Ventilation résidentielle contrôlée / poêle DIBT / contrôleur de pression

  • Erstellt am 16.07.2013 09:23:41

DaveS

29.08.2014 13:15:40
  • #1
Il existe dans la corporation des ramoneurs une fiche d'information. Il en ressort qu'un poêle certifié ne nécessite aucune autre mesure. Point final. Le certificat doit être délivré en Allemagne par le DIBt, tous les fabricants/vendeurs ne sont pas aussi clairs à ce sujet.

Les 8 Pa viennent du fait que la certification ne s'applique qu'à cette dépression. Mais le système de ventilation est réglé, exiger cela ici est à mon avis personnel complètement exagéré.

Peut-être est-ce un indice, en cas de besoin il existe aussi un service d'arbitrage au sein de la corporation. Si tu veux faire clarifier cela.
 

nordanney

29.08.2014 13:28:15
  • #2

Malheureusement, une fausse information, le pressostat est une prescription facultative. Le ramoneur n’est pas obligé de l’avoir, mais s’il dit "JE veux", alors c’est ainsi. Sinon, il n’y a pas d’inspection finale.
Nous avons eu la même thématique pendant plusieurs mois sur la table – hier a eu lieu l’inspection finale (RLU et poste de combustion certifié DiBt, hotte à recirculation et ventilation contrôlée de l’habitat ===> pressostat, qui a finalement coûté environ 1,2 k€).
 

K1300S

30.08.2014 22:10:50
  • #3
Idem ici ! Le BSM a aussi insisté sur les USA - et le constructeur de poêles l’a suggéré de lui-même. Mais cela a aussi du sens, et ma vie me vaut personnellement aussi les mille euros - de plus, le module peut se cacher merveilleusement bien dans notre cheminée en maçonnerie.
 

ypg

31.08.2014 01:05:40
  • #4
Notre contrat d'épargne-logement n'a pas exigé de pressostat, donc ce n'était définitivement pas nécessaire !
Comme j'étais convaincu que c'était nécessaire, nous avons maintenant un câble électrique qui pend du poêle dans la plinthe.

Je suis conscient de la sécurité, et quand nous aurons de nouveau de l'argent, nous effectuerons une mise à niveau.
Mais un panneau de commande sur le mur n'est pas vraiment élégant non plus...

En ce moment, nous réfléchissons au stockage du bois de cheminée et nous allons probablement investir de l'argent dans des auvents/supports pour le bois - c'est aussi important !
 

K1300S

31.08.2014 09:15:47
  • #5
Pour notre cheminée, le panneau disparaît quasi invisiblement dans un rangement à environ 180 cm de hauteur. Comme souvent, c’est encore une fois une question de la planification souvent citée et rarement réalisée.
 

Nordlichtchen

20.10.2014 15:07:09
  • #6
Je suis curieux de voir comment cela se passe chez nous, poêle à bois avec homologation, apport d’air par la cheminée / système cheminée-air d’évacuation, ventilation contrôlée des pièces à vivre et maintenant arrive ce qui sera probablement plutôt rare : un aspirateur centralisé (installé dans la buanderie, les canalisations passent à travers le mur et le plafond et en haut comme en bas il y a une prise d’aspiration à laquelle est raccordé un tuyau d’aspiration de 8 mètres) qui est en fait utilisé presque quotidiennement et aspire l’air de la maison pour le rejeter dehors... Chez nous, il y a également une possibilité d’apport d’air constante, car dans la porte secondaire de la buanderie il y a une chatière qui, bien sûr, n’est pas étanche à l’air comme pour 1000 euros, mais elle ne sera sans doute pas prise en compte, car on pourrait toujours la retirer et installer un nouveau panneau si jamais il n’y a plus de chats dans la maison.

Nous n’avons toutefois rien dit nous-mêmes à propos de l’aspirateur centralisé (mais c’est seulement après coup que nous avons réalisé que cela pouvait aussi être pertinent).

Un câble a été intégré préventivement dans le mur lors de la construction au cas où un pressostat serait nécessaire.
 

Sujets similaires
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
22.11.20151 an système de ventilation, clarté, faits, coûts d'électricité36
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
21.07.2014Installation de la ventilation contrôlée des espaces de vie - dans le plafond ou à l'extérieur ?20
03.06.2015Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur --- un casse-tête ?12
26.04.2016Poêle suédois ou similaire. Avec/sans DIBt28
23.05.2017Technique / buanderie à l'étage, avis ?27
30.03.2016Surveilleur de pression basse / Cheminée 4 Pa36
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
23.09.2016Quel pressostat prévoir pour l'arrêt de la ventilation résidentielle contrôlée ?25
17.05.2017Apport d'air de combustion / poêle à cheminée - tirage d'air thermique ou plaque de base17
28.07.2018Une porte insonorisée est-elle nécessaire dans la buanderie ? Expériences ?22
13.08.2018Ventilation résidentielle contrôlée - On entend chaque mot dans la pièce voisine - Est-ce normal ?59
25.03.2019Le plafond est soudainement trop petit pour la ventilation résidentielle contrôlée !54
01.04.2019Contrôle de cheminée / Interrupteur de pression pour arrêt Ventilation résidentielle contrôlée16
05.09.2019Un poêle à bois n'est-il qu'un jeu avec un chauffage au sol ?19
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
19.06.2020Ventilation contrôlée de l'habitat même dans le couloir ? Nous ne l'avons pas - étouffant11
03.11.2020Maison individuelle avec KfW55/ventilation résidentielle contrôlée ou norme de l'ordonnance sur l'économie d'énergie - expériences et avis ?22
04.12.2021Apport d'air extérieur pour poêle à bois - Quelle est la meilleure technique pour cela ?22

Oben