03.02.2020 09:29:11
- #1
C’était le premier fournisseur. Comme je l’ai dit, le calcul peut servir de base, il faut juste remettre en question certaines valeurs ici et là.
Les pertes de ventilation sont aussi présentes sans ventilation contrôlée de l’habitat, mais alors beaucoup plus élevées. À ma connaissance, on ne peut de toute façon calculer les pertes réelles de ventilation de manière assez précise que si on connaît la valeur n50 après le test Blower-Door. Mais les 1,9/h supposés dans le calcul sont tout de même assez élevés sans vérification préalable. Une maison KFW55 doit par exemple être inférieure à 1,5/h.
Les pertes de ventilation sont aussi présentes sans ventilation contrôlée de l’habitat, mais alors beaucoup plus élevées. À ma connaissance, on ne peut de toute façon calculer les pertes réelles de ventilation de manière assez précise que si on connaît la valeur n50 après le test Blower-Door. Mais les 1,9/h supposés dans le calcul sont tout de même assez élevés sans vérification préalable. Une maison KFW55 doit par exemple être inférieure à 1,5/h.