Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint

[Seite 39]
Anbei die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen. 41054

[Seite 61]
Rücklauf kann ich bei uns messen, vor paar Tagen war im Heiz-Takt Vorlauf 34,5 und Rücklauf 28,2. eingestellt ist 3 l/min, höchstes Volumen was man einstellen kann. Aber wärmer als 20,8° wird es einfach nicht, wenn um die 0° Außentemperatur herrschen. so Nervig. zum Vergleich der Flur hat ein ...

[Seite 62]
... Thermometer 15euro, habe bei mir noch Fehler im hydraulischen Abgleich gefunden. Manche Heizkreise haben zu früh die Wärmepumpen gedrosselt da der Rücklauf zu früh angestiegen ist. Und ein Heizkreise von 3 in einem Raum, war zu stark gedrosselt ist ja Unsinn da die anderen mehr heizen. Im Flur ...

[Seite 76]
... Bau mit Puffer wird es schon normal sein. Unsere ist Rücklaufgesteuert, daher nicht so direkt Vergleichbar. Sind glaube ich bei 12°C 22°C Rücklauf (25-27 Vorlauf) und bei -12°C 25 oder 26°C Rücklauf (also um die 30°C Vorlauf

[Seite 77]
Wir aktuell -6 AT, dabei nun 28,1 Vorlauf und 26,0 Rücklauf

[Seite 60]
Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ...

[Seite 59]
... es falsch ist einen Handtuchheizkörper zu Betreiben. Also nichts mit erweiterter Heizfläche. So wie ich das verstanden habe liegt das Problem am Rücklauf. Wenn der Handtuchheizkörper an einem eigenen Heizkreis hängt, ist dieser vermutlich der kürzeste Kreis und lässt innerhalb der kürzesten Zeit ...


Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?

[Seite 26]
Wie kommt man am schnellsten nem Hydraulischen Kurzschluss (kurzer Heizkreis wodurch der Rücklauf zu schnell ansteigt) auf die Spur? Ich will mich der Sache am Wochenende nochmals annehmen, es soll ja kälter werden und schneien. Da meine Wärmepumpe ja moduliert passt Sie ja immer die Spreizung an ...

[Seite 2]
... runter sind: Schau mal ob die Vierkantmutter darunter ganz raus gedreht ist. Hab erst vor kurzem festgestellt, dass bei mir am Vorlauf und am Rücklauf gedrosselt wurde. Siehe da: 20% weniger Pumpenleistung bei gleichem Durchfluss nötig

[Seite 12]
Kleiner Reihenpufferspeicher im Rücklauf mit 18 Liter Volumen. Nennvolumenstrom der Wärmepumpe wird auf jedenfall erreicht egal ob ich alle Heizkreise aufreise, oder herumdrossel, um den Volumenstrom im Bad zu erhöhen. Ich lasse jetzt erstmal alle Kreise soweit offen wie es geht mit Ausnahme der ...

[Seite 20]
... in welchen Zusammenhang steht den eine höhere Vorlauf-IST gegenüber einer Vorlauf-Soll wenn gleichzeitig ne Spreizung von 3-4 K zwischen Vor-und Rücklauf gegeben ist? Ne Spreizung bedeutet doch im Umkehrschluss ne Wärmeabgabe, wenn ich doch Wärme abgebe kann der Vorlauf doch im Umkehrschluss ...

[Seite 24]
... Wenn die dahinter liegende Fußbodenheizung aber halbwegs gut eingestellt ist, sollte das nicht per se zum „Kurzschluss“ führen, der den Rücklauf hochschnellen ließe, somit den Takt fälschlicherweise zu früh beendet und kurze Zeit später, nach einem Abfallen des Rücklauf, dann wieder ...

[Seite 18]
Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Solange du Wärme abgibst ist doch alles okay. Was bringt es mir wenn der Rücklauf nach 5 Minuten schon soll hat?

[Seite 32]
... nicht. Dann hängt die Vorlauftemperatur von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel aktuelle Heizleistung/Verdichterfrequenz, Volumenstrom, Differenz Rücklauf zu Rücklauf-Soll, HT des Hauses. Daraus ergibt sich dann die Spreizung und somit der Vorlauf. Das gilt für alle Novelan, AIT und ich meine ...


Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 335]
... heißt mehr als 200mbar? Habe gerade mal das Ventil geschlossen und dabei hört man ein rauschen? Heißt das, dass dem Vorlauf Wasser aus dem Rücklauf zugeführt wird? Könntest du mir eventuell nochmal die Funktionsweise genau erklären

[Seite 354]
... erstmal drum, ob sich die Zahlen schon widersprechen. Tun sie nicht - aber das ist auch erklärbar. Jetzt muss er halt mal selbst ran und Vorlauf/Rücklauf vergleichen mit einer Messung die er selbst macht (bzw. die Spreizung

[Seite 421]
Konnte gerade wieder die hohe Zahl der Kälteleistung beobachten. Die Temperaturen im Tower waren Vorlauf=25,5 und Rücklauf=25,4 (was wir bisher nie beobachten konnten…, da immer eine Spreizung von 0,8k war). Die Temperatur an den externen Fühler lag bei Vorlauf=24,9 und Rücklauf=24 ...

[Seite 648]
War auch mein erster Gedanke, aber wer weiß. Deswegen habe ich jetzt mal nach Vorlauf-IST und Rücklauf-Temp gefragt. Dann wissen wir ja was die Spreizung ist.

[Seite 401]
Egal, Hauptsache sie läuft, damit das Vorlaufwasser am Rücklauf ankommt

[Seite 403]
Vielleicht kann das ja jemand mit validen Werten, z.B. Cyberthom auch mal testen? Da müsste Vor- und Rücklauf ja dann identisch sein.

[Seite 110]
Sensortest müsste es sein. Da kann Vorlauf und auch Rücklauf, sowie die Hz und Leistungsdaten - also etwas mehr wie in den LIvedaten - beobachtet werden. Ich würde dir empfehlen, einfach mal Warmwasser leer zu baden und auf Warmwasser-Schnell zu drücken und dann Vorlauf/Rücklauf und Leistung zu ...

[Seite 383]
Da würde gerade Warmwasser gemacht! Aktuell habe ich folgende Zahlen: AT: 6,6 Grad Vorlauf: 28 Grad Rücklauf: 26,2 Grad Volumenstrom: 1200l Leistungsaufnahme: 0,7kW Kälteleistung: 1,8 kW 30 Minuten später: Vorlauf: 28 Grad Rücklauf: 26,4 Grad Volumenstrom: 1200l Leistungsaufnahme: 0,6kW ...