Eso fueron las primeras pruebas, en realidad la carga térmica está en algún lugar alrededor de 7 kW… yo también tengo 230 m² para calefaccionar.
La afirmación del diagrama es decisiva para el cálculo del coeficiente de rendimiento anual según VDI 4650, ya que el punto de bivalencia es importante.
Solo eso quería mostrar: cómo se determina el punto de bivalencia.
Según la norma (y de eso se trata la subvención) a partir del punto de bivalencia -10° es 100% funcionamiento del compresor.
No hay diferencia si es monoenergético y punto de bivalencia <= -10° o monovalente.
En la realidad se notará una diferencia. ¡Pero no en el cálculo normalizado!
A -9° YO no habría alcanzado ya el 4,5.