffusionsdicht.
Gerne würde ich alle Glaswolle rausreißen und dann neu Dämmen.
Meine Idee bisher - neu:
Aufbau Dachschräge von Innen nach Außen:
- 12,5 mm Gipskarton
- 60 mm Rockwool Formrock 035 als Untersparrendämmung
- Dampfbremse - Am liebsten Pro Clima Intello PLUS (feuchtevariabel)
- 140 mm Naturheld-Flex-50 036 zwischen den Dachsparren (5-10 mm gequetscht)
- dampfdichte alte Unterspannbahn
Raumhöhe 240 cm, Die Oberste Geschossdecke hätte später einen U-Wert von 0,14 (300 mm Naturheld-Flex-50 036 - kommt noch)
Aufbau Oberste Geschossdecke:
Oberste Geschossdecke von unten nach oben
12,5 mm Gipskarton / 24mm Luftschicht (abgehängte Decke) / Dampfbremse (Isocell ÖKO Natur) / Zwischenbalkendämmung: 140 mm Naturheld-Flex-50 036 / Aufsparrendämmung 160 mm Naturheld-Flex-50 036 quer über den Balken / 20 mm Rauhspund Fichte als begehbare Lage.
Es befindet sich im Dachgeschoss ein Badezimmer (aktuell noch Rohbau) in einer gemauerten Dachgaube ohne Schrägen (eventuell wichtig wegen der Dampfbremse (Isocell ÖKO Natur) in der Decke.
Darüber befindet sich ein unbeheizter Dachboden
Ich verspreche mir von den Maßnahmen niedrigere Heizkosten und im Sommer ein kühleres Dachgeschoss, da die Holzfasermatten die Hitze besser draußen halten sollen. Auch wird durch den neuen Aufbau die 240 Meter Raumhöhe erreicht (vorher waren unter den Dachbalken nochmal 30 mm Styropor zwischen einer Lattung).
Wäre der Aufbau so machbar?
p.s. Die Dämmung der obersten Geschossdecke wollte ich so durchführen, weil ich bei dem anderen Teil unseres Hauses (kein OG, nur EG mit Kaltdach darüber) die Geschossdecke dort ebenfalls dort, auf anraten meines Dachdeckers hin, mit dem selben Aufbau gedämmt habe. Die Materialien sind mir vertraut und ich war mit der Verarbeitung und dem Ergebnis zufrieden.
Vielen lieben Dank