अगर हीटिंग लोड सही है, तो 12kW का उपकरण अधिक उपयुक्त होगा, खासकर यदि इसकी निम्नतम माड्यूलेशन सीमा इससे कम हो जाती है। मैं अपनी फ्लोर हीटिंग को -12° मानक बाह्य तापमान पर 28/24 पर प्रमाणित रूप से योजना बना सका।
„raumweise Heizlastberechung“ के बारे में: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो यह एक ही हीटिंग विशेषज्ञ बिना अग्रिम भुगतान के करता है। 12KW मशीन के बारे में: मैं सब्सिडी लेना चाहता हूँ। इसके लिए एक LW-WP में वार्षिक कार्यानुपात 4.5 तक पहुँचना चाहिए या SW या WW WP का उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे पास एक मानक बाहरी तापमान -13.7 है। इसलिए मुझे कोई LW-WP नहीं मिलती। वास्तव में यह दुखद और परेशान करने वाला है।
हीटिंग इंस्टॉलर कमरेवार हीट लोड कैलकुलेशन के बिना संभावित/असंभावित फीड/रिटर्न टेम्परेचर के बारे में कैसे बयान दे सकता है?
घर के आकार को देखते हुए मैं यह नहीं मानता कि यह एक तौलिये जितने बड़े भूखंड पर बनाया गया है। क्या रिंगग्रेबेनकोलेक्टर संभव नहीं है?
आसपास की जमीन घर के आकार की वजह से थोड़ी कम है। हमारे सामने लगभग 240 वर्ग मीटर का एक बगीचा है। लेकिन सोल-हीट पंप के मामले में, 10,000 घरों की सहायता योजना में स्टोरेज को फिट होना चाहिए। जो हीटिंग इंस्टॉलर के पास नहीं है। अब मैंने एक Nibe 2120-12 पाया है। यह -14 डिग्री और 35/27 के प्री-और पोस्ट-फ्लो पर सालाना ऊर्जा संख्या 4.5 सुनिश्चित करेगा। क्या प्री-और पोस्ट-फ्लो टेम्परेचर मान्य है?
35/27 होना चाहिए, लेकिन यह आपको और आपके योजनाकार को आपके ऑब्जेक्ट के लिए निर्देशित गणना से मुक्त नहीं करता है। अन्यथा, प्राप्त अनुदान के बावजूद यह विफल हो सकता है। अनुमानों, धारणाओं, अंतर्ज्ञान और पिमालडाउमेन के कारण हीट पंपों में अक्सर समस्याएं होती हैं, जैसा कि यहां और अन्यत्र बार-बार पढ़ा जा सकता है।