बाटा: नवीकरणीय ऊर्जा हीट पंप परीक्षण प्रमाणपत्र के साथ

  • Erstellt am 11/05/2016 20:17:19

SirSydom

15/06/2016 20:54:39
  • #1
ये पहली प्रयोगशालाएँ थीं, वास्तव में हीट लोड कहीं लगभग 7kW है.. मुझे तो 230m² हीट करना है।

डायग्राम का कथन VDI 4650 के अनुसार वार्षिक कार्यांक की गणना के लिए निर्णायक है, क्योंकि बाइवलेंस पॉइंट महत्वपूर्ण है।
सिर्फ यह मैं दिखाना चाहता था - बाइवलेंस पॉइंट कैसे निर्धारित किया जाता है।

मानक के अनुसार (और केवल इसी का प्रमोशन के संबंध में महत्व है) बाइवलेंस पॉइंट से -10° पर 100% कंप्रेसर संचालन होता है।
यह कोई अंतर नहीं करता कि मोनोएनर्जीटिक और बाइवलेंस पॉइंट <= -10° है या मोनोवलेंट।

वास्तविकता में आप अंतर महसूस करेंगे। लेकिन मानकीकृत गणना में नहीं!

-9° पर मैं 4.5 तक नहीं पहुंच पाता।
 

Saruss

15/06/2016 21:19:19
  • #2


हाँ, वहाँ 100% कंप्रेसर ऑपरेशन लागू हो सकता है (जो स्वाभाविक है), लेकिन इसके बावजूद भी, बाइवलेंस प्वाइंट पर वार्षिक कार्यांक की अंकगणितीय गणना के लिए वहाँ का कार्यांक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आख़िरकार यह बिंदु इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हीट पंप का कार्यांक वक्र कैसे चलता है/उसके CoP मान क्या हैं।
9kW के बारे में मेरा कोई "बुरा" मतलब नहीं था, केवल एक सुझाव था। मेरे Kfw70 घर के साथ मैं इसे 350m^2 से अधिक क्षेत्र को गर्म कर सकता हूँ (अनुमानित)।
 

SirSydom

15/06/2016 21:25:12
  • #3
जहाँ तक Cop की बात है, तुम बिल्कुल सही हो। यहाँ केवल पल के_snapshot_ A2W35 की ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की बात है। और Leistungsgeregelten में तो लोड भी मायने रखता है.. जो इसे और आसान नहीं बनाता।

जितना मुझे पता है, VDI 4650 के अनुसार वार्षिक कार्यांक के लिए तीन मान महत्वपूर्ण हैं, A-7, A2 और A10। बीच के बाकी मान तब _interpoliert_ किए जाते हैं।

मैं खुद वार्षिक कार्यांक की गणना करने में सक्षम या इच्छुक नहीं हूँ। Cop >= 4,2 के साथ इशारा इसलिए था, ताकि सूची में पहली छंटनी की जा सके, और फिर वार्षिक कार्यांक कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सके। A2W35 पर Cop 3.5 वाली हीट पंप की गणना करना ज्यादा मतलब नहीं रखता, क्योंकि उसका Cop सैद्धांतिक रूप से -7 पर इतना अच्छा हो सकता है कि वह काम कर सके, लेकिन यह अत्यंत अविश्वसनीय है। अंत में सब पानी में पकाते हैं।
 

समान विषय
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
25.06.2020हवा हीट पंप या गैस और सौर का उपयोग करें?300
29.11.2012वर्तमान में सबसे अच्छा हीटिंग सिस्टम कौन सा है?81
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
25.10.2015कौन सा हीटिंग सिस्टम? एयर हीट पंप / गैस / भूकंपीय ऊर्जा52
19.06.2015KFW 70 के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण नियमावली 2014 के अनुसार निर्माण करें42
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
08.01.2016हीटिंग कॉन्सेप्ट KfW70 का मूल्यांकन25
07.10.2016BAFA अनुदान सुझाव38
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
12.04.2019BAFA नवाचार प्रोत्साहन एयर हीट पंप43
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
13.07.2020पुराने भवन में हीटिंग सिस्टम का नवीनीकरण, कौन सा सिस्टम?49
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
14.02.2024Bafa द्वारा वॉर्म पंप के लिए वित्त पोषण 31.12.2020 से बंद कर दिया जाएगा।508
08.12.2022COP के संदर्भ में iDM हीट पंप की व्याख्या32
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99

Oben