ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
O
Oetzberger30.11.21 18:04halmi schrieb:
grad mal geschaut, im November waren es 391kWh, also gute 13kWh pro Tag für die komplette Anlage. Raumtemperatur 22-23°, KWF55, 218m2 beheizte Fläche.Bei mir waren es 373kWh Strom bei 1727kWh Wärmemenge (MAZ 4,6). Wir haben ja relativ ähnliche Häuser und - soweit ich mich erinnere - die gleiche Wärmepumpe. Insofern immer ein guter Vergleich.Da bin ich schon sehr beruhigt, dass ich mit den 1796kWh Wärme aus 413kWh Strom halbwegs im Rahmen liege. Der erste ganze Monat im Haus und dann auch gleich recht kalt.
Schon sehr irritierend, wenn man 1000kWh Strom auf der Uhr für nur einen Monat stehen hat. Noch mehr irritierend, wenn man man Schwarz auf Weiß gezeigt bekommt, dass ein bisschen mit dem Auto herumfahren fast genau so viel Energie verbraucht, wie ein Haus den ganzen Monat komfortabel warm zu halten.
Schon sehr irritierend, wenn man 1000kWh Strom auf der Uhr für nur einen Monat stehen hat. Noch mehr irritierend, wenn man man Schwarz auf Weiß gezeigt bekommt, dass ein bisschen mit dem Auto herumfahren fast genau so viel Energie verbraucht, wie ein Haus den ganzen Monat komfortabel warm zu halten.
A
Alessandro01.12.21 08:43mit meinen Einstellungen, den Puffer um 5K zu überladen, aktivem Mischer (Heizkurve 5K unter Heizkurve zur Pufferbeladung), komme ich auf ca. 700kWh für November (200qm, nach Energieeinsparverordnung ausgelegt).
Temperaturen sind 22°C, Bad 23,5°C.
Laufzeiten im Durchschnitt ca. 3 Stunden bei aktiver ERR.
Durch den Mischer habe ich rausgefunden (weil ich hier exakt die Vorlauf Temperatur bestimmen kann), welche Heizkurve das Haus braucht und das ist exakt 33°C bei NAT.
Heizkurven waren (Rücklauf):
Wärmepumpe:
27°C bei 18°
32°C bei 0°
35°C bei -15°
Mischer:
22°C bei 18°
27°C bei 0°
30°C bei -15°
Hysterese(Wärmepumpe):
5K bei 18°
4K bei -15°
Da die Pufferkonstruktion (bzw. der Puffer selbst), ein dT von Wärmepumpe-Vorlauf zu Fußbodenheizung-Vorlauf von ~2K verursacht, habe ich jetzt probiert die Heizurve der Wärmepumpe um 3K zu senken und die Hysterese auf 2K zu reduzieren bei geöffneter ERR (hier ist Wärmepumpe Durchflussmenge = Fußbodenheizung Durchflussmenge).
Im EG sind die Temperaturen exat wie ich sie will.
Im Bad und im Gästezimmer sind sie allerdings auf jeweils 21°C gesunken.
Ich verstehe nicht wieso? Hab ich einen Denkfehler?
Temperaturen sind 22°C, Bad 23,5°C.
Laufzeiten im Durchschnitt ca. 3 Stunden bei aktiver ERR.
Durch den Mischer habe ich rausgefunden (weil ich hier exakt die Vorlauf Temperatur bestimmen kann), welche Heizkurve das Haus braucht und das ist exakt 33°C bei NAT.
Heizkurven waren (Rücklauf):
Wärmepumpe:
27°C bei 18°
32°C bei 0°
35°C bei -15°
Mischer:
22°C bei 18°
27°C bei 0°
30°C bei -15°
Hysterese(Wärmepumpe):
5K bei 18°
4K bei -15°
Da die Pufferkonstruktion (bzw. der Puffer selbst), ein dT von Wärmepumpe-Vorlauf zu Fußbodenheizung-Vorlauf von ~2K verursacht, habe ich jetzt probiert die Heizurve der Wärmepumpe um 3K zu senken und die Hysterese auf 2K zu reduzieren bei geöffneter ERR (hier ist Wärmepumpe Durchflussmenge = Fußbodenheizung Durchflussmenge).
Im EG sind die Temperaturen exat wie ich sie will.
Im Bad und im Gästezimmer sind sie allerdings auf jeweils 21°C gesunken.
Ich verstehe nicht wieso? Hab ich einen Denkfehler?