Interstice de porte Ventilation résidentielle contrôlée Interstice de ventilation pour échange d'air

  • Erstellt am 21.12.2014 16:24:50

One00

21.12.2014 22:33:56
  • #1
Voici ce que cela donne vu de dessus :

 

One00

21.12.2014 22:37:34
  • #2
Peut-être peux-tu encastrer une ouverture de décharge dans un endroit du mur où on ne peut pas la voir. Il paraît qu'il existe des boîtes à encastrer...
 

PhoenixDH

22.12.2014 06:26:33
  • #3
Salut, merci à toi !

Eh bien, en réalité, nous ne voulons rien encastrer dans le mur, ça ne fait vraiment pas joli, mais c'est exactement comme la fente sous les portes.
Modifier les cadres par la suite est également exclu.

Je pense donc que nous allons créer un peu plus d'espace sous les portes, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas du tout de place.

Mais la question que je me pose toujours est :
Que se passe-t-il si l’on ne respecte pas les valeurs calculées ?
Bien sûr, l’échange d’air prend plus de temps, mais il a lieu.
Il y a aussi des personnes qui ne font pas fonctionner leur ventilation contrôlée du logement régulièrement. Cela revient donc au même.
Ou si les portes sont ouvertes, le système calculé est de toute façon caduc.
Nous ne sommes que deux et de toute façon pas à la maison toute la journée, donc à mes yeux, cela ne pose pas de problème.

On peut peut-être encore argumenter ici que les valeurs sont calculées et doivent être respectées, mais peut-être que c’est aussi un coup de canon pour tuer une mouche.
 

Jochen104

22.12.2014 08:27:02
  • #4


Je me demande justement pourquoi tu installes un système d’échange d’air pour ensuite vouloir limiter encore cet échange d’air ? Peut-être qu’un système décentralisé - ou même aucun système - aurait été mieux pour toi.

Tu aurais aussi bien pu me donner cet argent
 

One00

22.12.2014 09:16:34
  • #5
Eh bien, ce n’est pas comme si la fonction était complètement restreinte lorsque l’interstice est légèrement inférieur à la mesure nominale. Le gradient de pression devient un peu plus important en raison des pertes de charge accrues. Dans le meilleur des cas, cela provoque un léger courant d’air au niveau du rétrécissement (dont presque personne ne sera dérangé, car qui se tient constamment devant la porte). Un bruit audible pourrait se produire, mais pour cela, il faut vraiment que quelque chose siffle assez fort. Ma plus grande inquiétude serait que, à cause du gradient de pression, l’air ne passe pas par l’interstice de la porte mais s’infiltre de manière incontrôlée par de minuscules fissures dans le mur, aux fenêtres, etc.
 

miraculum

28.12.2014 01:28:00
  • #6
Bonjour PhoenixDH,

Citation : « On peut ici peut-être argumenter à nouveau que les valeurs sont calculées et doivent être respectées, mais peut-être que c’est aussi une réaction excessive. »

Pourquoi cela devrait-il être le cas ? La ventilation contrôlée des logements est conçue selon la norme DIN 1946-6. Un plan de débits d’air est établi à cet effet. Mais pas de manière arbitraire et selon son propre jugement, les débits d’air sont calculés. Et ces débits d’air calculés doivent passer par l’perte de charge prédéfinie à travers l’ouverture de transfert/fente de porte. Par conséquent, celle-ci doit également être calculée.
Si la fente est plus petite, l’installation ne peut pas fonctionner conformément à sa destination. Cela signifie éventuellement
- que les débits d’air prévus ne sont pas atteints
- que la perte de charge augmente, ce qui entraîne une consommation d’électricité plus élevée
- que le débit d’air par infiltration augmente, donc une consommation accrue d’énergie de chauffage
- que la perte de charge admissible est dépassée, ce qui perturbe à son tour le fonctionnement sûr d’un poêle
etc.

Cordialement
miraculum
 

Sujets similaires
09.09.2010Système de ventilation dans le nouveau bâtiment, oui ou non ?39
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
26.07.2012Aération avec une ventilation résidentielle contrôlée14
01.05.2015Construire sans système de ventilation avec des briques creuses ?35
09.06.2022ventilation décentralisée - différents fabricants39
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
24.02.2015La maison passive comme conséquence logique ? Y a-t-il des contre-arguments ?87
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
31.03.2018Ventilation contrôlée des logements : Faut-il un espace d'air sous les portes ?27
08.10.2016Nouvelle construction Poroton T7 MW 36,5 sans ventilation résidentielle contrôlée45
03.04.2018Construire une maison individuelle en NRW103
13.06.2018Un conseiller en énergie pour une maison KfW 70 coûte-t-il 2 500 € ?29
29.10.2018Décision Ventilation contrôlée des espaces d'habitation : Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
13.08.2018Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?59
22.01.2019Des mesures sont-elles nécessaires pour les portes intérieures en raison de la ventilation contrôlée des logements ?12
25.01.2020Température intérieure plus basse après la mise en service Ventilation contrôlée avec récupération de chaleur14
19.06.2020Ventilation contrôlée de l'habitat même dans le couloir ? Nous ne l'avons pas - étouffant11
05.11.2020Possibilité d’ouverture des fenêtres avec ventilation résidentielle contrôlée - idées pour la planification60
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
21.06.202320% d'humidité dans une nouvelle construction KFW 40+113

Oben