Sí, Lex tiene razón - por ejemplo para nuestro baño en la planta baja:
Pérdida de calor a -12° C [W]: 140
Temperatura de diseño [°C]: 24
Superficie calefactable [m²]: 3,7
W/m² teóricamente necesarios: 37,84
Distancia de instalación a 30°/26° [cm]: 5 cm -> resulta en 13 W/m² (no se puede más)
Observaciones: Superficie calefactable -> 4,7 m² menos la ducha
Hay que tener en cuenta que 30/26 es extremadamente bajo para el cálculo y que -12° ocurre cada 10 años. Además, los 13 W suponen que hay una alfombra encima y que el aire no circula libremente.
Aquí simplemente la superficie no es suficiente - incluso con una distancia de instalación de 5 cm.