किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?

  • Erstellt am 02/02/2020 12:23:02

Strahleman

03/02/2020 09:29:11
  • #1
यह पहला प्रदाता था। जैसा कि कहा गया है, गणना को एक आधार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बस यहां-वहां मानों पर सवाल उठाना पड़ता है।
वैसे भी, बिना नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के भी तुम्हारे पास वेंटिलेशन हानि होती है, जो तब काफी अधिक होती है। मेरी जानकारी के अनुसार, वास्तविक वेंटिलेशन हानियों की कुछ हद तक सही गणना तब ही की जा सकती है जब ब्लोअर-डोर टेस्ट के बाद n50 मान ज्ञात हो। लेकिन गणना में मान ली गई 1.9/h मान भी बिना पूर्व जांच के काफी अधिक माना गया है। उदाहरण के लिए, एक KFW55 घर को 1.5/h से कम होना चाहिए।
 

face26

03/02/2020 09:42:59
  • #2
IMHO ब्लोअरडोर - टेस्ट बताता है कि आपका घर कितना "सघन" है। तो, सभी खिड़कियां, दरवाजे, उद्घाटन बंद करें, [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] बंद करें...क्या बाहर जाता है।

लेकिन इसका [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] (या खिड़की वेंटिलेशन, या खिड़की के जोड़, या, या के साथ) के लॉस से कोई लेना-देना नहीं है।

[Kontrollierte-Wohnraumlüftung] गर्म हवा को बाहर ले जाता है और ठंडी हवा वापस अंदर लाता है। इसे फिर हीट रिकवरी की मदद से फिर से गर्म किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऊर्जा खो जाती है। कमरे के हिसाब से हीटिंग लोड की गणना में यह कमरे-प्रति कमरा अलग होता है। कमरे के तापमान, वायु परिवर्तन, आपूर्ति हवा के तापमान आदि के आधार पर।

यह अंतराल हीटिंग को अतिरिक्त रूप से ट्रांसमिशन हीट लॉस के अलावा बिल्डिंग कम्पोनेंट्स द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होती है।
 

guckuck2

03/02/2020 10:08:30
  • #3
हाँ, अंत में लोग अपनी उंगलियाँ थका कर गणना करते हैं मानक बाहरी तापमान के आधार पर, जो यहाँ पश्चिम में 5 साल पहले आखिरी बार आया था, और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सबसे छोटी WP रोजमर्रा के उपयोग में पहले से ही ओवरसाइज़्ड है (6kW से कम में तो लगभग कुछ भी नहीं मिलता) और आप 5-10 सेमी की दूरी पर ही लगाएँगे।

लेकिन फिर भी सबूत के साथ।

परिणाम में, व्यावहारिक क्रियान्वयन में, यह कुछ भी बदलता नहीं है।

और मुझे 10W पंप पावर की बात मत करो, जिसे आप अनुकूलित कर बचाते हो। यह प्रयास को सही नहीं ठहराता।
 

face26

03/02/2020 10:14:30
  • #4
तुम कुछ गलत समझ रहे हो। यह हीट पंप के आकार निर्धारण के बारे में नहीं है। बल्कि फर्श हीटिंग के डिज़ाइन के बारे में है। मेरे लिए यह गणना दो शामें लगीं। घर बनाने में और भी कम उपयोगी चीजों में अधिक समय बर्बाद किया जाता है। इसके लिए अब मैं HB को दिखा सकता हूँ कि 30/25 जैसे उदाहरण अच्छे से काम करते हैं।
 

annab377

03/02/2020 10:46:03
  • #5
वärmepumpe का आकार निर्धारण घर की ऊर्जा आवश्यकता से जुड़ा है और Fußbodenheizung की योजना/स्थापना घर के हीटिंग लोड से जुड़ी है, खासकर कमरेवार हीटिंग लोड से।
 

face26

03/02/2020 10:57:48
  • #6
...बिल्कुल इसका आपस में संबंध है। परन्तु डाइमेंशनिंग के लिए तुम्हें कमरेवार हीट लोड की गणना की जरूरत नहीं है। भवन का हीट लोड नए निर्माण में कुछ मानों के साथ भी अलग तरीके से गणना किया जा सकता है।

कमरेवार हीट लोड मुख्य रूप से फर्श हीटिंग के सही डाइमेंशनिंग के लिए होता है।

ज़रूर, आप अनुमान भी लगा सकते हैं या बस कह सकते हैं कि मैं जितना हो सके उतना घनी और अधिक स्थापित करूंगा।

पर यह भी अलग तरह से हो सकता है। अगर तुम अब कहते हो कि मेरे लिए वॉरलूप/रुकलूप 35/30 पर आकलन पर्याप्त है, तो जितना हो सके उतना ही लगाओ और तुम उससे संभाल लोगे। हालांकि पहले ही लिखा गया है...10 सेमी से नीचे प्रभाव कम हो जाता है और स्थापना नलिका के व्यास के अनुसार कठिन हो जाती है।
अगर कम करना चाहते हो तो गणना जल्दी ही बताती है कि कहाँ कमी होगी और तुम्हें पता चलता है कि अतिरिक्त जगह कहां आवंटित करनी होगी (जैसे दीवार हीटिंग) या शायद (अगर अभी भी देर नहीं हुई है) तुम अतिरिक्त इन्सुलेशन के उपाय करने पर विचार कर सकते हो।
और सबसे महत्वपूर्ण, कमरेवार हीट लोड गणना तुम्हारी मदद करती है जब तुम्हारा हीट बॉयलर थोड़ा जिद्दी हो।
 

समान विषय
20.12.2013नया फर्श हीटिंग रेडिएटर की जगह और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन; हाँ या नहीं?15
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
06.11.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन KFW 70 को फर्श हीटिंग के साथ सेट करें18
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
29.04.2018गैस हीटिंग + सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या एयर-वाटर हीट पंप ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201626
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
29.03.20209.3 किलोवाट पी प्रणाली का संचालन एयर-टू-वाटर हीट पंप और नियंत्रित आवासीय हवादारी के साथ10
08.07.2020LWZ 8 CS प्रीमियम कॉम्बी एयर-वाटर हीट पंप, नियंत्रित आवासीय हवा निकासी और गरम पानी भंडारण टैंक से बना है।15
13.07.2020हीट पंप और केंद्रीय आवासीय वेंटिलेशन21
23.05.2021वायु-जल हीट पंप + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - (केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली)26
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
19.01.2022नया भवन जिसमें फर्श हीटिंग, आवासीय वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है।21
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10

Oben