hanse987
Deshalb verlegt man die Kabel austauschfähig. Nichts ist Zukunftssicherer!Vor über 30 Jahren war 10MBit "Standard"... Keiner glaubte an 1 oder 10 sogar 100GBit...
Deshalb verlegt man die Kabel austauschfähig. Nichts ist Zukunftssicherer!Vor über 30 Jahren war 10MBit "Standard"... Keiner glaubte an 1 oder 10 sogar 100GBit...
Ja, das war uns so vor 30 Jahren auch bewusst. Nur beim Altbau renovieren ist das mangels Platz manchmal halt nicht machbar. Auch alle anderen Kabel in der Wand sind halt eingeputzt...Deshalb verlegt man die Kabel austauschfähig. Nichts ist Zukunftssicherer!
Woher hast du das denn?Nun, 1,5mm² = 10A Absicherung.
Bei uns nehmen sie diese Empfehlung und verwenden es im Bau. Kenne ich nicht anders. Vor 5 Jahren schon wurde mir nahegelegt 2,5mm² bei Steckdosen zu legen und 1,5 bei Licht mit 10A abzusichern. Das haben zwei angefragte Firmen so gewollt.Woher hast du das denn?
Wie lang sollen die Leitungen denn werden?
Glaubst du bei einem 3NYM gibt es drei belastete Leiter?Ein Blick ins Tabellenbuch gibt ihm übrigens Recht. In wärmegedämmten Wänden im Installationsrohr verlegt, darf eine 3x1,5 NYM nur 13 A tragen,