Alors, aujourd'hui, le technicien est venu !
Qu'est-ce qui a été fait ?
- Déplacement parallèle +2 degrés (Salle de bain trop froide)
- Pompe de 60 % à 80 % (Débit trop faible)
- Différence de T de 7 à 5 (je n’en sais rien)
- Programmateur horaire pour la pompe de circulation installé
- Eau chaude de 50 degrés à 48 degrés
J’attends maintenant que la pompe à chaleur se mette en marche pour pouvoir voir le débit.
Ma boîte noire est une soupape de surpression. Quand les ERR sont débranchés, on peut la régler à 500 mBar. Sinon, elle doit être réglée entre 250 et 300 mBar, quelque chose à cause du dégivrage de l’unité extérieure.
Un véritable équilibrage hydraulique n’a donc pas été effectué à mon avis, on a juste vérifié à la main si le retour est plus froid que l’aller.
On verra comment la température évolue maintenant dans la salle de bain, sinon je pourrais encore installer une résistance électrique dans le radiateur sèche-serviettes.