Legurit
24/05/2015 10:58:50
- #1
हाँ, लेक्स बिल्कुल सही है - हमारे EG के बाथरूम के लिए एक उदाहरण के रूप में:
[W] पर -12° C पर गर्मी की हानि: 140
[°C] पर आउटलेट तापमान: 24
[म²] पर हीटेड क्षेत्रफल: 3.7
सैद्धांतिक रूप से आवश्यक W/m²: 37.84
30°/26° पर वर्किंग दूरी [सेमी]: 5 सेमी -> परिणामस्वरूप 13 W/m² (अधिक संभव नहीं)
टिप्पणियाँ: हीटेड क्षेत्रफल -> 4.7 मिमी² शॉवर को घटाकर
ध्यान देना चाहिए कि 30/26 तापमान गणना के लिए बेहद कम हैं और -12° हर 10 साल में एक बार होता है। इसके अलावा, 13 W यह मानकर है कि वहाँ एक कालीन है और हवा स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं हो सकती। यहाँ क्षेत्रफल बस पर्याप्त नहीं है - यहां तक कि 5 सेमी की वर्किंग दूरी पर भी।