¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?

  • Erstellt am 02.02.2020 12:23:02

Strahleman

03.02.2020 09:29:11
  • #1
Fue el primer proveedor. Como dije, el cálculo se puede usar como base, solo hay que cuestionar los valores aquí y allá.
Las pérdidas por ventilación las tienes también sin ventilación controlada del espacio habitable, entonces son claramente mayores. Que yo sepa, las pérdidas reales por ventilación solo se pueden calcular con cierta precisión si se conoce el valor n50 tras la prueba Blower-Door. Pero los 1,9/h asumidos en el cálculo son bastante altos incluso sin una prueba previa. Por ejemplo, una casa KFW55 debe estar por debajo de 1,5/h.
 

face26

03.02.2020 09:42:59
  • #2
IMHO, la prueba [BlowerDoor] indica qué tan "hermética" es tu casa. Es decir, todas las ventanas, puertas, aberturas cerradas, ventilación mecánica controlada apagada... qué se escapa.

Pero esto no tiene nada que ver con la pérdida de ventilación de la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] (o la ventilación por ventanas, o el marco de la ventana, o lo que sea).

La [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] transporta aire calentado hacia afuera y trae aire frío hacia adentro. Luego, mediante recuperación de calor, se vuelve a calentar. Pero aún queda algo de pérdida. En el cálculo de la carga térmica por habitación, esto varía de una habitación a otra. Según la temperatura ambiental, el intercambio de aire, la temperatura del aire de suministro, etc.

Esta diferencia debe ser compensada por la calefacción además de la pérdida de calor por transmisión a través de los componentes constructivos.
 

guckuck2

03.02.2020 10:08:30
  • #3
Sí, al final uno se desgasta los dedos calculando basándose en la [Normaußentemperatur], que aquí en el oeste ocurrió por última vez hace 5 años, y llega a la conclusión de que la bomba de calor más pequeña ya está sobredimensionada en el día a día (por debajo de 6 kW casi no hay nada) y se va a dejar un espacio de 5-10 cm.

Pero entonces con justificación.

El resultado, en la implementación práctica, simplemente no cambia.

Y no me vengas con 10 W de consumo de bomba que se optimizan. Eso no justifica el esfuerzo.
 

face26

03.02.2020 10:14:30
  • #4
Estás confundiendo algo. No se trata de la dimensionamiento de la bomba de calor. Sino del diseño de la calefacción por suelo radiante.
En mi caso, el cálculo duró dos noches.
Se pierde más tiempo en la construcción de la casa con cosas menos útiles. Pero ahora puedo mostrarle al HB que 30/25, por ejemplo, funciona bien.
 

annab377

03.02.2020 10:46:03
  • #5
La dimensionamiento de la bomba de calor tiene que ver con la demanda energética de la casa y la instalación/planificación de la calefacción por suelo radiante con la carga térmica de la casa y, en particular, con la carga térmica por habitación, ¿no es así?
 

face26

03.02.2020 10:57:48
  • #6
...por supuesto que tiene que ver una cosa con la otra. Pero para la dimensionamiento no necesitas un cálculo de carga térmica por habitación. La carga térmica del edificio la puedes calcular de otra manera con algunos valores en una construcción nueva.

La carga térmica por habitación sirve principalmente para la correcta dimensionamiento de la calefacción por suelo radiante.

Claro que también se puede estimar o simplemente decir que coloco lo más denso y abundante posible.

Pero también puede funcionar de otra manera. Si ahora dices que para ti una configuración con ida/retorno de 35/30 es suficiente, entonces instala lo que puedas y podrás manejarlo. Aunque ya se ha mencionado... debajo de 10 cm el efecto es menor y la instalación se vuelve más difícil dependiendo del diámetro de la tubería.

Si quieres temperaturas más bajas, entonces el cálculo revelará relativamente rápido dónde hay escasez y sabrás dónde necesitas colocar áreas adicionales (como calefacción de pared, por ejemplo) o si tal vez (si aún no es demasiado tarde) consideras tomar medidas adicionales de aislamiento.

Y sobre todo, el cálculo de la carga térmica por habitación te ayuda si tienes a un instalador algo obstinado.
 

Temas similares
20.12.2013Nueva calefacción por suelo radiante en lugar de radiadores y ventilación controlada de espacios habitables; ¿sí o no?15
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
06.11.2015Ajustar la ventilación residencial controlada KFW 70 con calefacción por suelo radiante18
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
29.04.2018Calefacción a gas + solar y ventilación residencial controlada o bomba de calor aire-agua Ordenanza de Ahorro de Energía 201626
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
01.02.2019Ventilación controlada de espacios habitables con refrigeración: ¿bomba de calor geotérmica de salmuera en lugar de bomba de calor aire-agua?30
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
29.03.2020Puesta en marcha de instalación de 9,3 kWp en combinación con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada10
08.07.2020LWZ 8 CS Premium combi compuesto por bomba de calor aire-agua, ventilación controlada de espacios habitables y depósito de agua caliente15
13.07.2020Bomba de calor y ventilación centralizada de viviendas21
23.05.2021Bomba de calor aire-agua + ventilación controlada del espacio habitable - (sistema de ventilación central)26
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
19.01.2022Construcción nueva con calefacción por suelo radiante, ventilación en el hogar y aire acondicionado21
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10

Oben