Reglamento de Garajes del Estado de Brandeburgo
§ 10
Muros cortafuegos
(1) En lugar de muros cortafuegos según § 26 párr. 2 nrs. 1 a 3 BbgBO son suficientes
[*]en garajes medios y grandes sobre rasante de una sola planta, paredes finales resistentes al fuego sin aberturas, cuando el edificio se destina únicamente al uso de garaje,
Aquí se menciona para garajes medios y grandes...
Pero según la definición tenemos un garaje pequeño (< 100 m² de superficie útil)
Por lo tanto, aplicaría el (2):
[*]en garajes pequeños cerrados, incluidos los trasteros, con una superficie de planta no mayor a 20 m², al menos paredes finales resistentes al fuego o hechas de materiales no combustibles sin aberturas.
Nuestra superficie es de 5,85 x 8,94 = 52 m².
Y literalmente dice en la carta de la Oficina de Ordenación de Edificaciones:
Según el §10 del Reglamento de Garajes y Plazas de Estacionamiento de Brandeburgo, en garajes pequeños cerrados, incluidos los trasteros, con una superficie de planta no mayor a 20 m², en lugar de muros cortafuegos según § 26 (2) nrs. 1-3 BbgBO en el límite del terreno son al menos suficientes paredes finales resistentes al fuego o hechas de materiales no combustibles sin aberturas.
Por lo tanto, el garaje planeado con una superficie de planta mayor a 20 m² y construido con elementos de acero no está permitido en el límite del terreno.