Règlement sur les garages de l'État du Brandebourg
§ 10
Murs coupe-feu
(1) En lieu et place des murs coupe-feu selon § 26 al. 2 n° 1 à 3 BbgBO, il suffit
[*]pour les garages intermédiaires et grands garages à un seul étage hors sol de murs de séparation résistants au feu sans ouvertures, si le bâtiment est utilisé uniquement comme garage,
Ici, il est question de garages intermédiaires et grands garages...
Selon la définition, nous avons toutefois un petit garage (< 100 m² de surface utile).
Par conséquent, c'est le (2) qui s'applique :
[*]pour les petits garages fermés, y compris les locaux de rangement d'une surface au sol ne dépassant pas 20 m², des murs de séparation au moins coupe-feu ou constitués de matériaux incombustibles sans ouvertures.
Notre surface au sol est cependant de 5,85 x 8,94 = 52 m².
Et il est dit textuellement dans la lettre du bureau de réglementation du bâtiment :
Conformément au § 10 du règlement sur les garages et places de stationnement du Brandebourg, pour les petits garages fermés, y compris les locaux de rangement d'une surface au sol ne dépassant pas 20 m², il suffit, en lieu et place des murs coupe-feu selon § 26 (2) n° 1-3 BbgBO à la limite de la propriété, de murs de séparation au moins coupe-feu ou constitués de matériaux incombustibles sans ouverture.
Le garage prévu, avec une surface au sol de plus de 20 m² en construction d'éléments en acier, n'est par conséquent pas autorisé à la limite de la propriété.