C'étaient des premiers essais, en réalité la charge de chauffage est quelque part autour de 7kW.. j'ai aussi 230m² à chauffer.
L'interprétation du diagramme est décisive pour le calcul du coefficient de performance annuel selon VDI 4650, car le point de bivalence est important.
Je voulais seulement montrer cela - comment déterminer le point de bivalence.
Selon la norme (et c'est uniquement ce qui compte pour la subvention), à partir du point de bivalence -10° fonctionnement à 100 % en mode compresseur.
Il n'y a pas de différence que ce soit monoénergétique avec point de bivalence <= -10° ou monovalent.
En réalité, on remarquera bien une différence. Mais pas dans le calcul normé !
À -9°, je n'aurais PAS atteint 4,5.
L'interprétation du diagramme est décisive pour le calcul du coefficient de performance annuel selon VDI 4650, car le point de bivalence est important.
Je voulais seulement montrer cela - comment déterminer le point de bivalence.
Selon la norme (et c'est uniquement ce qui compte pour la subvention), à partir du point de bivalence -10° fonctionnement à 100 % en mode compresseur.
Il n'y a pas de différence que ce soit monoénergétique avec point de bivalence <= -10° ou monovalent.
En réalité, on remarquera bien une différence. Mais pas dans le calcul normé !
À -9°, je n'aurais PAS atteint 4,5.