Legurit
2015-05-24 10:58:50
- #1
是的,Lex说得对——以我们一楼的浴室为例:
-12°C时的热量损失 [W]:140
设计温度 [°C]:24
可加热面积 [m²]:3.7
理论所需瓦/平方米:37.84
在30°/26°时的铺设间距 [cm]:5 cm -> 导致13 W/m²(不能更高)
备注:可加热面积 -> 4.7 m² 减去淋浴区
需要注意的是,30/26对计算来说极低,而-12°每10年才会出现一次。此外,13瓦的计算是基于上面铺有地毯且空气无法自由流通的情况。
这里的面积实在不够——即使铺设间距是5厘米。
