Hallo zusammen,

wir werden unser Neubau-Einfamilienhaus voraussichtlich ohne Einzelraumregelungen verwirklichen können. Glücklicherweise konnten wir dies so mit unserem Bauunternehmen besprechen.

Konkret wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe CHA Monoblock zum Einsatz kommen. Da ich zu unserem Heizungsbauer nur eingeschränkt vertrauen habe, würde ich hier gern aber noch zwei, drei Fragen platzieren:

1. Was gilt es konkret bei der Gestaltung der Wärmepumpe ohne ERR zu beachten? Konkret würde mich interessieren, wo wir am Sinnvollsten einen Innenraumfühler anbringen? Zumindest war hier mein Verständnis, dass wir einen solchen brauchen für die Steuerung der Wärmepumpe. Sollten wir sonst Punkte beachten?

2. Die Wärmepumpe kann auch aktiv kühlen. Die Kühlfunktion würden wir im Sommer auch gern nutzen. Was gilt es hier zu beachten? Muss für jeden Heizkreis ein Tauwächter vorgesehen werden? Und schaltet die Wärmepumpe automatisch in die Kühlfunktion, wenn gemessen wird, dass die Temperatur im Raum deutlich oberhalb der eingestellten Temperatur liegt?

Und zuletzt: Falls doch mit ERR. Welche Modelle sind denn zu empfehlen, die auch die Kühlfunktion unterstützen, aber im Zweifel nicht zu viel Geld kosten?

Ich hoffe, die Fragen sind so verständlich und nicht zu "doof".

Bereits vorab besten Dank für Eure Rückmeldungen.
 
N

nordanney

Konkret würde mich interessieren, wo wir am Sinnvollsten einen Innenraumfühler anbringen?
Gar nicht. Wofür auch, wenn die Heizung korrekt eingestellt ist.

Mit der Kühlfunktion habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Lohnt sich m.E. nicht wirklich - 1-2 Grad und kühler Boden? Dann lieber direkt eine Klima vorsehen.
 
Tolentino

Tolentino

Mein Heizi hatte von sich aus vorgeschlagen einen ERR mit Fühler im Hauptraum zu installieren um der Energieeinsparverordnung genüge zu tun. Der kann dann entweder immer voll aufgedreht sein oder ich mach nach der Installation die Stellmotoren ab und lass den ERR an der Wand in Schönheit sterben...
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
1. Kann man machen ist aber nicht notwendig.

2. Das was du da vor hast, nennt sich passive Kühlung und hat mit der aktiven nichts zu tun.
 
R

rdwlnts

Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nur aktiv kühlen. Sole-Wasser-Wärmepumpe auch passiv. Die Wolf CHA also nur aktiv.

2. Ja, Kühlung funktioniert analog zum Heizen nur umgekehrt. Taupunkt entweder überall messen oder da, wo die Temperatur am niedrigsten ist bzw. Die Luftfeuchtigkeit am höchsten, z.b. kaltes Schlafzimmer neben Bad...
ERR am besten deaktivieren.
 